Seite 5 von 10
Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Verfasst: Mo Dez 28, 2020 2:21 pm
von Smove
openWBSupport hat geschrieben: ↑Mo Dez 28, 2020 2:17 pm
Wenn die Zuleitung es hergibt c)
sind 10mm2 und sollte damit ausreichen. Danke Dir!
Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Verfasst: Mo Dez 28, 2020 3:21 pm
von luxtra
openWBSupport hat geschrieben: ↑Mo Dez 28, 2020 2:17 pm
Wenn die Zuleitung es hergibt c)
16A Sicherung für 22kW?
Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Verfasst: Mo Dez 28, 2020 5:53 pm
von Smove
luxtra hat geschrieben: ↑Mo Dez 28, 2020 3:21 pm
openWBSupport hat geschrieben: ↑Mo Dez 28, 2020 2:17 pm
Wenn die Zuleitung es hergibt c)
16A Sicherung für 22kW?
Kann man evtl. falsch verstehen.
Hier die Frage skizziert:
Datum —> kW WB —> Absicherung Zuleitung
1.1.2021 —> 11kW —> 16A oder gleich 32A LS
1.1.2022 —> 22kW —> 32A
—> Kann ich mir die 16A am Anfang sparen und direkt auf 32A gehen.
Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Verfasst: Mo Dez 28, 2020 6:30 pm
von Jarry
Smove hat geschrieben: ↑Mo Dez 28, 2020 5:53 pm
luxtra hat geschrieben: ↑Mo Dez 28, 2020 3:21 pm
openWBSupport hat geschrieben: ↑Mo Dez 28, 2020 2:17 pm
Wenn die Zuleitung es hergibt c)
16A Sicherung für 22kW?
Kann man evtl. falsch verstehen.
Hier die Frage skizziert:
Datum —> kW WB —> Absicherung Zuleitung
1.1.2021 —> 11kW —> 16A oder gleich 32A LS
1.1.2022 —> 22kW —> 32A
—> Kann ich mir die 16A am Anfang sparen und direkt auf 32A gehen.
Der der LS = Leitungsschutz ist, muss dieser für die gewählte Zuleitung angepasst werden. Nur Zweitranging für das verbaute Betriebsmittel. Da alle openWB intern für 32A ausgelegt sind, passt also ein 32A LS sofern die Zuleitung (Leitungslänge, Schleifenimpedanz, Verlegeart...) es hergibt.
Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Verfasst: Mo Dez 28, 2020 7:24 pm
von luxtra
Smove hat geschrieben: ↑Mo Dez 28, 2020 5:53 pm
luxtra hat geschrieben: ↑Mo Dez 28, 2020 3:21 pm
openWBSupport hat geschrieben: ↑Mo Dez 28, 2020 2:17 pm
Wenn die Zuleitung es hergibt c)
16A Sicherung für 22kW?
Kann man evtl. falsch verstehen.
Hier die Frage skizziert:
Datum —> kW WB —> Absicherung Zuleitung
1.1.2021 —> 11kW —> 16A oder gleich 32A LS
1.1.2022 —> 22kW —> 32A
—> Kann ich mir die 16A am Anfang sparen und direkt auf 32A gehen.
Ich denke ich habe dich schon richtig verstanden, aber du wolltest die Installation doch so haben, dass du ohne weitere Arbeiten an der Installation auf 22kW gehen kannst, oder habe ich das falsch verstanden?
Dann wäre a) ja keine gute Option, da dann doch nochmal der Elektriker ran muss. Und somit fällt dann doch c) auch weg.
Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Verfasst: Mo Dez 28, 2020 11:15 pm
von nevs77
Habe ähnliche Überlegung wie Smove. Ergibt sich ein Unterschied, wenn die Zuleitung (ca. 20 m) "nur" 5x6mm2 NYY ist? Oder sollte das ebenfalls gleich mit 32 A LS absicherbar sein, um unnötige Folgekosten zu vermeiden?
Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Verfasst: Mo Dez 28, 2020 11:36 pm
von Jarry
nevs77 hat geschrieben: ↑Mo Dez 28, 2020 11:15 pm
Habe ähnliche Überlegung wie Smove. Ergibt sich ein Unterschied, wenn die Zuleitung (ca. 20 m) "nur" 5x6mm2 NYY ist? Oder sollte das ebenfalls gleich mit 32 A LS absicherbar sein, um unnötige Folgekosten zu vermeiden?
Je nach Verlegeart sind 32A bei 5x6qmm nicht zulässig
Kommt also drauf an!
Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Verfasst: Mi Dez 30, 2020 11:39 am
von Smove
Danke @luxtra und Jarry.
Hätte noch eine weitere Frage an Euch Elektriker:
Wenn ich an jeder Wallbox eines meiner Fahrzeuge lade, ergibt sich der Fall dass jeweils nur Phase 1 und Phase 2 benutzt werden würden, da sowohl eUp als auch Q7PHEV nur 2p Lader haben.
Um Schieflast zu vermeiden —> ist es sinnvoll und erlaubt bei der 2.Wallbox L1 und L3 zu tauschen?
Danke Euch fürs Erklären.
Viele Grüße
Tobias
Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Verfasst: Mi Dez 30, 2020 11:53 am
von openWB
Um Schieflast zu vermeiden —> ist es sinnvoll und erlaubt bei der 2.Wallbox L1 und L3 zu tauschen?
Phasenrotierender Anschluss ist nicht nur erlaubt sondern sogar Vorgabe.
Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?
Verfasst: Fr Jan 01, 2021 12:48 pm
von dan11hh
Meine 2 OpenWBs sind nun installiert, zumindest auf WB Seite. Ich habe zwei jeweils 20Meter lange 5x6mm2 Kabel liegen (plus 2x LAN natürlich) und habe dem Elektriker schon mal zwei 3x16A LS für den Verteilerkasten besorgt, damit er, wenn in den nächsten Tagen meine PV installiert, die WBs gleich mit anklemmen kann.
Jetzt meine Fragen:
1.
Der der LS = Leitungsschutz ist, muss dieser für die gewählte Zuleitung angepasst werden. Nur Zweitranging für das verbaute Betriebsmittel. Da alle openWB intern für 32A ausgelegt sind, passt also ein 32A LS sofern die Zuleitung (Leitungslänge, Schleifenimpedanz, Verlegeart...) es hergibt.
Hätte ich gleich lieber 32A nehmen sollen? Ich denke mit 11KW komme ich erstmal hin. Noch laufen die oWBs ja sowieso mit 11KW max.
2.
Phasenrotierender Anschluss ist nicht nur erlaubt sondern sogar Vorgabe.
Ich konnte aus der Anleitung mit phasenrotierend nicht soviel anfangen, war mir zwar klar, was ungefähr gemeint ist, aber ich habe jetzt einfach alles nach "rechts" geschoben. Also bei Box1 ist: L1, L2, L3 Box2: L3, L1, L2.
Das sollte auch passen, oder?