Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Mo Nov 22, 2021 6:28 pm

Ups.
Bitte 1x Modbus am 72 abklemmen, Status kontrollieren und falls EVU i.O. nochmal abklemmen.
VG
Nehme ich morgen direkt in AngriffHSC hat geschrieben: Mo Nov 22, 2021 6:28 pm![]()
Ups.
Bitte 1x Modbus am 72 abklemmen, Status kontrollieren und falls EVU i.O. nochmal abklemmen.
VG
HSC hat geschrieben: Mo Nov 22, 2021 6:40 pm Besser auf EVU- Kit- Seite den Modbus des SDM72 abklemmen und EVU- Status prüfen!
VG
Nein, so muss der PE arbeiten. Der ist wohl i.O.matzbe hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 6:37 pm Erledigt wie beschrieben.
Beides durchgeführt.
Problem. Nun bekomme ich von der EVU immer noch die Fehlermeldung![]()
![]()
Oder ist mein Protoss PE11 hinüber?
Die LED rechts sind dauerhaft an. Die linken beiden blinken gelegentlich.
HSC hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 6:43 pmNein, so muss der PE arbeiten. Der ist wohl i.O.matzbe hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 6:37 pm Erledigt wie beschrieben.
Beides durchgeführt.
Problem. Nun bekomme ich von der EVU immer noch die Fehlermeldung![]()
![]()
Oder ist mein Protoss PE11 hinüber?
Die LED rechts sind dauerhaft an. Die linken beiden blinken gelegentlich.
Mit "Beides durchgeführt." kann ich nicht so viel von hier anfangen. Geht es etwas genauer?
—> Modbus vom SDM72 getrennt. Funktion nicht gegeben.
Modbus vom SDM72 direkt am EVU Kit getrennt. Funktion nicht gegeben.
Wichtig für den Moment:
Nur der SDM vom Kit ist am PE11 angeschlossen?
—> JA![]()
Was zeigt der Status aktuell?
—> das Bild von gestern. Keine Daten abrufbar.
Mal einen Reboot durchgeführt.
—> Ja
Mal den PE vom Strom getrennt??
—> Ja
VG
Welche SW ist aktuell auf openWB
—> Nightly
HSC hat geschrieben: Di Nov 23, 2021 7:04 pm Nightly welche (mit Datum)?
Bitte die Konfig. des EVU- Moduls und das DebugLog als Codeblock posten