Seite 5 von 46

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Verfasst: So Jun 05, 2022 6:25 am
von mempfh
Hab ich, geht aber nicht.

Die Pro funktioniert aber an einer Standard+

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Verfasst: So Jun 05, 2022 7:33 am
von LutzB
Wenn Du den Ladepunkt anlegst, sieht die Konfiguration so aus:

Code: Alles auswählen

{"ip_address":null}
Das "null" muss durch Deine IP in Anführungszeichen ersetzt werden. Der Teil vor dem Doppelpunkt muss so bleiben.

Code: Alles auswählen

{"ip_address":"123.123.234.234"}

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Verfasst: So Jun 05, 2022 7:40 am
von mempfh
:idea: Danke, jetzt ist alles klar

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Verfasst: Mo Jun 06, 2022 11:34 am
von aiole
kurzes Feedback zu alpha3 im PV-Laden:

config:
smartWB (=> ID 5)
BMW i3 (leider noch ohne SoC-Modul)
1p-Laden

Sofortladen funktioniert
PV-Laden mit min Stromstärke = 6A funktioniert


Ich habe das Problem, dass nach einem Ladestop (min Stromstärke = 0) infolge zu wenig PV-Leistung, die PV-Ladung nach den eingestellten 30s-Verzögerung nicht wieder anläuft.
openWB_2.0_alpha3_Problem_PV-Ladestart.jpg

zugehörige PV-Einstellungen: Könnt Ihr mal schauen, ob die einigermaßen passen? Die Einstellseite ist leider komplexer als früher. Da müssen wir noch etwas an den Hilfstexten tunen. Ich habe es zumindest noch nicht 100% verstanden.
Eine hinterlegte Prinzipgrafik, die bei Click auf Info aufpoppt wäre vermutlich die beste Erklärungsoption. Dort würde es anhand einer Beispielconfig gut darstellbar sein.
openWB_2.0_alpha3_Problem_PV-Ladestart_Einstell_PV.jpg

weitere Punkte
1. bei den unteren Schiebereglern im PV-Modus besteht eine gewisse Verwechslungsgefahr, da alles mit "minimal/maximal xxx" beginnt.
Vorschlag
a) Eine Trennlinie unter "Minimal Stromstärke" da diese nichts mit SoC zu tun hat und/oder
b) die 3 SoC-Regler mit "SoC minimal", "SoC Stromstärke minimal" und "SoC maximal" bezeichnen
Am besten a) + b), dann passt das top.

2. Ich sehe schon auf 0,01-Auflösung lautende Sollstromvorgaben in die smartWB. Wird dort tatsächlich schon damit geregelt?
In der oWB-Anzeige sind es immer noch Ganzzahlwerte. Wollt Ihr das so beibehalten und nur im Background 0,01A verwenden? Wenn es noch hinpasst, wäre ich für 0,01A-Anzeige.

Ansonsten gute Arbeit!
VG

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Verfasst: Mo Jun 06, 2022 1:20 pm
von mrinas
Fuer das Problem mit dem fehlenden ladestart braucht sicherlich logs von einem regelzyklus um nachzuvollziehen wo es klemmt. Bei mir klappt das bisher gut, ladung wird zuverlässig wieder gestartet.

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Verfasst: Mo Jun 06, 2022 1:57 pm
von aiole
Main- oder MQTT-logs?

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Verfasst: Mo Jun 06, 2022 2:09 pm
von mrinas
Main, ich kopier immer alles zwischen zwei **** start **** Zeilen und fuege die hier als Code block ein.

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Verfasst: Mo Jun 06, 2022 7:15 pm
von aiole
Danke Dir. So werde ich es machen, wenn die Sonne wieder scheint.

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Verfasst: Di Jun 07, 2022 12:01 pm
von mrinas
@Lena, positives Feedback zur Phasenumschaltung, klappt nun bei mir in beiden Richtungen (1->3, 3->1). Was ich noch nicht beurteilen konnte ist ob die Schaltschwellen nun auch passen, insbesondere bei der 1p16A -> 3p6A Umschaltung, das beobachte ich sobald hier die richtige Menge an Sonne scheint.

Re: Feedback 2.0 Alpha 3

Verfasst: Di Jun 07, 2022 12:40 pm
von LenaK
aiole hat geschrieben: Mo Jun 06, 2022 11:34 am kurzes Feedback zu alpha3 im PV-Laden:

config:
smartWB (=> ID 5)
BMW i3 (leider noch ohne SoC-Modul)
1p-Laden

Sofortladen funktioniert
PV-Laden mit min Stromstärke = 6A funktioniert


Ich habe das Problem, dass nach einem Ladestop (min Stromstärke = 0) infolge zu wenig PV-Leistung, die PV-Ladung nach den eingestellten 30s-Verzögerung nicht wieder anläuft.
openWB_2.0_alpha3_Problem_PV-Ladestart.jpg


zugehörige PV-Einstellungen: Könnt Ihr mal schauen, ob die einigermaßen passen? Die Einstellseite ist leider komplexer als früher. Da müssen wir noch etwas an den Hilfstexten tunen. Ich habe es zumindest noch nicht 100% verstanden.
Eine hinterlegte Prinzipgrafik, die bei Click auf Info aufpoppt wäre vermutlich die beste Erklärungsoption. Dort würde es anhand einer Beispielconfig gut darstellbar sein.
openWB_2.0_alpha3_Problem_PV-Ladestart_Einstell_PV.jpg


weitere Punkte
1. bei den unteren Schiebereglern im PV-Modus besteht eine gewisse Verwechslungsgefahr, da alles mit "minimal/maximal xxx" beginnt.
Vorschlag
a) Eine Trennlinie unter "Minimal Stromstärke" da diese nichts mit SoC zu tun hat und/oder
b) die 3 SoC-Regler mit "SoC minimal", "SoC Stromstärke minimal" und "SoC maximal" bezeichnen
Am besten a) + b), dann passt das top.

2. Ich sehe schon auf 0,01-Auflösung lautende Sollstromvorgaben in die smartWB. Wird dort tatsächlich schon damit geregelt?
In der oWB-Anzeige sind es immer noch Ganzzahlwerte. Wollt Ihr das so beibehalten und nur im Background 0,01A verwenden? Wenn es noch hinpasst, wäre ich für 0,01A-Anzeige.

Ansonsten gute Arbeit!
VG
Wie mrinas geschrieben hat, brauche ich ein Main-Log mit Debuglevel Details. Darin sind auch die Einstellungen enthalten.

Die Regelung liefert als Ergebnis Sollstromsträken mit 2 Nachkommastellen. Diese werden auch so an die smartWB weitergereicht.