Re: Überschussladen nur zufällig (E3DC)

Verfasst: Di Jan 11, 2022 5:23 pm
von Leo
Heute schien die Sonne und der Hausspeicher hätte vllt. die eingestellten 70% (minimaler Entlade-SoC) bald erreicht.
Also habe ich mal mutig PV-Laden gestartet, bei ca. 60%. Kurz darauf klockerten die Schütze im eGolf mehrfach hintereinander und das Laden mit minimaler Leistung begann. (Einstellungen sind unverändert, also wie oben gepostet (viewtopic.php?f=9&t=4572&p=54216#p54216).
Und, entschuldige aiole, ich habe noch keinen genauen Testplan, aber spannend ist es dennoch:
2022-01-11_Logging Langzeitansicht.jpg
Zoom:
2022-01-11_Logging Langzeitansicht_Zoom.jpg
Also ist das normal, dass hier sofort das PV-Laden beginnt?
Und warum wird bei schwacher PV-Leistung die Lade-Leistung nochmal schnell hochgejubelt, um dann bald abzubrechen?
Und zufällig bei der eingestellten 70% (minimaler Entlade-SoC)-Grenze?

VG

Re: Überschussladen nur zufällig (E3DC)

Verfasst: Di Jan 11, 2022 5:28 pm
von openWB
Und warum wird bei schwacher PV-Leistung die Lade-Leistung nochmal schnell hochgejubelt, um dann bald abzubrechen?
Und zufällig bei der eingestellten 70% (minimaler Entlade-SoC)-Grenze?
Die Grenze von 70% wurde erreicht. Da diese erreicht wurde wird der Speicher wie konfiguriert mitgenutzt. Daher geht die Ladeleistung hoch.
Werden die 70% gerissen wird er nicht mehr mitbenutzt.

Da Speichervorrang konfiguriert wurde dieser zunächst geladen und nicht die Ladeleistung hochgeregelt.

Welches Verhalten ist denn gewünscht?

Re: Überschussladen nur zufällig (E3DC)

Verfasst: Di Jan 11, 2022 5:56 pm
von Leo
aha,
zufällig etwas unglücklicher Verlauf der PV-Einstrahlung.

Ich hatte die 70% bislang so verstanden, dass bei Speichervorrang diese Grenze erst erreicht werden muss, und DANACH beginnt das PV-Laden.
Was ist denn nun genau mit Speichervorrang gemeint???

Re: Überschussladen nur zufällig (E3DC)

Verfasst: Di Jan 11, 2022 6:01 pm
von openWB
Nein, die 70% geben an das der Speicher bis zu dieser Grenze herab (also 100-70%) aktiv mit entladen wird.
Wenn settings noch aktuell mit 1000 Watt.

Zudem ist speichervorrang gewählt. Das heißt die Speicherladung zählt nicht zum Überschuss.
Ist aber dennoch Einspeisung vorhanden wird die PV Ladung dennoch gestartet. Hinter Grund ist das es mehr als gängig ist das die maximale Speicherladeleistung geringer ist als die PV Produktion.
Daher kann das durchaus parallel starten, aber dann eben nicht hochregeln wenn der Speichern noch Luft hat.

Welches Verhalten ist denn gewünscht?
Das wird hier vermutlich bedeutend schneller zum Ziel führen.

Re: Überschussladen nur zufällig (E3DC)

Verfasst: Di Jan 11, 2022 6:22 pm
von HSC
War zw. 13.45 und ca.14.33 wirklich "nurPV" oder in dieser Zeit "min+PV" eingestellt?
Poste bitte mal Deine "min+PV"- Einstellungen.
VG

Re: Überschussladen nur zufällig (E3DC)

Verfasst: Di Jan 11, 2022 6:42 pm
von Leo
HSC hat geschrieben: Di Jan 11, 2022 6:22 pm War zw. 13.45 und ca.14.33 wirklich "nurPV" oder in dieser Zeit "min+PV" eingestellt?
definitiv nur PV:

Code: Alles auswählen

Ladestatus Änderungen

2022-01-11 14:42:41: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-01-11 14:41:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -5327 (LV0)
2022-01-11 14:36:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:36:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:36:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:35:57: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:35:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:35:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 9 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:35:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:35:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:34:46: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:34:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 13 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:34:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 16 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:34:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 18 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:33:56: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:33:36: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:33:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:33:15: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 15 Ampere (LV0)
2022-01-11 14:33:06: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-01-11 13:46:02: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-01-11 13:45:41: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
2022-01-11 13:44:56: LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 6 Ampere (LV0)
"min+PV"- Einstellungen:
2022-01-11 19_33_41-openWB Einstellungen.jpg
VG

Re: Überschussladen nur zufällig (E3DC)

Verfasst: Di Jan 11, 2022 6:43 pm
von Leo
openWB hat geschrieben: Di Jan 11, 2022 6:01 pm Welches Verhalten ist denn gewünscht?
Das wird hier vermutlich bedeutend schneller zum Ziel führen.
So wie ich es erwartet hatte:
Wenn Speichervorrang diese 70%-Grenze erreicht, beginnt das PV-Laden.
Wenn settings noch aktuell mit 1000 Watt.
Ich habe keine 1000 Watt eingestellt, sind vllt. die 1400 W gemeint?

VG

Re: Überschussladen nur zufällig (E3DC)

Verfasst: Di Jan 11, 2022 6:49 pm
von HSC
Ok.
Für das nächste PV- Laden würde ich mal unter Speichervorrang statt 1500W testweise einen Wert unterhalb Deiner PV- Einschaltschwelle von 1400W, beispielsweise nur 1300W oder darunter, eintragen.
Schau mal, ob eine Änderung im Verhalten eintritt, sonst alle Einstellungen beibehalten.
VG

Re: Überschussladen nur zufällig (E3DC)

Verfasst: Di Jan 11, 2022 7:00 pm
von openWB
Das sofort laden hat gestartet. Dann wurde auf PV Laden gestellt.
Ergo lief die Ladung schon und die Abschaltbedingung muss dann erreicht werden.

Re: Überschussladen nur zufällig (E3DC)

Verfasst: Di Jan 11, 2022 7:57 pm
von aiole
Leo hat geschrieben: Di Jan 11, 2022 5:21 pm
aiole hat geschrieben: Sa Jan 08, 2022 11:57 pm Ich würde als erstes "Sofortladen" gesichert zum Laufen bringen. Das läuft ohne EVU- PV- u. Speichermodul.
Davon halte ich nichts:
Wenn das "Sofortladen" letztes Jahr, geschätzt 2 Mal nicht ging. Dann macht es wenig Sinn, damit anzufangen, weil der Fehler möglicherweise nie wieder auftaucht.
Und vermutlich schon gar nicht mit abgeklemmten Modulen.
Ich weiß du magst keine Schätzungen u.ä. aber bei dieser Kritik ignorierst du die Historie:
Ich habe sehr oft Debug-Meldungen ("Das Sammeln der Systemparameter") an den Support geschickt und natürlich auch jede Info nachgeliefert, falls Fragen kamen.
Der Erfolg ist ja bekannt. Hierbei habe ich kein exaktes Tagebuch geführt. Aber wenn du willst, kann ich dir gerne die über 120 Support-eMails schicken und dazu könntest du die Systemparameter-Sammlungen von oWB erfragen) das wäre dann sehr exakt.
Aber ob uns das im Nachgang hilft, bezweifle ich.
Lieber Leo,
ein Forum mit freiwilligen Helfern ist nicht der klassische oWB-Support.
Wer das Forum nicht mit neuen Infos füttert oder grundlegende Empfehlungen sogleich verweigert, verprellt die Helfer, die das meist aufopferungsvoll in ihrer Freizeit stemmen.

Du verweigerst den ersten Simple-Test und im Gegenzug soll ich für DICH 120 mails checken? Meinst Du das Ernst?
Sry, so etwas geht gar nicht. Ich bin raus hier.

Viel Erfolg noch - ein paar Unermüdliche sind ja noch dabei.