Seite 41 von 41

Re: Feedback Beta 2

Verfasst: So Jun 18, 2023 8:17 am
von Stivmaster
ich habe das selbe Thema mit der Duo. Kein Eigenbau.

Hier das Problem schon mal geschildert, aber bisher keine Reaktion darauf:

viewtopic.php?p=87359#p87359

Hab dann ein Backup von einer älteren Version eingespielt, damit gings wieder.

Re: Feedback Beta 2

Verfasst: So Jun 18, 2023 8:51 am
von derAndy
Hallo Stivmaster,

stimmt, die Symptome kingen sehr ähnlich. Hast Du mal die Software von vorgestern ( Master Build 2023-06-16 12:10:26 +0200 [50bdc8f5b]) probiert, das hat bei einem anderen User das Problem gelöst.

In meinem Fall bin ich gerade nicht sicher, ob dies das Einzige Problem ist. Für mich war dies der erste Ladeversuch mit der Box überhaupt. Ich habe gerade wieder die alte Speicherkarte mit der 1.9 eingebaut und schaffe es damit im Augenblick auch nicht auf Anhieb, zu laden. Immerhin werden damit aber die beiden Ladepunkte unterschieden. Es wird mir jeweils nur an dem Ladepunkt ein angeschlossenes Auto angezeigt, an dem auch wirklich eines hängt. Die Relais klacken dann ein paar Mal. Geladen wird aber auch damit nicht.
Vielleicht auch nur eine Einstellungssache. Der Golf ist ja etwas speziell und will am Liebsten zweiphasig laden. Die WB einphasig oder dreiphasig. Die 1.9 Geschichte ist aber nicht unbedingt Thema für diesen Thread.

Anders als gestern befürchtet, hat meine Box aber nur einen USB485. Das kann das Problem also auch nicht sein.
Stivmaster hat geschrieben: So Jun 18, 2023 8:17 am ich habe das selbe Thema mit der Duo. Kein Eigenbau.

Hier das Problem schon mal geschildert, aber bisher keine Reaktion darauf:

viewtopic.php?p=87359#p87359

Hab dann ein Backup von einer älteren Version eingespielt, damit gings wieder.

Re: Feedback Beta 2

Verfasst: So Jun 18, 2023 9:12 am
von Stivmaster
Hallo

nein, leider immer noch keine Verbesserung mit der 2023-06-16 12:10:26 +0200 [50bdc8f5b]:

Code: Alles auswählen

2023-06-18 11:00:40,903 - {root:65} - {INFO:MainThread} - # ***Start*** 
2023-06-18 11:00:40,987 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Kostal Plenticore Zähler', 'Kostal Plenticore Wechselrichter']
2023-06-18 11:00:40,988 - {modules.common.component_context:51} - {DEBUG:device1} - Update Komponenten ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2023-06-18 11:00:40,989 - {modules.devices.victron.device:54} - {DEBUG:device2} - Start device reading {'component5': <modules.devices.victron.bat.VictronBat object at 0x71ba12c8>}
2023-06-18 11:00:40,991 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Victron Speicher']
2023-06-18 11:00:40,993 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-18 11:00:40,996 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp10} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-18 11:00:41,007 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device2} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1687078831.004225, power=-36, imported=1862180.7353353396, exported=880865.7737173254)
2023-06-18 11:00:41,008 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device2} - time passed: 0.00277845, power1: -36, power2: -36
2023-06-18 11:00:41,016 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device2} - power did not change sign. Total energy: -0.100024
2023-06-18 11:00:41,019 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device2} - imported: 0 Wh, exported: 0.100024 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1687078841.0066586, power=-36, imported=1862180.7353353396, exported=880865.8737416608)
2023-06-18 11:00:41,022 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-7519, exported=49864332.0, dc_power=None)
2023-06-18 11:00:41,029 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data BatState(imported=1862180.7353353396, exported=880865.8737416608, power=-36, soc=99)
2023-06-18 11:00:41,092 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1687078831.108363, power=-11560.6005859375, imported=949374.0295660095, exported=nan)
2023-06-18 11:00:41,094 - {modules.common.simcount._calculate:13} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00277345, power1: -11560.6, power2: -11549.4
2023-06-18 11:00:41,095 - {modules.common.simcount._calculate:29} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -32.0472
2023-06-18 11:00:41,097 - {modules.common.simcount._simcount:47} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 32.0472 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1687078841.0927784, power=-11549.400390625, imported=949374.0295660095, exported=nan)
2023-06-18 11:00:41,098 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(voltages=[233.25100708007812, 230.27700805664062, 232.5150146484375], powers=[-3757.0, -4121.0, -3659.400146484375], currents=[-16.08300018310547, -17.907001495361328, -15.74100112915039], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=949374.0295660095, exported=nan, power=-11549.400390625, frequency=50.009002685546875)
2023-06-18 11:00:41,114 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4954, exported=44523380.0, dc_power=None)
2023-06-18 11:00:41,122 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2023-06-18 11:00:41,124 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4954, exported=44523380.0, dc_power=None)
2023-06-18 11:00:41,125 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Wechselrichter']
2023-06-18 11:00:41,125 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4954, exported=44523380.0, dc_power=None)
2023-06-18 11:00:41,126 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Victron Speicher']
2023-06-18 11:00:41,133 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component5} - Saving BatState(imported=1862180.7353353396, exported=880865.8737416608, power=-36, soc=99)
2023-06-18 11:00:41,128 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-18 11:00:41,126 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-7519, exported=49864332.0, dc_power=None)
2023-06-18 11:00:41,133 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp10} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-18 11:00:41,140 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-7519, exported=49864332.0, dc_power=None)
2023-06-18 11:00:41,186 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Kostal Plenticore Zähler']
2023-06-18 11:00:41,187 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(voltages=[233.25100708007812, 230.27700805664062, 232.5150146484375], powers=[-3757.0, -4121.0, -3659.400146484375], currents=[-16.08300018310547, -17.907001495361328, -15.74100112915039], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], imported=949374.0295660095, exported=nan, power=-11549.400390625, frequency=50.009002685546875)
2023-06-18 11:00:41,210 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Thread-6} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-06-18 11:00:41,316 - {control.bat_all:164} - {INFO:MainThread} - -86W verbleibende Speicher-Leistung
2023-06-18 11:00:41,318 - {control.counter:126} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [48.08, 49.91, 47.74]A
2023-06-18 11:00:41,319 - {control.counter:149} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 33549.400390625W
2023-06-18 11:00:41,321 - {control.chargepoint.chargepoint:655} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-06-18 11:00:41,322 - {control.ev:647} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2023-06-18 11:00:41,323 - {control.chargepoint.chargepoint:673} - {INFO:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt 8 wird durch die Hardware nicht unterstützt.
2023-06-18 11:00:41,325 - {control.chargepoint.chargepoint:825} - {INFO:MainThread} - LP 8, EV: Tesla (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2023-06-18 11:00:41,329 - {control.chargepoint.chargepoint:655} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2023-06-18 11:00:41,331 - {control.ev:647} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2023-06-18 11:00:41,334 - {control.chargepoint.chargepoint:816} - {DEBUG:MainThread} - LP 10, EV: Zoe (EV-Nr.1): Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.STOP
2023-06-18 11:00:41,336 - {control.chargepoint.chargepoint:272} - {INFO:MainThread} - LP 10: Keine Ladung, da der maximale Soc bereits erreicht wurde.
2023-06-18 11:00:41,339 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - bat5
BatData(get=Get(soc=99, daily_exported=1849.14, daily_imported=3744.75, imported=1862180.74, exported=880865.87, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-36))
2023-06-18 11:00:41,341 - {control.data:307} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=99, daily_exported=1849.14, daily_imported=3744.75, imported=1862180.74, exported=880865.87, power=-36), set=Set(charging_power_left=-86, switch_on_soc_reached=True))
2023-06-18 11:00:41,341 - {control.data:308} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=3881.11, daily_exported=0, power=0, imported=8613601.08, exported=0))
2023-06-18 11:00:41,341 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp8
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=219.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3982893.07, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str=None, voltages=[233.55, 232.25, 230.52]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=3982893.07, imported_at_plugtime=3948978.03, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=33915.04000000004, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='06/17/2023, 10:13:40', required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71b854d8>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=2, name='Tesla', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=8))
2023-06-18 11:00:41,343 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cp10
ChargepointData(get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=98.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4630708.01, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, state_str='Keine Ladung, da der maximale Soc bereits erreicht wurde.', voltages=[230.47, 233.29, 232.35]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=-1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', imported_at_mode_switch=3982893.07, imported_at_plugtime=3982893.07, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time='06/18/2023, 10:26:20', required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x71b47838>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 2}, ev=1, name='Zoe', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=10))
2023-06-18 11:00:41,344 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=23, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2023-06-18 11:00:41,346 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[-3757.0, -4121.0, -3659.4], currents=[-16.08, -17.91, -15.74], voltages=[233.25, 230.28, 232.52], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=50.009002685546875, daily_exported=0.0, daily_imported=111.3805103769, imported=949374.0295660095, exported=1889650.3293701366, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-11549.400390625), set=Set(reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=33549.400390625, raw_currents_left=[48.08, 49.91, 47.74], surplus_power_left=0, state_str=''))
2023-06-18 11:00:41,348 - {control.data:312} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=959.599609375, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=23592.7705103769, disengageable_smarthome_power=0))
2023-06-18 11:00:41,351 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=26, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-06-18 11:00:41,352 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Zoe', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, False, False]), time=['07:13', '07:45'], name='Zoe Heizen', current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50)), '1': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['20:00', '23:59'], name='Zoe Abends laden', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=24, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=90))))
2023-06-18 11:00:41,353 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'2': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '04:00'], name='Tesla Min SOC', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2023-06-18 11:00:41,355 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=26, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode='instant_charging', chargemode='instant_charging', used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=True, range=0, fault_state=0, fault_str=''))
2023-06-18 11:00:41,357 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Zoe', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=8, max_current_single_phase=32, battery_capacity=52, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0, 0, 0], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Zoe', tag_id=[], get=Get(soc=98.0, soc_timestamp='06/18/2023, 10:57:31', force_soc_update=False, range=288.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-18 11:00:41,358 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], phases=3, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=4), charge_template=2, ev_template=2, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=80.0, soc_timestamp='06/18/2023, 10:59:11', force_soc_update=False, range=441.97, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-18 11:00:41,359 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev6
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-18 11:00:41,360 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev8
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-18 11:00:41,361 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev9
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-18 11:00:41,362 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - ev10
EvData(set=Set(ev_template=EvTemplate(data=EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=0.5, keep_charge_active_duration=40), et_num=0), soc_error_counter=0), control_parameter=ControlParameter(required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], phases=0, prio=False, timestamp_switch_on_off=None, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, used_amount_instant_charging=0, imported_at_plan_start=0, current_plan=None, state=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp='', force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2023-06-18 11:00:41,364 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-06-18 11:00:41,364 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Zoe', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=8, max_current_single_phase=32, battery_capacity=52000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-06-18 11:00:41,364 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2023-06-18 11:00:41,365 - {control.data:316} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=200, control_range=[0, 230], feed_in_yield=20000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=3000, rundown_soc=100, switch_off_delay=60, switch_off_soc=95, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=95, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), standby=Standby(phases_to_use=3), stop=Stop(phases_to_use=1), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, price_kwh=0.3, range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(configured=False, r1_active=False, r2_active=False))
2023-06-18 11:00:41,365 - {control.data:317} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2023-06-18 11:00:41,365 - {control.data:318} - {INFO:MainThread} - graph_data
GraphData(config=Config(duration=120))
2023-06-18 11:00:41,366 - {control.data:319} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(active=False, config=EtConfig(max_price=0, provider={}), get=EtGet(price=0, price_list=[])), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x71b853d0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2023-06-18 11:00:41,366 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=7628.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=44523380.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4954))
2023-06-18 11:00:41,367 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=17968.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=49864332.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-7519))
2023-06-18 11:00:41,368 - {control.data:321} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=25596.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=94387712.0, power=-12473))
2023-06-18 11:00:41,369 - {control.data:337} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'current_commit': '2023-06-16 12:10:26 +0200 [50bdc8f5b]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2023-06-16 12:10:26 +0200 [50bdc8f5b]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': False, 'debug_level': 10, 'ip_address': '10.10.2.60', 'release_train': 'master', 'version': '1.99.RC1.1', 'datastore_version': 11, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1687078831, 'time': '11:00:31', 'grid': -11.561, 'house-power': 0.954, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 12.479, 'cp8-power': 0.0, 'cp10-power': 0.0, 'ev1-soc': 98.0, 'ev2-soc': 80.0, 'bat-all-power': -0.036, 'bat-all-soc': 99}, 'boot_done': True, 'module_update_completed': True}
2023-06-18 11:00:41,370 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '10.10.2.66'}}
2023-06-18 11:00:41,372 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Kostal Plenticore Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2023-06-18 11:00:41,373 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2023-06-18 11:00:41,375 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'Kostal Plenticore', 'type': 'kostal_plenticore', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '10.10.2.67'}}
2023-06-18 11:00:41,375 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Kostal Plenticore Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2023-06-18 11:00:41,375 - {control.data:350} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'Victron', 'type': 'victron', 'id': 2, 'configuration': {'ip_address': '10.10.2.63'}}
2023-06-18 11:00:41,376 - {control.data:352} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'Victron Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': {'modbus_id': 100}}
2023-06-18 11:00:41,376 - {control.data:324} - {INFO:MainThread} - 

2023-06-18 11:00:41,376 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2023-06-18 11:00:41,377 - {control.counter:186} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 11578.400390625W
2023-06-18 11:00:41,377 - {control.counter:349} - {DEBUG:MainThread} - LP8 Switch-Off-Threshold prüfen: -11578.400390625W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2023-06-18 11:00:41,378 - {control.algorithm.algorithm:31} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2023-06-18 11:00:41,381 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2023-06-18 11:00:41,382 - {control.algorithm.min_current:29} - {DEBUG:MainThread} - LP8: Stromstärke 6A. Zuteilung ohne Berücksichtigung im Lastmanagement, da kein Ladestart zu erwarten ist und Reserve für nicht-ladende inaktiv.
2023-06-18 11:00:41,383 - {control.algorithm.algorithm:33} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2023-06-18 11:00:41,385 - {control.counter:199} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 11578.400390625W
2023-06-18 11:00:41,387 - {control.counter:458} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 11578.400390625W
2023-06-18 11:00:41,388 - {control.algorithm.algorithm:39} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2023-06-18 11:00:41,392 - {control.algorithm.filter_chargepoints:118} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [8]
2023-06-18 11:00:41,393 - {control.algorithm.filter_chargepoints:51} - {INFO:MainThread} - LP 8: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2023-06-18 11:00:41,395 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2023-06-18 11:00:41,397 - {control.process:115} - {INFO:MainThread} - LP8: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2023-06-18 11:00:41,401 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-18 11:00:41,404 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:cp10} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2023-06-18 11:00:41,437 - {control.counter:174} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2023-06-18 11:00:41,662 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=update, args=(), kwargs={})
2023-06-18 11:00:41,771 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-18 11:00:45,787 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2023-06-18 11:00:50,801 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
Er zieht auch immer das Relais kurz an, läst aber dann relativ schnell wieder los, und dann erneut, läuft in einer Schleife.

Auszug aus dem Chargepoint log:

Code: Alles auswählen

2023-06-18 10:59:55,492 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-06-18 10:59:55,495 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=6), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='10', phases_to_use=0, set_current=0), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1687078790, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-06-18 10:59:55,497 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-18 10:59:55,923 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-06-18 10:59:55,923 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[232.76583862304688, 231.15884399414062, 230.7347869873047], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3982893.06640625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 10:59:55,924 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[232.76583862304688, 231.15884399414062, 230.7347869873047], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3982893.06640625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 10:59:55,942 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-06-18 10:59:55,980 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=6)
2023-06-18 10:59:55,980 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-18 10:59:56,149 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-18 10:59:56,675 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-06-18 10:59:56,676 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[230.83258056640625, 232.89028930664062, 231.35946655273438], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4630708.0078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 10:59:56,677 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[230.83258056640625, 232.89028930664062, 231.35946655273438], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4630708.0078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 10:59:56,691 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-06-18 10:59:56,729 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='10', phases_to_use=0, set_current=0)
2023-06-18 10:59:56,730 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-18 10:59:57,986 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-06-18 10:59:57,988 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=6), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='10', phases_to_use=0, set_current=0), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1687078790, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-06-18 10:59:57,990 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-18 10:59:58,417 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-06-18 10:59:58,418 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[232.66897583007812, 231.17637634277344, 230.63479614257812], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3982893.06640625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 10:59:58,419 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[232.66897583007812, 231.17637634277344, 230.63479614257812], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3982893.06640625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 10:59:58,445 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-06-18 10:59:58,487 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=6)
2023-06-18 10:59:58,487 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-18 10:59:58,644 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-18 10:59:59,168 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-06-18 10:59:59,169 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[230.43276977539062, 232.622314453125, 231.2059783935547], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4630708.0078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 10:59:59,170 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[230.43276977539062, 232.622314453125, 231.2059783935547], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4630708.0078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 10:59:59,180 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-06-18 10:59:59,208 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='10', phases_to_use=0, set_current=0)
2023-06-18 10:59:59,213 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-18 11:00:00,478 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-06-18 11:00:00,480 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=6), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='10', phases_to_use=0, set_current=0), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1687078790, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-06-18 11:00:00,482 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-18 11:00:00,932 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-06-18 11:00:00,932 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[232.57603454589844, 231.24534606933594, 229.498046875], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3982893.06640625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:00:00,933 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[232.57603454589844, 231.24534606933594, 229.498046875], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3982893.06640625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:00:00,956 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-06-18 11:00:01,005 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=6)
2023-06-18 11:00:01,007 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-18 11:00:01,175 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-18 11:00:01,763 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-06-18 11:00:01,765 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[229.6260528564453, 232.43527221679688, 231.46429443359375], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4630708.0078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:00:01,770 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[229.6260528564453, 232.43527221679688, 231.46429443359375], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4630708.0078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:00:01,775 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-06-18 11:00:03,099 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-06-18 11:00:03,102 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=6), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='10', phases_to_use=0, set_current=0), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1687078800, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-06-18 11:00:03,106 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-18 11:00:03,564 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-06-18 11:00:03,565 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[232.66928100585938, 231.41030883789062, 229.64053344726562], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3982893.06640625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:00:03,566 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[232.66928100585938, 231.41030883789062, 229.64053344726562], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3982893.06640625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:00:03,592 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-06-18 11:00:03,634 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=6)
2023-06-18 11:00:03,636 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-18 11:00:03,789 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-18 11:00:04,315 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-06-18 11:00:04,315 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[229.5013427734375, 232.4501495361328, 231.0128631591797], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4630708.0078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:00:04,316 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[229.5013427734375, 232.4501495361328, 231.0128631591797], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4630708.0078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:00:04,334 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-06-18 11:00:04,374 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='10', phases_to_use=0, set_current=0)
2023-06-18 11:00:04,375 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-18 11:00:05,640 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-06-18 11:00:05,643 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=6), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='10', phases_to_use=0, set_current=0), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1687078800, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-06-18 11:00:05,645 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-18 11:00:06,072 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-06-18 11:00:06,073 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[232.53126525878906, 231.26805114746094, 229.58277893066406], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3982893.06640625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:00:06,074 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[232.53126525878906, 231.26805114746094, 229.58277893066406], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3982893.06640625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:00:06,085 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-06-18 11:00:06,119 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=6)
2023-06-18 11:00:06,120 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-18 11:00:06,315 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-18 11:00:06,839 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-06-18 11:00:06,840 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[229.67050170898438, 232.5516815185547, 231.341552734375], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4630708.0078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:00:06,841 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[229.67050170898438, 232.5516815185547, 231.341552734375], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4630708.0078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:00:06,861 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-06-18 11:00:06,893 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='10', phases_to_use=0, set_current=0)
2023-06-18 11:00:06,894 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-18 11:00:08,150 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-06-18 11:00:08,152 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=6), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='10', phases_to_use=0, set_current=0), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1687078800, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-06-18 11:00:08,154 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-18 11:00:08,597 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-06-18 11:00:08,598 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[232.95042419433594, 231.11807250976562, 229.76470947265625], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3982893.06640625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:00:08,598 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[232.95042419433594, 231.11807250976562, 229.76470947265625], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3982893.06640625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:00:08,609 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-06-18 11:00:08,629 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=6)
2023-06-18 11:00:08,632 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-18 11:00:08,791 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-18 11:00:09,316 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-06-18 11:00:09,317 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[229.78704833984375, 232.77491760253906, 231.17869567871094], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4630708.0078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:00:09,318 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[229.78704833984375, 232.77491760253906, 231.17869567871094], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4630708.0078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:00:09,327 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-06-18 11:00:09,356 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='10', phases_to_use=0, set_current=0)
2023-06-18 11:00:09,357 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-18 11:00:10,644 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-06-18 11:00:10,646 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:171} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=6), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='10', phases_to_use=0, set_current=0), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1687078810, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-06-18 11:00:10,647 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-18 11:00:11,106 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-06-18 11:00:11,106 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[232.5650634765625, 231.29864501953125, 229.67677307128906], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3982893.06640625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:00:11,107 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[232.5650634765625, 231.29864501953125, 229.67677307128906], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3982893.06640625, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:00:11,109 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-06-18 11:00:11,130 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=6)
2023-06-18 11:00:11,130 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-18 11:00:11,282 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-18 11:00:11,825 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-06-18 11:00:11,826 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[229.89593505859375, 232.6522979736328, 231.6785888671875], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4630708.0078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:00:11,826 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[229.89593505859375, 232.6522979736328, 231.6785888671875], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4630708.0078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:00:11,844 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-06-18 11:00:11,881 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:88} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='10', phases_to_use=0, set_current=0)
2023-06-18 11:00:11,882 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
Ich muss wieder zurück auf die letzte Version wo ich ein funktionierendes Backup habe.

Re: Feedback Beta 2

Verfasst: So Jun 18, 2023 9:22 am
von Stivmaster
Hier noch ein Auszug von dem Backup, da werden beide ID´s angesprochen, bei aktuellen Master nicht:

Code: Alles auswählen

2023-06-18 11:19:10,222 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:167} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2023-06-18 11:19:10,225 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:169} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=6), 'cp1': InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='10', phases_to_use=0, set_current=0), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1687079940, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2023-06-18 11:19:10,226 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-18 11:19:10,553 - {modules.common.evse:41} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 2, Modbus-ID: 1
2023-06-18 11:19:10,553 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[229.97482299804688, 231.1118927001953, 230.80905151367188], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3983106.93359375, exported=0, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:19:10,553 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[229.97482299804688, 231.1118927001953, 230.80905151367188], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=3983106.93359375, exported=0, power=0, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:19:10,561 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-06-18 11:19:10,577 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:86} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=6)
2023-06-18 11:19:10,578 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2023-06-18 11:19:10,582 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2023-06-18 11:19:11,074 - {modules.common.evse:41} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 2
2023-06-18 11:19:11,075 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(voltages=[231.0511016845703, 229.8260955810547, 231.4998779296875], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4630708.0078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:19:11,076 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(voltages=[231.0511016845703, 229.8260955810547, 231.4998779296875], currents=[0.0, 0.0, 0.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=4630708.0078125, exported=0, power=0, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=)
2023-06-18 11:19:11,132 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:223} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2023-06-18 11:19:11,137 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:86} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointHandlerData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='10', phases_to_use=0, set_current=0)
2023-06-18 11:19:11,138 - {modules.common.component_context:24} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']

Re: Feedback Beta 2

Verfasst: Mo Jun 19, 2023 12:31 pm
von LenaK
Das Problem mit der Duo ist im Master behoben. Bitte ein Update durchführen.

Re: Feedback Beta 2

Verfasst: Mo Jun 19, 2023 1:59 pm
von Stivmaster
@LenaK

danke, ich habe es gleich mit dem Auto an LP2 ausprobiert, das vorher den Plug Status gar nicht mehr anzeigte, und es funktioniert wie es soll.
Das zweite Auto dass normal an LP1 hängt ist leider aktuell nicht da, um beide zu testen.

Was mir gerade noch aufgefallen ist, dass ich bei unserer Zoe mehr als die 11KW (17A Ladestrom) beim PV laden gesehen hab. Hatte da schon mal ne ganze weile rumgespielt, hatte aber den Fehler nicht gesehen ob ich etwas falsch konfiguriert hatte oder nicht. War mir auch nicht so wichtig, da die Autos in der Regel locker voll werden. Ist das neu, oder hab ich die Konfiguration jetzt zufällig hingebogen?

Re: Feedback Beta 2

Verfasst: Mo Jun 19, 2023 5:37 pm
von derAndy
Hallo LenaK,
LenaK hat geschrieben: Mo Jun 19, 2023 12:31 pm Das Problem mit der Duo ist im Master behoben. Bitte ein Update durchführen.
Danke für das Update. Es hat bei mir einen Teil der Probleme gelöst: Jetzt wird mir immer nur an dem Ladepunkt ein verbundenes Auto angezeigt, an dem auch wirklich eins angeschlossen ist. Danach wird die Verbindung hergestellt und die Box zeigt mir "Ladevorgang läuft". Leider kommt beim E-Golf aber gar nichts an. Testhalber habe ich das Regelintervall schon auf "sehr langsam" gestellt, ohne Erfolg.

Ich habe das gleiche Problem auch mit der aktuellen 1.9.301 und beim Support Ticket #60602361 eingestellt.

Da das Problem inzwischen mit beiden Versionen (1.9 und 2.x) identisch auftritt, habe ich langsam den Eindruck, dass der Rest eher ein Hardware Problem ist. Oder hat noch jemand eine Idee?