Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Jarry
Beiträge: 1552
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Beitrag von Jarry »

luxtra hat geschrieben: Sa Dez 26, 2020 12:00 pm
Jarry hat geschrieben: Sa Dez 26, 2020 10:36 am
Es ist schlicht und ergreifend NICHT zulässig nach der VDE 0100-722
Nur ist die VDE halt keine gesetzliche Vorschrift sondern eine "Empfehlung" eines Verbandes.
Richtig. Aber spätestens vor Gericht wird es als technische Regel angenommen und sich darauf bezogen. Also hat einen quasi-Gesetz Charakter

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Amok83
Beiträge: 677
Registriert: Mi Dez 02, 2020 10:17 am
Has thanked: 2 times

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Beitrag von Amok83 »

Ich denke andere Hersteller bauen FI und LS einfach in die Wallbox und damit lassen sich mehrere Wallboxen VDE konform parallel an einem Strang betreiben. Das ist natürlich auch Auslegungssache...
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Jarry
Beiträge: 1552
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Beitrag von Jarry »

Amok83 hat geschrieben: Sa Dez 26, 2020 1:26 pm Ich denke andere Hersteller bauen FI und LS einfach in die Wallbox und damit lassen sich mehrere Wallboxen VDE konform parallel an einem Strang betreiben. Das ist natürlich auch Auslegungssache...
FI ist in der Box.
Ein LS (Leitungsschutzschalter) gehört IMMER vor die Zuleitung. In der Box ist es zu spät. Er soll die Zuleitung schützen und nicht das Betriebsmittel
Und die VDE0100-722 verlangt nunmal einen eigenen LS pro Ladepunkt. Jetzt KÖNNTE man soweit gehen, und die Wallbox (falls mehr als einen LP) gleichzeitig auch zur UV "befördern". aber dann musste man Unmengen Platz reservieren, da plötzlich auch ein Überspannungschutz mit rein müsste. Und die Absicherung davor wäre auch nur mit selektivem Leitungsschutz Fachgerecht. Im TT Netz dann noch ein selektiver Typ B FI vor der Zuleitung. usw....
1. Diese Wallbox willst du dir nicht mehr irgendwo hinhängen....
2. Viele Elektriker kommen ja jetzt schon nicht mehr klar mit so "neumodischem" Zeug

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
luxtra
Beiträge: 140
Registriert: Sa Jun 20, 2020 2:20 pm

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Beitrag von luxtra »

Jarry hat geschrieben: Sa Dez 26, 2020 1:07 pm
luxtra hat geschrieben: Sa Dez 26, 2020 12:00 pm
Jarry hat geschrieben: Sa Dez 26, 2020 10:36 am
Es ist schlicht und ergreifend NICHT zulässig nach der VDE 0100-722
Nur ist die VDE halt keine gesetzliche Vorschrift sondern eine "Empfehlung" eines Verbandes.
Richtig. Aber spätestens vor Gericht wird es als technische Regel angenommen und sich darauf bezogen. Also hat einen quasi-Gesetz Charakter
A) Muss ein "Ernstfall" erst einmal vor Gericht kommen.
B) Im Strafrecht (z.B. Körperverletzung) muss der Staat dem Angeklagten die Schuld nachweisen.
C) Im Zivilrecht muss jede Partei die für sie sprechenden Fakten beweisen.

In beiden Fällen (B & C) reicht der Hinweis auf eine VDE-Norm bestenfalls als Indiz, stellet aber keinen Beweis dar.
Jarry
Beiträge: 1552
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Beitrag von Jarry »

luxtra hat geschrieben: Sa Dez 26, 2020 8:40 pm
Jarry hat geschrieben: Sa Dez 26, 2020 1:07 pm
luxtra hat geschrieben: Sa Dez 26, 2020 12:00 pm

Nur ist die VDE halt keine gesetzliche Vorschrift sondern eine "Empfehlung" eines Verbandes.
Richtig. Aber spätestens vor Gericht wird es als technische Regel angenommen und sich darauf bezogen. Also hat einen quasi-Gesetz Charakter
A) Muss ein "Ernstfall" erst einmal vor Gericht kommen.
B) Im Strafrecht (z.B. Körperverletzung) muss der Staat dem Angeklagten die Schuld nachweisen.
C) Im Zivilrecht muss jede Partei die für sie sprechenden Fakten beweisen.

In beiden Fällen (B & C) reicht der Hinweis auf eine VDE-Norm bestenfalls als Indiz, stellet aber keinen Beweis dar.
Na dann... viel Glück und Erfolg...
Hier jedoch wirst du weder von offizieller Seite, noch von mir, Tipps oder Anregungen bekommen wie du eine nicht Normkonforme Installation baust. Und ich bitte auch darum, davon abzusehen, so etwas zu verbreiten!

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
aiole
Beiträge: 7702
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Beitrag von aiole »

@luxtra
Du befindest Dich hier in einem öffentlichen Forum. Deine "Grauzonentheorien" sind leider nicht hilfreich für die korrekte Umsetzung von WB-Projekten. OWB hält sich an die aktuell gültigen Vorschriften - und zwar aus guten Gründen.
Wer "rumbasteln" möchte, um ein paar Eur zu sparen, kann das gern tun, wird jedoch sicher nicht dabei supportet.

Jedem sollte klar sein, dass nicht VDE-gerechte Installationen erhöhte Risiken bergen.
Jarry hat einen reichhaltigen Erfahrungsschatz, den man ernst nehmen sollte.

btw
Eingeführte technische Bestimmungen sind mitnichten "Kann-Regelungen", die man einfach so links liegen lassen darf. Eine Vielzahl von Institutionen pocht auf deren Einhaltung und Deine Bsp. A...C zeigen, dass man dort bereits viel Zeit, Energie und Geld in nicht wertschöpfende Prozesse versenken würde, die 10x besser in normativ sowie technisch korrekter Umsetzung angelegt wären.
nevs77
Beiträge: 131
Registriert: Do Dez 03, 2020 11:20 pm

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Beitrag von nevs77 »

Wie könnte eine korrekte und sinnvolle Installation für eine openwb Standard+ in Verbindung mit einer go-e oder smartWB aussehen?

1.) Elektrik: Optionen für Sicherung, FI u. Leitungsquerschnitt
a) eine Zuleitung vom Zählerkasten
b) zwei Zuleitungen vom Zählerkasten
2.) in Bezug auf LAN/WLAN: die openwb braucht ja LAN.
Jarry
Beiträge: 1552
Registriert: Sa Nov 10, 2018 6:59 am
Wohnort: Leverkusen
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Beitrag von Jarry »

nevs77 hat geschrieben: So Dez 27, 2020 4:08 pm Wie könnte eine korrekte und sinnvolle Installation für eine openwb Standard+ in Verbindung mit einer go-e oder smartWB aussehen?

1.) Elektrik: Optionen für Sicherung, FI u. Leitungsquerschnitt
a) eine Zuleitung vom Zählerkasten
b) zwei Zuleitungen vom Zählerkasten
2.) in Bezug auf LAN/WLAN: die openwb braucht ja LAN.
Entweder zwei Zuleitungen vom Zählerkasten:
oWB mit LS ohne FI (der ist in der oWB)
sWB LS und FI im Zählerkasten
ODER
Vom Zählerkasten eine Zuleitung zu einer UV abgesichert mit SLS oder Lasttrennschalter mit Neozed
Dann von der UV wie oben.

Querschnitte kommen immer auf Leistungslänge, Verlegeart, Schleifenimpedanz an. Muss man vor Ort genauer betrachten. Ob vor die Zuleitung zur UV evtl. ein selektiver Typ B FI muss, kommt auf die Netzform und eventuelle Brandschutzbestimmungen an. Auch das muss vor Ort abgeklärt werden.


oWB kann auch WLAN, aber naturgemäß is5 LAN zu bevorzugen. Wenn aber die Signalstärke am Installationsort gut genug ist, geht natürlich auch WLAN

Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
SolarEdge SE9K mit SolarLog 380Mod am EVU Punkt (nur noch fürs SE Portal genutzt)
2x MPPT 150/35 mit jeweils 1,2kWp

Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Smove
Beiträge: 235
Registriert: Mo Mär 09, 2020 8:56 pm

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Beitrag von Smove »

Ich möchte mich kurz mit einer Frage in dem Thread anschließen:

Ausgangssituation:
- openWB serie 2 Standard 11kW
- 10Meter 5x10mm2 NYM Zuleitung

Welcher LS kann verwendet werden
a) Sicherungsautomat 16A (B16)
b) Sicherungsautomat 32A (B32)
c) a oder b

Hintergrund ist, dass nach Ablauf der 1Jährigen Sperre eine Umschaltung auf 22kW erfolgen soll und die Installation dies bereits vorhält wenn möglich.

Danke für den kompetenden Elektriker, der mir hier kurz weiterhelfen kann.

VG
Tobias
Fahrzeuge: VW eUP & Audi Q4 & Q7PHEV
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
WB: 2x openWB Series 2+ & 2x openWB Series 2
openWB
Site Admin
Beiträge: 8452
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 20 times

Re: Wie 2 openWB am Hausanschluss absichern?

Beitrag von openWB »

Wenn die Zuleitung es hergibt c)
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de