Seite 5 von 10

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 5:04 pm
von HSC
okaegi hat geschrieben: Mi Mai 19, 2021 5:01 pm Ah dann geht A und b zum Sdm630 und rot und schwarz zum Netzteil. Das ist bei mir zwischen elfin und sdm630 verbaut
Gruss Oliver
...so sollte es sein... :lol:

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 5:16 pm
von HSC
Die Beschriftung auf dem Adapter ist aber auch etwas irreführend.
Modbus-Adapter Elfin EE11 inkl. Kabel.jpg

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 5:47 pm
von Bernhard1105
@c53704: hast du deinen Fehler gefunden? Mir ist bisher völlig unklar weshalb es bei mir nicht funktioniert.
Den einzigen Unterschied den ich bisher sehe, dass mein SDM 630 ohne Masse angeschlossen ist.
Screenshot_2021-05-19-19-43-22-339.jpeg

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 6:38 pm
von c53704
@Bernhard1105: den Fehler habe ich bisher nicht gefunden und selbst kann ich mir dabei auch nicht helfen - der Fachmann/frau muss wieder bei mir vorbeischauen und alles nachprüfen und ggf korrekt anschließen (Eure Hinweise sind wirklich sehr wertvoll bei der Fehlersuche - vielen Dank!).

Auf Seite 1 dieses Threads ganz unten habe ich ein Anschlussbild meines Zähler gepostet und ein Amok83 moniert dann ganz spezifisch auf Seite 2, ob hier nicht ein Kabel fehlt? Ich habe diesem Hinweis damals nicht weiter Beachtung geschenkt! So wie ich das Problem nun verstehe, wird der EE11 erkannt, bekommt aber keine Daten vom SDM630. Ich werde nun diesen Anschlussplan ausdrucken und mit dem Elektriker gemeinsam alles noch einmal kontrollieren!

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 6:45 pm
von c53704
noch zur Info für alle: so sieht meine offensichtlich nicht funktionierende Verkabelung aus (das Kabel ist ca. 30cm lang):
IMG_5687.JPG

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 6:51 pm
von HSC
c53704 hat geschrieben: Mi Mai 19, 2021 6:38 pm @Bernhard1105: den Fehler habe ich bisher nicht gefunden und selbst kann ich mir dabei auch nicht helfen - der Fachmann/frau muss wieder bei mir vorbeischauen und alles nachprüfen und ggf korrekt anschließen (Eure Hinweise sind wirklich sehr wertvoll bei der Fehlersuche - vielen Dank!).

Auf Seite 1 dieses Threads ganz unten habe ich ein Anschlussbild meines Zähler gepostet und ein Amok83 moniert dann ganz spezifisch auf Seite 2, ob hier nicht ein Kabel fehlt? Ich habe diesem Hinweis damals nicht weiter Beachtung geschenkt! So wie ich das Problem nun verstehe, wird der EE11 erkannt, bekommt aber keine Daten vom SDM630. Ich werde nun diesen Anschlussplan ausdrucken und mit dem Elektriker gemeinsam alles noch einmal kontrollieren!
Mit fehlendender Ader ist "Ground" gemeint. Wenn gewünscht, einfach eine Brücke zw. Minus und Ground einsetzen.
Das Problem liegt einfach zw. EE 11 und SDM.
Ihr könnt doch beide - wenn ich richtig mitverfolgt habe - irgendwie auf den EE 11 per Netzwerk zugreifen, richtig?
Aus dem EE 11 werden Daten gesendet, aber es kommen keine zurück.
Bei mir sieht es unter Status im EE 11 so aus :
Screenshot_2021-05-19 EE11.png
VG

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 6:57 pm
von c53704
Zugriff ist kein Problem!
Daten werden gesendet, nur zurück kommt nichts mehr!
Serial Port Settings2_EE11.jpg

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 7:02 pm
von HSC
Ja, das meine ich ja.
Wo wollen wir ansetzen?
Ich gehe davon aus (Bilder habe ich gesehen), dass es nicht am fehlenden Ground liegt. Nur möchte ich nicht die Bedienungsanleitung des SDM studieren wollen. Lässt sich im SDM ggf. Modbus deaktivieren, auch versehentlich nicht?
Aber zuerst würde ich nochmal Einstellungen abgleichen. Möchtest Du die Settings vom EE 11 zum Vergleich nochmal hochladen?
VG

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 7:07 pm
von okaegi
Ein punkt noch im sdm630 hat es noch ein symbol (telefonhörer) der aktiv ist, wenn die rs... Schnittstelle Daten überträgt.
Meiner zeigt so alle 30 Sekunden den Telefonhörer an.
Gruss Oliver

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 7:09 pm
von openWB