Seite 41 von 64

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Verfasst: Mo Jun 03, 2024 9:20 am
von tiffman
Hier ein Link zur aktuellen Modbus-Doku der Lambda:
https://lambda-wp.at/wp-content/uploads ... eibung.pdf

Hier findet man alle Dokus zur Lambda:
https://lambda-wp.at/downloads/

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Verfasst: Mo Jun 03, 2024 2:22 pm
von aiole
Frag' mal bei Lambda oder hier beim Chef-Smarthome-Experten okaegi, welches der Lambda-Register zur direkten Leistungssteuerung verwendet werden kann. Zum kompletten Ausschalten gibt's sicher eines (wegen spezieller WP-Tarife -> Abschalteten), aber auch schon zum "Dimmen"?

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Verfasst: Di Jun 04, 2024 5:21 am
von tiffman
Okaegi war der richtige Tipp, er hat mir auch gleich das Coding mitgegeben:

Code: Alles auswählen

    # modbus write
    if modbuswrite == 1:
        # andernfalls absturz bei negativen Zahlen
        builder = BinaryPayloadBuilder(byteorder=big)
        builder.reset()
        builder.add_16bit_int(neupower)
        pay = builder.to_registers()
        client.write_registers(102, [pay[0]])
        if count1 < 3:
            log.info(' %d ipadr %s written %6d %#4X' %
                     (devicenumber, ipadr, pay[0], pay[0]))             
 

Register 102, übergabe als Tabelle [].

Vielen Dank nochmal an Oliver!

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Verfasst: Di Jun 04, 2024 10:53 am
von aiole
Somit ist die WP-Steuerung klar.
Für die §14a-Implementierung mit Dimmung seitens openWB sind vorher aber noch weitere Dinge zum handling der Verbraucher zu klären.

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Verfasst: Mi Jun 05, 2024 7:23 am
von andlem
Soweit ich es verstehe, hat der Betreiber eine Dokumentationspflicht über die Abregelung. Wir wird diese Dokumentation seitens openWB umgesetzt?

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Verfasst: Mi Jun 05, 2024 8:15 am
von hominidae
Gero hat geschrieben: So Jun 02, 2024 10:49 am
Meth hat geschrieben: Sa Jun 01, 2024 4:01 am hat einer von euch schon so eine Steuerbox verbaut bekommen ?
Du meinst ob da irgendein VNB schon irgendwas installiert hat, an das man den Dimmkit anschließen kann? Bei mir steht seit Monaten noch die Antwort von westnetz aus, was man nun genau beim Elektriker beauftragen muss, damit sowas installiert wird. Aber die wissen das wohl noch nicht.
Westnetz? eigentlich sollten die ja wissen wie es geht, denn schliesslich haben sie ein Installateuers-Handbuch-> https://www.westnetz.de/content/dam/rev ... a-enwg.pdf

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Verfasst: Mi Jun 05, 2024 11:47 am
von openWB
andlem hat geschrieben: Mi Jun 05, 2024 7:23 am Soweit ich es verstehe, hat der Betreiber eine Dokumentationspflicht über die Abregelung. Wir wird diese Dokumentation seitens openWB umgesetzt?
Der Netzbetreiber ist in der Pflicht zu dokumentieren das er gedimmt hat und warum. In der Folge muss er dann Maßnahmen ergreifen um das künftig zu verhindern.

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Verfasst: Mi Jun 05, 2024 11:55 am
von andlem
Der Betreiber muss zudem die Umsetzung der Leistungsreduzierungen dokumentieren und für 2 Jahre vorhalten. Ein Nachweis über die Einhaltung der Steuerungsvorgaben ist sowohl der BNetzA als auch bei berechtigten Zweifeln dem Netzbetreiber vorzulegen.
https://www.avacon-netz.de/de/energie-a ... ungen.html

Hier und an anderen Stellen lese ich, dass der Betreiber der Steuerbaren VE ebenfalls dokumentieren muss.

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Verfasst: Mi Jun 05, 2024 3:28 pm
von tiffman
aiole hat geschrieben: Di Jun 04, 2024 10:53 am Somit ist die WP-Steuerung klar.

Leider noch nicht. Okaegi und ich hatten uns missverstanden, weshalb ich nun bei Lambda selbst angefragt habe. Bislang habe ich eine Antwort erhalten, die danach klingt, als würde modbus-tcp für unseren Zweck noch nicht unterstützt. Ich hake aber nochmal nach und gebe bescheid.

aiole hat geschrieben: Di Jun 04, 2024 10:53 am Für die §14a-Implementierung mit Dimmung seitens openWB sind vorher aber noch weitere Dinge zum handling der Verbraucher zu klären.
Was denn genau?

Re: Steuerbare Verbrauchseinrichtung §14 EnWG

Verfasst: Mi Jun 05, 2024 3:47 pm
von aiole
tiffman hat geschrieben: Mi Jun 05, 2024 3:28 pm
aiole hat geschrieben: Di Jun 04, 2024 10:53 am Für die §14a-Implementierung mit Dimmung seitens openWB sind vorher aber noch weitere Dinge zum handling der Verbraucher zu klären.
Was denn genau?
Na die sicher nicht unaufwendige Softwareimplementierung der verschiedenen Verbraucher-Konstellationen, denn schließlich muss das HEMS (sw2) dafür sorgen, dass alle Verbraucher mit > 4,2kW-Bezug (außer normaler HV) nach §14a-Vorgaben (Summenformel) entsprechend von sw2 angesteuert werden.

Du kannst dich ja schonmal schlau machen, wie die verschiedenen Dimm-% für jedes deiner Geräte aussehen müssen. An so einem Bsp. lässt sich das gut für alle Leute demonstrieren. Hier im thread ist ein pdf von Westnetz zu finden, wo das gut aufbereitet ist. Ah ja - hier:
viewtopic.php?p=110616#p110616

In sw2 müssen dann sicher Auswahlfelder für alle >4,2kW-Einzelverbraucher mit entsprechend ausfüllbaren Leistungen und Strömen angeboten werden, damit der code automatisiert dimmen kann.