Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
aiole
Beiträge: 7747
Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
Has thanked: 18 times
Been thanked: 31 times

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von aiole »

De Idstaaner hat geschrieben: Di Jun 16, 2020 8:56 am Meine eigene Programmierzeit liegt etwas zurück und mir fehlt die Zeit...
Da bist Du nicht der einzige ;).
Hetzi
Beiträge: 64
Registriert: So Jan 05, 2020 8:00 am

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von Hetzi »

openWBSupport hat geschrieben: Mi Jun 10, 2020 12:41 pm
Ladevorgänge werden nur teilweise ins Ladelog übernommen.
Leider immer noch nicht nachstellbar.
Das ist bei mir jetzt auch aufgetreten. Habe heute mit nur PV geladen und waren letztlich 2 Ladevorgänge der erste mit ~6kWh wurde nicht ins Ladelog übernommen, der 2. mit ~3kWh ist drinnen. Im Anhang Screenshot vom Ladelog und die Logging Tagesansicht. Bei mir im Einsatz eine Series 2 mit installierte Version: 1.8.002Nightly am Kia Soul EV mit Fronius Wechselrichtern. Werde jetzt dann auf aktuelle 1.8.003Nightly updaten.
Dateianhänge
Bildschirmfoto von 2020-06-16 21-31-29.png
Bildschirmfoto von 2020-06-16 21-31-55.png
Meth
Beiträge: 696
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von Meth »

Hallo,

Wiso zeigt es mir seit dem Update auf 1.8000rc immer alle 8
Ladeplätze an obwohl ich nur einen in der Modulkonfiguration konfiguriert habe.
Auch das Graph Menü Zeit die Schieberegler nicht mehr an.
Wenn man neben den einstellpunkten drückt kann man die zwar verändern aber den Button Graph neuladen
Gibt's es nicht mehr.
Ob das mit dem falschen Anzeige den Hausverbrauches anders geworden ist kann ich noch nicht sagen.
Dateianhänge
IMG-20200617-WA0000.jpg
IMG-20200617-WA0001.jpg
IMG-20200617-WA0002.jpg
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
Meth
Beiträge: 696
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von Meth »

Hallo nochmal
Anbei ein Foto der Startseite auf der man sieht das mehr in die batterie geladen wird als PV Überschuss.
Hausverbrauch ist null müsste aber minus der entsprechenden Differenz zu den PV Leistung.
Bei Version 1.7 funktionierte das noch super
Dateianhänge
IMG-20200617-WA0003.jpg
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
openWB
Site Admin
Beiträge: 8501
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von openWB »

Meth hat geschrieben: Mi Jun 17, 2020 4:58 am Hallo,

Wiso zeigt es mir seit dem Update auf 1.8000rc immer alle 8
Ladeplätze an obwohl ich nur einen in der Modulkonfiguration konfiguriert habe.
Auch das Graph Menü Zeit die Schieberegler nicht mehr an.
Wenn man neben den einstellpunkten drückt kann man die zwar verändern aber den Button Graph neuladen
Gibt's es nicht mehr.
Ob das mit dem falschen Anzeige den Hausverbrauches anders geworden ist kann ich noch nicht sagen.
Wurde seit dem Update ein Neustart gemacht?
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
openWB
Site Admin
Beiträge: 8501
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von openWB »

Meth hat geschrieben: Mi Jun 17, 2020 5:02 am Hallo nochmal
Anbei ein Foto der Startseite auf der man sieht das mehr in die batterie geladen wird als PV Überschuss.
Hausverbrauch ist null müsste aber minus der entsprechenden Differenz zu den PV Leistung.
Bei Version 1.7 funktionierte das noch super
viewtopic.php?f=9&t=615
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
openWB
Site Admin
Beiträge: 8501
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 27 times

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von openWB »

Hetzi hat geschrieben: Di Jun 16, 2020 7:40 pm
openWBSupport hat geschrieben: Mi Jun 10, 2020 12:41 pm
Ladevorgänge werden nur teilweise ins Ladelog übernommen.
Leider immer noch nicht nachstellbar.
Das ist bei mir jetzt auch aufgetreten. Habe heute mit nur PV geladen und waren letztlich 2 Ladevorgänge der erste mit ~6kWh wurde nicht ins Ladelog übernommen, der 2. mit ~3kWh ist drinnen. Im Anhang Screenshot vom Ladelog und die Logging Tagesansicht. Bei mir im Einsatz eine Series 2 mit installierte Version: 1.8.002Nightly am Kia Soul EV mit Fronius Wechselrichtern. Werde jetzt dann auf aktuelle 1.8.003Nightly updaten.
Bitte mal im Logging in der Fußzeile den Export anklicken und schauen ob es im Ladelog selbst hinterlegt ist oder ob es ein Anzeigeproblem ist.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hetzi
Beiträge: 64
Registriert: So Jan 05, 2020 8:00 am

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von Hetzi »

openWBSupport hat geschrieben: Mi Jun 17, 2020 6:09 am
Hetzi hat geschrieben: Di Jun 16, 2020 7:40 pm Das ist bei mir jetzt auch aufgetreten. Habe heute mit nur PV geladen und waren letztlich 2 Ladevorgänge der erste mit ~6kWh wurde nicht ins Ladelog übernommen, der 2. mit ~3kWh ist drinnen. Im Anhang Screenshot vom Ladelog und die Logging Tagesansicht. Bei mir im Einsatz eine Series 2 mit installierte Version: 1.8.002Nightly am Kia Soul EV mit Fronius Wechselrichtern. Werde jetzt dann auf aktuelle 1.8.003Nightly updaten.
Bitte mal im Logging in der Fußzeile den Export anklicken und schauen ob es im Ladelog selbst hinterlegt ist oder ob es ein Anzeigeproblem ist.
Im csv sind die Daten vorhanden!

Wenn ich das richtig sehe werden alle jene Einträge nicht angezeigt bei denen in Spalte H eine 3 steht, glaube das wird der Lademodus sein. Wobei ich in letzter Zeit eigentlich nur im PV-Modus geladen habe, wenn ich mich recht erinnere.
Dateianhänge
202006.csv
(613 Bytes) 214-mal heruntergeladen
Meth
Beiträge: 696
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von Meth »

openWBSupport hat geschrieben: Mi Jun 17, 2020 5:20 am
Meth hat geschrieben: Mi Jun 17, 2020 4:58 am Hallo,

Wiso zeigt es mir seit dem Update auf 1.8000rc immer alle 8
Ladeplätze an obwohl ich nur einen in der Modulkonfiguration konfiguriert habe.
Auch das Graph Menü Zeit die Schieberegler nicht mehr an.
Wenn man neben den einstellpunkten drückt kann man die zwar verändern aber den Button Graph neuladen
Gibt's es nicht mehr.
Ob das mit dem falschen Anzeige den Hausverbrauches anders geworden ist kann ich noch nicht sagen.
Wurde seit dem Update ein Neustart gemacht?

Nach neustart sind die anderen Ladpunkte weg passt

Danke
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert
Meth
Beiträge: 696
Registriert: Sa Aug 24, 2019 5:59 am

Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC

Beitrag von Meth »

openWBSupport hat geschrieben: Mi Jun 17, 2020 5:21 am
Meth hat geschrieben: Mi Jun 17, 2020 5:02 am Hallo nochmal
Anbei ein Foto der Startseite auf der man sieht das mehr in die batterie geladen wird als PV Überschuss.
Hausverbrauch ist null müsste aber minus der entsprechenden Differenz zu den PV Leistung.
Bei Version 1.7 funktionierte das noch super
viewtopic.php?f=9&t=615

Hallo ,

die openWB ist ein Selbstbau da ich ie sachen nach dem Hausbau noch über hatte .
Die EVSE und der SDM630 sind von dir .
Selbst installiertes Raspian Stretch
Browsercache ist beim Mozilla so eingestellt das immer gelöscht wird nach Beendung .
Ich denke das ist das PV Modul Plenticore / KSEM hier ein paar daten nicht abfrägt .
Da der Hausverbrauch auch wenn er negativ ist als 0 angeziegt wird .
Bei der Netzeinspeisung und bei der Speicherladung ist es aber dann wieder korrekt .
23,9 kwp PV , 30,6 kWh BYD HVS Box 2 x 20,4 kWh BYD HVS Box
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
ID3 für meine Frau , ID4 für mich
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Je 1 oWb in Garage und Carport
Täglich auf die neueste Version Aktualisiert