Update: Scheint sich inzwischen behoben zu haben. Womöglich war bereits ein Ladevorgang aktiv während ich das konfiguriert habe, meine mich an Sperren der Fahrzeugkonfig während eines aktiven Ladevorgangs erinnern zu können. Zwischendrin wurde die Ladung mal gestoppt, nun scheint das zu passen. Ich hatte den Eindruck dass nach dem Ladevorgang dauerhaft der SoC abgerufen wurde, was sich jetzt aber nicht mehr reproduzieren lässt. Je nach Sonne in den nächsten Tagen beobachte ich das mal weiter.
Der Tesla SoC wird während des Ladens nicht aktualisiert, auch wenn ich auf den refresh-Knopf neben dem SoC drücke tut sich nichts. Der Pfeil dreht sich ein paar Sekunden, gibt aber keinen neuen SoC. Muss ich das Fahrzeug ggf. nochmal neu anlegen? Gibt eine Fehlermeldung im Log zu fehlenden Attributen.
Code: Alles auswählen
2022-09-08 15:03:41,119 - {root:45} - INFO - # ***Start***
2022-09-08 15:03:41,136 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-08 15:03:41,138 - {modules.sma_shm.device:50} - DEBUG - Beginning update
2022-09-08 15:03:41,140 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2022-09-08 15:03:41,141 - {modules.json.device:57} - DEBUG - Start device reading {'component14': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x7477c7d8>}
2022-09-08 15:03:41,142 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Pumpe']
2022-09-08 15:03:41,153 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2022-09-08 15:03:41,155 - {modules.json.device:57} - DEBUG - Start device reading {'component15': <modules.json.counter.JsonCounter object at 0x7477c298>}
2022-09-08 15:03:41,156 - {soc.modules.common.component_context:51} - DEBUG - Update Komponenten ['Trockner']
2022-09-08 15:03:41,165 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2022-09-08 15:03:41,167 - {modules.http.device:57} - DEBUG - Start device reading {'component21': <modules.http.counter.HttpCounter object at 0x7477c388>}
2022-09-08 15:03:41,168 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['LP1 (Garage)']
2022-09-08 15:03:41,177 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-09-08 15:03:41,182 - {modules.sma_sunny_boy.device:72} - DEBUG - Start device reading {'component22': <modules.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x7477c9b8>}
2022-09-08 15:03:41,184 - {modules.sma_sunny_boy.device:72} - DEBUG - Start device reading {'component23': <modules.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x75e848e0>}
2022-09-08 15:03:41,188 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llkwh HTTP/1.1" 200 8
2022-09-08 15:03:41,189 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['WR Garage (neu)']
2022-09-08 15:03:41,193 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 4998.983
2022-09-08 15:03:41,195 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2022-09-08 15:03:41,198 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llkwh 4998.983
2022-09-08 15:03:41,201 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 87
2022-09-08 15:03:41,205 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":0.97,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1662649421,"counters":[1.079, 1.087, 1.095],"total":4714273}
2022-09-08 15:03:41,221 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: {"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":0,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}
2022-09-08 15:03:41,222 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-09-08 15:03:41,641 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['WR Haus (neu)']
2022-09-08 15:03:41,644 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2022-09-08 15:03:42,044 - {modules.common.simcount:273} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 177776203Ws, Export-Zähler: 0Ws
2022-09-08 15:03:42,046 - {modules.common.simcount:273} - DEBUG - Fortsetzen der Simulation: Importzähler: 200932539Ws, Export-Zähler: 0Ws
2022-09-08 15:03:42,052 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[229.417, 228.574, 226.519], powers=[515.0, 695.1, 1463.4], currents=[2.332, 3.352, 6.497], power_factors=[1.0, 0.989, 0.999], imported=33126337.4, exported=73561840.5, power=2673.5, frequency=50)
2022-09-08 15:03:42,063 - {modules.common.simcount:322} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]10.430192947387695, vorherige Leistung[W]: 1, aktuelle Leistung[W]: 0.97
2022-09-08 15:03:42,064 - {modules.common.simcount:334} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 10.27374005317688
2022-09-08 15:03:42,064 - {modules.common.simcount:293} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 177776213.27374005, Einspeisung[Ws]: 0
2022-09-08 15:03:42,064 - {modules.common.simcount:300} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 49382.28146492779, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-09-08 15:03:42,064 - {modules.common.simcount:304} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 177776213.27374005 Export: 0 Power: 0.97
2022-09-08 15:03:42,065 - {modules.sma_shm.device:67} - DEBUG - All components updated
2022-09-08 15:03:42,066 - {modules.common.simcount:322} - DEBUG - simcount Berechnungsgrundlage: vergangene Zeit [s]9.996848583221436, vorherige Leistung[W]: 0, aktuelle Leistung[W]: 0
2022-09-08 15:03:42,069 - {modules.sma_shm.device:58} - DEBUG - Update complete
2022-09-08 15:03:42,071 - {modules.common.simcount:334} - DEBUG - simcount Gesamtenergie im Zeitintervall: 0.0
2022-09-08 15:03:42,071 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=49382.28146492779, exported=0.0, power=0.97, frequency=50)
2022-09-08 15:03:42,076 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/llaktuell HTTP/1.1" 200 1
2022-09-08 15:03:42,077 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-894, exported=1944425)
2022-09-08 15:03:42,077 - {modules.common.simcount:293} - DEBUG - simcount aufsummierte Energie: Bezug[Ws]: 200932539.0, Einspeisung[Ws]: 0
2022-09-08 15:03:42,085 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0
2022-09-08 15:03:42,088 - {modules.common.simcount:300} - INFO - simcount Ergebnis: Bezug[Wh]: 55814.59416666667, Einspeisung[Wh]: 0.0
2022-09-08 15:03:42,091 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/llaktuell 0
2022-09-08 15:03:42,094 - {modules.common.simcount:304} - DEBUG - simcount Zwischenergebnisse aktuelle Berechnung: Import: 200932539.0 Export: 0 Power: 0
2022-09-08 15:03:42,104 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=55814.59416666667, exported=0.0, power=0, frequency=50)
2022-09-08 15:03:42,110 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-09-08 15:03:42,126 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla1 HTTP/1.1" 200 3
2022-09-08 15:03:42,128 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-09-08 15:03:42,129 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla1 0.0
2022-09-08 15:03:42,135 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-09-08 15:03:42,142 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla2 HTTP/1.1" 200 3
2022-09-08 15:03:42,144 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-09-08 15:03:42,144 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla2 0.0
2022-09-08 15:03:42,154 - {urllib3.connectionpool:227} - DEBUG - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.51:80
2022-09-08 15:03:42,162 - {urllib3.connectionpool:452} - DEBUG - http://192.168.178.51:80 "GET /openWB/ramdisk/lla3 HTTP/1.1" 200 3
2022-09-08 15:03:42,165 - {soc.modules.common.req:11} - DEBUG - Get-Response: 0.0
2022-09-08 15:03:42,165 - {modules.http.api:16} - DEBUG - Antwort auf http://192.168.178.51/openWB/ramdisk/lla3 0.0
2022-09-08 15:03:42,169 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving CounterState(voltages=[230.0, 230.0, 230.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4998.983, exported=0, power=0.0, frequency=50)
2022-09-08 15:03:42,481 - {soc.modules.common.store._api:20} - DEBUG - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1005, exported=40335355)
2022-09-08 15:03:42,581 - {control.counter:411} - DEBUG - 21326.5W EVU-Leistung, die noch bezogen werden kann.
2022-09-08 15:03:42,584 - {control.chargepoint:676} - DEBUG - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2022-09-08 15:03:42,587 - {control.ev:524} - DEBUG - Anpassen der Sollstromstärke an EV-Vorgaben. Sollstromstärke: 1 neue Sollstromstärke: 6
2022-09-08 15:03:42,590 - {control.ev:452} - DEBUG - Änderung der Sollstromstärke :False, Änderung des Lademodus :False
2022-09-08 15:03:42,596 - {control.chargepoint:848} - DEBUG - LP 13, EV: Tesla (EV-Nr.3): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: pv_charging, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 6.1
2022-09-08 15:03:42,599 - {control.pv:89} - DEBUG - -2788.5W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon -460W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-09-08 15:03:42,603 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'get': {'power': 0}, 'config': {'configured': False}, 'set': {'charging_power_left': 0, 'switch_on_soc_reached': False}}
2022-09-08 15:03:42,604 - {control.data:267} - DEBUG - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=5165.0, daily_exported=0, power=4142, imported=3215517.0, exported=0))
2022-09-08 15:03:42,605 - {control.data:294} - DEBUG - cp13
ChargepointData(get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=58.0), currents=[6.1, 6.1, 6.1], daily_imported=5165.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3215517.0, phases_in_use=3, plug_state=True, power=4142, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[228.3, 225.4, 228.1]), set=Set(autolock_state=0, change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=3, charging_ev_prev=-1, current=6.67, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', imported_at_mode_switch=3210107.0, imported_at_plugtime=3210107.0, imported_since_mode_switch=5399.0, imported_since_plugged=5399.0, range_charged=26.994999999999997, time_charged='1:36', timestamp_start_charging='09/08/2022, 13:27:32'), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_time='09/08/2022, 13:26:12', required_power=4140, rfid=None, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x73d587c0>), config=Config(connection_module={'type': 'external_openwb', 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.210', 'duo_num': 1}}, power_module={}, ev=3, name='Gartenhaus', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=13))
2022-09-08 15:03:42,605 - {control.data:294} - DEBUG - cpt0
{'name': 'Standard Ladepunkt-Vorlage', 'autolock': {'wait_for_charging_end': False, 'active': False, 'plans': {}}, 'rfid_enabling': False, 'valid_tags': []}
2022-09-08 15:03:42,607 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'set': {'loadmanagement_active': False, 'home_consumption': 429, 'invalid_home_consumption': 0, 'daily_yield_home_consumption': 17606.600000003004}, 'get': {'hierarchy': [{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 13, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 21, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]}}
2022-09-08 15:03:42,608 - {control.data:294} - DEBUG - counter7
{'set': {'consumption_left': 21326.5, 'currents_used': [2.33, 3.35, 6.5]}, 'get': {'daily_exported': 4077.6, 'daily_imported': 8892.200000003, 'voltages': [229.42, 228.57, 226.52], 'currents': [2.33, 3.35, 6.5], 'powers': [515.0, 695.1, 1463.4], 'power_factors': [1.0, 0.99, 1.0], 'imported': 33126337.4, 'exported': 73561840.5, 'power': 2673.5, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [35, 35, 35], 'max_total_power': 24000}}
2022-09-08 15:03:42,609 - {control.data:294} - DEBUG - counter14
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 853.982557982534, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 49382.28146492779, 'exported': 0.0, 'power': 0.97, 'frequency': 50}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-09-08 15:03:42,612 - {control.data:294} - DEBUG - counter15
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0.0, 'daily_imported': 0.0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 55814.59416666667, 'power': 0, 'frequency': 50, 'exported': 0.0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-09-08 15:03:42,612 - {control.data:294} - DEBUG - counter21
{'set': {'currents_used': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'get': {'daily_exported': 0, 'daily_imported': 4.778, 'voltages': [230.0, 230.0, 230.0], 'currents': [0.0, 0.0, 0.0], 'powers': [0.0, 0.0, 0.0], 'power_factors': [0.0, 0.0, 0.0], 'imported': 4998.983, 'exported': 0, 'power': 0.0, 'frequency': 50, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0}, 'config': {'max_currents': [16, 16, 16], 'max_total_power': 11000}}
2022-09-08 15:03:42,613 - {control.data:294} - DEBUG - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={0: TimeChargingPlan(name='Zeitladen-Standard', active=False, time=['06:00', '07:00'], current=16, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={0: ScheduledChargingPlan(name='Zielladen-Standard', active=False, time='07:00', limit=Limit(selected='none', soc=50, amount=1000), frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', soc=50, amount=22))))
2022-09-08 15:03:42,613 - {control.data:294} - DEBUG - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={0: TimeChargingPlan(name='Zeitladen-Standard', active=False, time=['06:00', '07:00'], current=16, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False])), '1': TimeChargingPlan(name='Urlaub', active=True, time=['05:00', '11:00'], current=16, frequency=Frequency(selected='once', once=['2022-08-07', '2022-08-07'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={0: ScheduledChargingPlan(name='Zielladen-Standard', active=False, time='07:00', limit=Limit(selected='none', soc=50, amount=1000), frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]))}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', soc=85, amount=''))))
2022-09-08 15:03:42,614 - {control.data:294} - DEBUG - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate()), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=1, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0))
2022-09-08 15:03:42,615 - {control.data:294} - DEBUG - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate()), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0))
2022-09-08 15:03:42,616 - {control.data:294} - DEBUG - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate()), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='stop', chargemode='stop', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0))
2022-09-08 15:03:42,616 - {control.data:294} - DEBUG - ev3
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate()), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch='09/08/2022, 15:03:32', timestamp_perform_phase_switch=None, submode='pv_charging', chargemode='pv_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=58.0, soc_timestamp='09/08/2022, 14:23:57', force_soc_update=True, range=280.7815498))
2022-09-08 15:03:42,616 - {control.data:294} - DEBUG - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_one_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False))
2022-09-08 15:03:42,617 - {control.data:294} - DEBUG - et1
EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20, min_current=6, max_current_one_phase=16, battery_capacity=75, nominal_difference=2, soc=Soc(request_interval_charging=5, request_interval_not_charging=720, request_only_plugged=False))
2022-09-08 15:03:42,617 - {control.data:275} - DEBUG - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(individual_mode=True, instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=180, switch_off_soc=40, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_soc=60, switch_on_threshold=1300), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=1), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=False, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.23, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2022-09-08 15:03:42,618 - {control.data:294} - DEBUG - graph
{'config': {'duration': 120}}
2022-09-08 15:03:42,622 - {control.data:294} - DEBUG - optional
{'et': {'get': {}, 'active': False, 'config': {'max_price': 0, 'provider': {}}}, 'int_display': {'active': False, 'on_if_plugged_in': True, 'pin_active': False, 'pin_code': '0000', 'standby': 60, 'theme': 'cards'}, 'led': {'active': False}, 'active': False, 'max_current': 16, 'rfid': {'active': False}}
2022-09-08 15:03:42,622 - {control.data:294} - DEBUG - all
{'set': {'overhang_power_left': -2788.5, 'available_power': -2788.5, 'reserved_evu_overhang': -460, 'released_evu_overhang': -4140}, 'get': {'power': -1899, 'exported': 42279780, 'daily_exported': 12792, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0}, 'config': {'configured': True}}
2022-09-08 15:03:42,623 - {control.data:294} - DEBUG - pv22
{'get': {'daily_exported': 6135, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -894, 'exported': 1944425, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-09-08 15:03:42,623 - {control.data:294} - DEBUG - pv23
{'get': {'daily_exported': 6657, 'monthly_exported': 0, 'yearly_exported': 0, 'fault_str': 'Kein Fehler.', 'fault_state': 0, 'power': -1005, 'exported': 40335355, 'currents': [0.0, 0.0, 0.0]}, 'config': {'max_ac_out': 0}}
2022-09-08 15:03:42,623 - {control.data:294} - DEBUG - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.99', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1662642212, 'time': '15:03:32', 'grid': 0.9, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.0, 'counter21-power': 0.0, 'house-power': 0.504, 'charging-all': 4.144, 'pv-all': 3.749, 'cp13-power': 4.144}, 'version': '1.99.003', 'current_commit': '2022-09-06 11:12:22 +0200 [319e8de2]', 'current_master_commit': '2022-09-06 11:12:22 +0200 [319e8de2]', 'current_missing_commits': [], 'module_update_completed': True}
2022-09-08 15:03:42,624 - {control.data:307} - DEBUG - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2022-09-08 15:03:42,624 - {control.data:311} - ERROR - Fehler im Data-Modul
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/data.py", line 309, in _print_device_config
log.debug(f"{comp_key}\n{dataclass_utils.asdict(comp_value.component_config)}")
AttributeError: 'SpeedwireComponent' object has no attribute 'component_config'
2022-09-08 15:03:42,625 - {control.data:307} - DEBUG - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2022-09-08 15:03:42,625 - {control.data:309} - DEBUG - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': '', 'jq_imported': ''}}
2022-09-08 15:03:42,625 - {control.data:307} - DEBUG - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2022-09-08 15:03:42,625 - {control.data:309} - DEBUG - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': '', 'jq_imported': ''}}
2022-09-08 15:03:42,626 - {control.data:307} - DEBUG - device14
{'name': 'openWB (1.9)', 'type': 'http', 'id': 14, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.51'}}
2022-09-08 15:03:42,626 - {control.data:309} - DEBUG - component21
{'name': 'LP1 (Garage)', 'type': 'counter', 'id': 21, 'configuration': {'current_l1_path': '/openWB/ramdisk/lla1', 'current_l2_path': '/openWB/ramdisk/lla2', 'current_l3_path': '/openWB/ramdisk/lla3', 'exported_path': 'none', 'imported_path': '/openWB/ramdisk/llkwh', 'power_path': '/openWB/ramdisk/llaktuell'}}
2022-09-08 15:03:42,627 - {control.data:307} - DEBUG - device15
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204'}}
2022-09-08 15:03:42,627 - {control.data:309} - DEBUG - component22
{'name': 'WR Garage (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2022-09-08 15:03:42,628 - {control.data:307} - DEBUG - device16
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201'}}
2022-09-08 15:03:42,628 - {control.data:309} - DEBUG - component23
{'name': 'WR Haus (neu)', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2022-09-08 15:03:42,628 - {control.data:281} - DEBUG -
2022-09-08 15:03:42,628 - {control.algorithm:44} - DEBUG - # Algorithmus-Start
2022-09-08 15:03:42,629 - {control.algorithm:46} - INFO - EVU-Punkt: Leistung[W] 2673.5, Ströme[A] [2.33, 3.35, 6.5]
2022-09-08 15:03:42,629 - {control.algorithm:84} - INFO - ## Überschuss-Ladung über Mindeststrom bei PV-Laden zurücknehmen.
2022-09-08 15:03:42,629 - {control.pv:383} - DEBUG - -2719.5000000000005W EVU-Überschuss, der für die folgenden Ladepunkte übrig ist, davon -460W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-09-08 15:03:42,631 - {control.algorithm:111} - DEBUG - Ladung an LP13 um -0.09999999999999964A auf 6A angepasst.
2022-09-08 15:03:42,633 - {control.algorithm:201} - DEBUG - ## Ladung muss nicht wegen aktiven Lastmanagements gestoppt werden.
2022-09-08 15:03:42,636 - {control.algorithm:539} - DEBUG - Ladepunkt 13: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2022-09-08 15:03:42,637 - {control.ev:568} - DEBUG - Genutzter Strom: 6.1A, Überschuss: -2328.5W, benötigte neue Leistung: -460W
2022-09-08 15:03:42,637 - {control.ev:605} - INFO - LP 13: Umschaltverzögerung von 3 auf 1 Phasen für 8.0 Min aktiv.
2022-09-08 15:03:42,643 - {control.pv:261} - DEBUG - LP13 Switch-Off-Threshold prüfen: EVU 2673.5W, freigegebener Überschuss -4140W, Einspeisegrenze 0W
2022-09-08 15:03:42,643 - {control.pv:268} - INFO - Abschaltverzögerung gestoppt, da die Verzögerung für die Phasenumschaltung aktiv ist. Diese wird abgewartet, bevor die Abschaltverzögerung gestartet wird.
2022-09-08 15:03:42,644 - {control.pv:275} - DEBUG - Relevante Leistung für Löschen der Abschaltschwelle: -5606.5W, Schwelle: 350W
2022-09-08 15:03:42,645 - {control.algorithm:565} - INFO - ## Zuteilung des Überschusses
2022-09-08 15:03:42,646 - {control.algorithm:601} - INFO - ## Zuteilung beendet, da kein Ladepunkt mehr auf Zuteilung wartet.
2022-09-08 15:03:42,646 - {control.algorithm:863} - INFO - ## Übrigen Überschuss verteilen.
2022-09-08 15:03:42,648 - {control.algorithm:962} - DEBUG - LP13: max Überschuss pro Phase 6.666666666666667A
2022-09-08 15:03:42,648 - {control.algorithm:985} - DEBUG - LP13: Leistungsänderung: 460.0000000000002, neuer Strom 6.666666666666667, max genutzter Strom 6.1A
2022-09-08 15:03:42,648 - {control.pv:383} - DEBUG - -460.0000000000002W EVU-Überschuss, der für die folgenden Ladepunkte übrig ist, davon -460W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-09-08 15:03:42,648 - {control.pv:394} - ERROR - Es wurde versucht, mehr EVU-Überschuss zuzuteilen, als vorhanden ist.
2022-09-08 15:03:42,649 - {control.algorithm:1005} - DEBUG - LP13: Korrektur durch LM 0A
2022-09-08 15:03:42,649 - {control.algorithm:1007} - INFO - Überschussladen an LP13: Ladestrom: 6.666666666666667A
2022-09-08 15:03:42,651 - {control.process:22} - DEBUG - # Ladung starten.
2022-09-08 15:03:42,652 - {control.chargelog:62} - DEBUG - imported_since_mode_switch 5410.0 counter 3215517.0
2022-09-08 15:03:42,654 - {control.process:107} - INFO - LP13: set current 6.67 A
2022-09-08 15:03:42,656 - {soc.modules.common.component_context:24} - DEBUG - Update Komponente ['Ladepunkt']
2022-09-08 15:03:42,665 - {control.pv:433} - DEBUG - 0W EVU-Überschuss, der für die Regelung verfügbar ist, davon -460W für die Einschaltverzögerung reservierte Leistung.
2022-09-08 15:03:42,666 - {control.counter:430} - DEBUG - 20475.5W verbleibende EVU-Bezugs-Leistung
2022-09-08 15:03:46,138 - {soc.control.update_soc:65} - ERROR - Fehler im Main-Modul
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/control/update_soc.py", line 60, in __get_threads
if (ev.ev_template.soc_interval_expired(plug_state, charge_state, ev.data.get.soc_timestamp) or
File "/var/www/html/openWB/packages/control/ev.py", line 229, in soc_interval_expired
if (self.data.soc.request_only_plugged is False or
AttributeError: 'dict' object has no attribute 'request_only_plugged'
2022-09-08 15:03:51,119 - {root:45} - INFO - # ***Start***