Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen

HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen

Beitrag von HSC »

ALDI-Tuete hat geschrieben: Mo Nov 22, 2021 6:52 am Die Konfiguration als Smarthome 2.0-Geräte funktioniert. :D

Ich habe zuerst nur den SDM72 konfiguriert und neu gestartet. Das hat direkt funktioniert. Es leuchten nur noch 2 LEDs am PE11 und auf der PE11-Statusseite wird keine IP-Adresse mehr angezeigt.
Die Werte vom SDM72 werden ausgelesen und ändern sich v.a. auch. Das funktioniert somit komplett nach meinem Verständnis.

Dann habe ich den SDM120 als weiteres Smarthome 2.0-Gerät konfiguriert. PV-Ertrag habe ich noch keinen aber die SDM120-Summe wird angezeigt und zumindest hat dies zu keiner Beeinträchtigung der SDM72-Messwerte geführt, diese ändern sich weiterhin.

Das smarthome.log sieht gut aus, ich habe es angehängt.
Genau das hatte ich so vermutet.
Konfig. mal bitte nur den SDM 120 im PV2- Modul und schau auch auf den PE11....
VG
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen

Beitrag von HSC »

derNeueDet hat geschrieben: Mo Nov 22, 2021 7:00 am Deutet darauf hin, dass die OpenWB Kit Module gerade nicht funktionieren.
Für mich sieht es so aus, dass die im PE11 unter IP angezeigten Adressen, offene Connections sind, die nicht abgebaut werden. Das kann vorkommen, wenn in den Modulen Fehler nicht sauber abgefangen werden.
Bei den aktuellen, massiven Änderungen an den Modulen, kann das schon mal vorkommen.

VG
Det
Die offenen Connections würden das Problem erklären. Ich hatte damals bis zu 5x die gleich IP dort stehen.
Wollen wir hoffen, dass die Kit bald wieder normal laufen.
VG
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen

Beitrag von derNeueDet »

Gerade habe ich in Git einen Pull Request gesehen, der dafür sorgt, dass auch bei Fehlern die Modbus Connections sauber geschlossen werden.
Passt zu meiner Vermutung und sollte das Thema der vielen IP Einträge im Protoss damit erledigen.
Ist schon in der Nightly drin, also bitte erst updaten und dann weiter testen.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen

Beitrag von HSC »

derNeueDet hat geschrieben: Mo Nov 22, 2021 10:21 am Gerade habe ich in Git einen Pull Request gesehen, der dafür sorgt, dass auch bei Fehlern die Modbus Connections sauber geschlossen werden.
Passt zu meiner Vermutung und sollte das Thema der vielen IP Einträge im Protoss damit erledigen.
Ist schon in der Nightly drin, also bitte erst updaten und dann weiter testen.
👍
Hast Du mal den Link zum PR?
VG
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen

Beitrag von derNeueDet »

10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen

Beitrag von derNeueDet »

Bedeutet übrigens nicht, dass damit die openWB Kits jetzt alle funktionieren. Es ist nur der Sicherheitsgurt, dass nennt es zu einem Fehler im Modul kommt, dann die geöffnete Modbus Verbindung auch geschlossen wird.

Von daher weiterhin gut beobachten und melden, welches Kit mit welcher Version, noch Probleme (falsche Daten,keine Daten) macht.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
ALDI-Tuete
Beiträge: 242
Registriert: Di Apr 16, 2019 5:57 pm
Wohnort: Rockenberg
Has thanked: 7 times
Been thanked: 1 time

Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen

Beitrag von ALDI-Tuete »

Also, ich habe openWB auf die aktuellste nightly aktualisiert (1.9.249 (2021-11-22 11:11:31 +0100 [4f5cb471] )) und neu gestartet.
Anschließend habe ich die Smarthome-Geräte deaktiviert und neu gestartet.
Dann habe ich nur das EVU-Kit konfiguriert - das Fehlerbild ist identisch. Der Wert ist statisch und auf der PE11-Statusseite wird wieder 3x die IP-Adresse der openWB angezeigt.
2 x openWB Standard+ + SMA HM 2.0 + PV 8,8 kWp SMA WR + PV 5,3 kWp SMA WR + BYD HV 10.2 mit SMA SBS 3.7
Tesla Model Y LR
HSC
Beiträge: 3941
Registriert: So Jan 10, 2021 8:49 am

Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen

Beitrag von HSC »

derNeueDet hat geschrieben: Mo Nov 22, 2021 11:20 am https://github.com/snaptec/openWB/pull/1722
Danke.
Sehe ich es richtig, dass dieser PR erst heute kam, aber eigentlich für den Lovato ist? Von/ mit Lena und Lutz?
VG
derNeueDet
Beiträge: 4447
Registriert: Mi Nov 11, 2020 7:16 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times

Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen

Beitrag von derNeueDet »

Termin passt, wurde heute gestellt und integriert, korrigiert Dinge aus dem Lovato, aber auch das Thema, dass bei Fehlern im Modul, Connections nicht sicher geschlossen wurden.

VG
Det
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 300 (06/2024)
LutzB
Beiträge: 3781
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times

Re: Modbus Stromzähler werden nicht ausgelesen

Beitrag von LutzB »

Wir sind noch dran... Gibt ein Problem mit dem Timeout beim Simcount unter 1.9.
Antworten