Seite 5 von 6
Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert
Verfasst: So Dez 04, 2022 7:23 pm
von Heeman2424
Besten Dank @Jarry!!!
Ok, das mit der Zählerverdrahtung ist interessant. Das muss ich bei Gelegenheit mal den Elektriker fragen.
Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert
Verfasst: Di Jan 10, 2023 9:32 pm
von hominidae
...kann mir daas jemand erklären?
Series 2 DUO, 22kW - Hausaunschluss steht auf 3x63A und 42.000W
Edit: 1.9.288 stable und auch 1.9.291 nightly
beide BEVs laden definitiv gerade mit 1ph...diese sind in der DUO gedreht.
Warum geht das Lastmangement an?
Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert
Verfasst: Di Jan 10, 2023 10:59 pm
von aiole
25A x 230V = 5,75kW Die Istladeleistung sieht nicht stark reduziert aus (bei 1p).
Was passiert bei 32A Soll je LP?
Deine SW-Angaben fehlen noch.
Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert
Verfasst: Di Jan 10, 2023 11:18 pm
von jpn
hominidae hat geschrieben: ↑Di Jan 10, 2023 9:32 pm
...kann mir daas jemand erklären?
Series 2 DUO, 22kW - Hausaunschluss steht auf 3x63A und 42.000W
beide BEVs laden definitiv gerade mit 1ph...diese sind in der DUO gedreht.
Warum geht das Lastmangement an?
L3 - L1 = 5821W - 1072W = 4749W
4749W / 230V = 20.6 A
Rennst Du da vielleicht gerade in die Schieflastbegrenzung rein?
Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert
Verfasst: Mi Jan 11, 2023 8:56 am
von hominidae
aiole hat geschrieben: ↑Di Jan 10, 2023 10:59 pm
25A x 230V = 5,75kW Die Istladeleistung sieht nicht stark reduziert aus (bei 1p).
Was passiert bei 32A Soll je LP?
Deine SW-Angaben fehlen noch.
Da passiert das Gleiche. SW-Angaben ergänzt....
Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert
Verfasst: Mi Jan 11, 2023 8:58 am
von hominidae
jpn hat geschrieben: ↑Di Jan 10, 2023 11:18 pm
L3 - L1 = 5821W - 1072W = 4749W
4749W / 230V = 20.6 A
Rennst Du da vielleicht gerade in die Schieflastbegrenzung rein?
Nein, Schieflastbegrenzung gibt es keine....ich kann einen BEV mit 1ph/32A=7kW laden ...da wär ich ja sofort in der Schieflast
Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert
Verfasst: Mo Feb 13, 2023 3:40 pm
von MaFo686
Hallo liebe openwb'ler,
Ich habe jetzt mal den gesamten Thread gelesen -- habe ich auch soweit verstanden. Bekomme leider auch die Meldung in Rot angezeigt.
Bei mir ist jedoch eine kleine Sondersituation - so glaube ich zumindest.
Also:
Meine openWB hängt in der Garage an einer Unterverteilung, welche logischerweise geschliffen in den Hausanschlusskasten führt.
Nun zu den Zahlen.
Hausanschluss 63A
Sicherung vor Zähler 50A
Sicherung vor Unterverteiler für Garage 35A
Sicherung openWB 25A
Zu meiner Frage nun:
Was trage ich jetzt im EVU Lastmanagment ein?? Bräuchte hier
bitte mal eure Hilfe.
aktuell sieht es so aus:
Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert
Verfasst: Mo Feb 13, 2023 4:30 pm
von Gero
Ich würde auf die 50A gehen und den Strom in den Ladeeinstellungen auf 25A begrenzen. So zieht die openwB max 25A und regelt runter, wenn sonst noch wer im Haus 25A braucht.
Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert
Verfasst: Mo Feb 13, 2023 4:33 pm
von MaFo686
Hallo Gero,
vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung. Also nur nochmal kurz zum Verständnis:
EVU Lastmanagement auf 50 A *230V*3 eintragen.
LP1 steht bei mir auf 25 A - so wie die Sicherung im Unterverteiler angelegt.
Bin ich da auf dem Richtigen Weg??
Re: Lastmanagement aktiv (Leistung), Ladeleistung reduziert
Verfasst: Mo Feb 13, 2023 4:36 pm
von Gero