Seite 5 von 8
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Mo Nov 22, 2021 6:28 pm
von HSC
Ups.
Bitte 1x Modbus am 72 abklemmen, Status kontrollieren und falls EVU i.O. nochmal abklemmen.
VG
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Mo Nov 22, 2021 6:34 pm
von matzbe
HSC hat geschrieben: ↑Mo Nov 22, 2021 6:28 pm
Ups.
Bitte 1x Modbus am 72 abklemmen, Status kontrollieren und falls EVU i.O. nochmal abklemmen.
VG
Nehme ich morgen direkt in Angriff
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Mo Nov 22, 2021 6:40 pm
von HSC
Besser auf EVU- Kit- Seite den Modbus des SDM72 abklemmen und EVU- Status prüfen!
VG
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Di Nov 23, 2021 10:35 am
von matzbe
HSC hat geschrieben: ↑Mo Nov 22, 2021 6:40 pm
Besser auf EVU- Kit- Seite den Modbus des SDM72 abklemmen und EVU- Status prüfen!
VG
Erledigt.
Fehler bleibt bestehen.
Ich werde später nochmal nach dem RJ45‘Stecker sehen.
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Di Nov 23, 2021 6:37 pm
von matzbe
Erledigt wie beschrieben.
Beides durchgeführt.
Problem. Nun bekomme ich von der EVU immer noch die Fehlermeldung
Oder ist mein Protoss PE11 hinüber?
Die LED rechts sind dauerhaft an. Die linken beiden blinken gelegentlich.
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Di Nov 23, 2021 6:43 pm
von HSC
matzbe hat geschrieben: ↑Di Nov 23, 2021 6:37 pm
Erledigt wie beschrieben.
Beides durchgeführt.
Problem. Nun bekomme ich von der EVU immer noch die Fehlermeldung
Oder ist mein Protoss PE11 hinüber?
Die LED rechts sind dauerhaft an. Die linken beiden blinken gelegentlich.
Nein, so muss der PE arbeiten. Der ist wohl i.O.
Mit "Beides durchgeführt." kann ich nicht so viel von hier anfangen. Geht es etwas genauer?
Wichtig für den Moment:
Nur der SDM vom Kit ist am PE11 angeschlossen?
Was zeigt der Status aktuell?
Mal einen Reboot durchgeführt, Mal den PE vom Strom getrennt??
VG
Welche SW ist aktuell auf openWB
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Di Nov 23, 2021 6:58 pm
von matzbe
HSC hat geschrieben: ↑Di Nov 23, 2021 6:43 pm
matzbe hat geschrieben: ↑Di Nov 23, 2021 6:37 pm
Erledigt wie beschrieben.
Beides durchgeführt.
Problem. Nun bekomme ich von der EVU immer noch die Fehlermeldung
Oder ist mein Protoss PE11 hinüber?
Die LED rechts sind dauerhaft an. Die linken beiden blinken gelegentlich.
Nein, so muss der PE arbeiten. Der ist wohl i.O.
Mit "Beides durchgeführt." kann ich nicht so viel von hier anfangen. Geht es etwas genauer?
—> Modbus vom SDM72 getrennt. Funktion nicht gegeben.
Modbus vom SDM72 direkt am EVU Kit getrennt. Funktion nicht gegeben.
Wichtig für den Moment:
Nur der SDM vom Kit ist am PE11 angeschlossen?
—> JA
Was zeigt der Status aktuell?
—> das Bild von gestern. Keine Daten abrufbar.
Mal einen Reboot durchgeführt.
—> Ja
Mal den PE vom Strom getrennt??
—> Ja
VG
Welche SW ist aktuell auf openWB
—> Nightly
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Di Nov 23, 2021 7:04 pm
von HSC
Nightly welche (mit Datum)?
Bitte die Konfig. des EVU- Moduls und das DebugLog als Codeblock posten
VG
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Di Nov 23, 2021 7:08 pm
von matzbe
HSC hat geschrieben: ↑Di Nov 23, 2021 7:04 pm
Nightly welche (mit Datum)?
Bitte die Konfig. des EVU- Moduls und das DebugLog als Codeblock posten
VG
Wie poste ich etwas als Codeblock?
Nightly von gestern.
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Di Nov 23, 2021 7:11 pm
von HSC
Damit </>
- Screenshot 2021-11-23 at 20-10-32 openWB Forum - Antwort erstellen.png (2.92 KiB) 1495 mal betrachtet