Seite 6 von 27
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Verfasst: Mi Jun 17, 2020 9:27 am
von openWB
Hetzi hat geschrieben: ↑Mi Jun 17, 2020 7:11 am
openWBSupport hat geschrieben: ↑Mi Jun 17, 2020 6:09 am
Hetzi hat geschrieben: ↑Di Jun 16, 2020 7:40 pm
Das ist bei mir jetzt auch aufgetreten. Habe heute mit nur PV geladen und waren letztlich 2 Ladevorgänge der erste mit ~6kWh wurde nicht ins Ladelog übernommen, der 2. mit ~3kWh ist drinnen. Im Anhang Screenshot vom Ladelog und die Logging Tagesansicht. Bei mir im Einsatz eine Series 2 mit installierte Version: 1.8.002Nightly am Kia Soul EV mit Fronius Wechselrichtern. Werde jetzt dann auf aktuelle 1.8.003Nightly updaten.
Bitte mal im Logging in der Fußzeile den Export anklicken und schauen ob es im Ladelog selbst hinterlegt ist oder ob es ein Anzeigeproblem ist.
Im csv sind die Daten vorhanden!
Wenn ich das richtig sehe werden alle jene Einträge nicht angezeigt bei denen in Spalte H eine 3 steht, glaube das wird der Lademodus sein. Wobei ich in letzter Zeit eigentlich nur im PV-Modus geladen habe, wenn ich mich recht erinnere.
Danke, das bringt Klärung. In 1.8.003 ist ein Fix dafür.
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Verfasst: Mi Jun 17, 2020 1:56 pm
von aiole
v1.8.002/v1.8.004 / dark theme
Das Ladesymbol an LP3 (EVSE-Wifi) ist plötzlich verschwunden. Ein update auf 1.8.004 hat es auch nicht wieder zum Leben erwecken können.
VG aiole
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Verfasst: Mi Jun 17, 2020 2:13 pm
von openWB
Bitte Debug Daten senden, kann es mit der API von EVSE Wifi zusammen hängen?
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Verfasst: Mi Jun 17, 2020 7:24 pm
von aiole
Ja - könnte sein, wobei ich die Konnektivität über das EVSE-Wifi-GUI mehrfach geprüft hatte. Die war gegeben.
Lustig - aktuell ist das Steckersymbol ohne Zutun wieder da.
Kein Symbol heißt ja, dass gar kein Status per API abfragbar wäre.
Ich checke das mit dem passenden API-Aufruf, wenn es das nächste Mal auftritt.
Müsste Reg. 1002 "vehicleState" sein, oder?
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Verfasst: Do Jun 18, 2020 3:30 am
von openWB
Kein Symbol heißt ja, dass gar kein Status per API abfragbar wäre.
Kein Symbol heißt das nicht zwingend. Wenn nichts angesteckt ist kommt auch kein Symbol.
Müsste Reg. 1002 "vehicleState" sein, oder?
Richtig, das wird dafür ausgelegt.
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Verfasst: Do Jun 18, 2020 6:00 am
von Weinohr
Gibt es die Möglichkeit auf 1.7 wieder zurück zu gehen und wo findet man die Datei ?.Alle Einstellungen passen meiner Meinung nach aber der e-go Station fängt an zu laden und bricht gleich wieder ab.Startet erneut und bricht ab usw.usw.usw. Habe auch die nightly Version geladen aber das gleiche.Oder ein Tipp voran es liegen kann.
Fronius Symo und
Fronius Symo Hybrid mit Fronius Batterie.
e-go
Tesla Model 3 LR
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Verfasst: Do Jun 18, 2020 6:21 am
von openWB
passiert das auch im min+pv modus?
wenn ja -> debug daten senden.
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Verfasst: Do Jun 18, 2020 7:27 am
von Meth
Meth hat geschrieben: ↑Mi Jun 17, 2020 9:00 am
openWBSupport hat geschrieben: ↑Mi Jun 17, 2020 5:21 am
Meth hat geschrieben: ↑Mi Jun 17, 2020 5:02 am
Hallo nochmal
Anbei ein Foto der Startseite auf der man sieht das mehr in die batterie geladen wird als PV Überschuss.
Hausverbrauch ist null müsste aber minus der entsprechenden Differenz zu den PV Leistung.
Bei Version 1.7 funktionierte das noch super
viewtopic.php?f=9&t=615
Hallo ,
die openWB ist ein Selbstbau da ich ie sachen nach dem Hausbau noch über hatte .
Die EVSE und der SDM630 sind von dir .
Selbst installiertes Raspian Stretch
Browsercache ist beim Mozilla so eingestellt das immer gelöscht wird nach Beendung .
Ich denke das ist das PV Modul Plenticore / KSEM hier ein paar daten nicht abfrägt .
Da der Hausverbrauch auch wenn er negativ ist als 0 angeziegt wird .
Bei der Netzeinspeisung und bei der Speicherladung ist es aber dann wieder korrekt .
Bekomm ich hier noch eine Antwort oder ist das vielleicht untergegangen ?
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Verfasst: Do Jun 18, 2020 7:44 am
von openWB
Meth hat geschrieben: ↑Do Jun 18, 2020 7:27 am
Meth hat geschrieben: ↑Mi Jun 17, 2020 9:00 am
Hallo ,
die openWB ist ein Selbstbau da ich ie sachen nach dem Hausbau noch über hatte .
Die EVSE und der SDM630 sind von dir .
Selbst installiertes Raspian Stretch
Browsercache ist beim Mozilla so eingestellt das immer gelöscht wird nach Beendung .
Ich denke das ist das PV Modul Plenticore / KSEM hier ein paar daten nicht abfrägt .
Da der Hausverbrauch auch wenn er negativ ist als 0 angeziegt wird .
Bei der Netzeinspeisung und bei der Speicherladung ist es aber dann wieder korrekt .
Bekomm ich hier noch eine Antwort oder ist das vielleicht untergegangen ?
Bitte präzisieren, welche Module exakt werden genutzt?
Welches Fehlverhalten / Fehlauslesung tritt auf (bitte mit Zahlenbeispielen).
Kostal - mit DC Speicher wurde optimiert. Ggf. ist da doch noch ein Bug. Ohne Details ist helfen allerdings unmöglich.
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Verfasst: Do Jun 18, 2020 8:23 am
von Meth
openWBSupport hat geschrieben: ↑Do Jun 18, 2020 7:44 am
Meth hat geschrieben: ↑Do Jun 18, 2020 7:27 am
Meth hat geschrieben: ↑Mi Jun 17, 2020 9:00 am
Hallo ,
die openWB ist ein Selbstbau da ich ie sachen nach dem Hausbau noch über hatte .
Die EVSE und der SDM630 sind von dir .
Selbst installiertes Raspian Stretch
Browsercache ist beim Mozilla so eingestellt das immer gelöscht wird nach Beendung .
Ich denke das ist das PV Modul Plenticore / KSEM hier ein paar daten nicht abfrägt .
Da der Hausverbrauch auch wenn er negativ ist als 0 angeziegt wird .
Bei der Netzeinspeisung und bei der Speicherladung ist es aber dann wieder korrekt .
Bekomm ich hier noch eine Antwort oder ist das vielleicht untergegangen ?
Bitte präzisieren, welche Module exakt werden genutzt?
Welches Fehlverhalten / Fehlauslesung tritt auf (bitte mit Zahlenbeispielen).
Kostal - mit DC Speicher wurde optimiert. Ggf. ist da doch noch ein Bug. Ohne Details ist helfen allerdings unmöglich.
Ok ,
Die Module
Strombezugsmessmodul (EVU-Übergabepunkt)
Kostal Plenticore mit KSEM
PV Modul
Kostal Plenticore
Speichermodul
Plenticore mit Speiocher
Ich habe mehrere Wechselrichter im System daher habe ich einen negativen Hausverbrauch .
Dieser wird aber auf der Hauptseite nicht angezeigt hier steht immer 0 .
Bei der Speicherbeladung und bei der EVU Einstpeisung stimmen die werte Halbwegs .
Bei Hausverbrauch müsste die entsprechende differenz stehen
Anbei nochmal ein Bild wo das zu sehen ist .
Ist halt in der früh desswegen die die Different nicht sehr hoch .