Seite 6 von 12

Re: Hilfe bei Ersteinrichtung

Verfasst: Di Sep 08, 2020 2:16 pm
von openWB
smokinggallier hat geschrieben: Di Sep 08, 2020 1:52 pm ok, aber was könnte es sein. Bin gerade mal noch die An- und Abschaltschwellen durchgegangen:

An bei 500W und mit 10s Verzögerung
Aus bei 5W und 20s Verzögerung
Bitte:
An 1400, Verzögerung 20s
Aus bei 5, Verzögerung auf 300
testen.

Re: Hilfe bei Ersteinrichtung

Verfasst: Di Sep 08, 2020 2:49 pm
von smokinggallier
openWBSupport hat geschrieben: Di Sep 08, 2020 2:16 pm Bitte:
An 1400, Verzögerung 20s
Aus bei 5, Verzögerung auf 300
testen.
aber bei 1400 bräuchte ich bei 3 Phasen ja immer mind. 4,2 KW Überschuss, oder?

Re: Hilfe bei Ersteinrichtung

Verfasst: Di Sep 08, 2020 2:55 pm
von zimberg44
Bei drei Phasen lädt die Zoe aber meist erst ab 3x13A...

Re: Hilfe bei Ersteinrichtung

Verfasst: Di Sep 08, 2020 2:58 pm
von smokinggallier
wo kann ich denn auf 1-phasig umstellen?

Re: Hilfe bei Ersteinrichtung

Verfasst: Di Sep 08, 2020 2:59 pm
von openWB
Garnicht.
Also die openWB mit Umschaltung kann es, darf mit der Zoe aber nicht genutzt werden die Umschaltung.

Den Ladepunkt generell nur einphasig anschließen ist eine Option.

Re: Hilfe bei Ersteinrichtung

Verfasst: Di Sep 08, 2020 3:05 pm
von zimberg44
Dein Graph sieht so aus, als wäre die WB einphasig angeschlossen... denn die Zoe lädt nur einphasig mit nur 1-2kW (ausser beim Balancing)

Re: Hilfe bei Ersteinrichtung

Verfasst: Mi Sep 09, 2020 12:23 pm
von smokinggallier
Sie ist definitiv 3phasig angeschlossen. Im Sofort Ladmodus kann ich mit 22KW laden.

Habe die Einstellungen mal vorgenommen wie vom Support vorgeschlagen (An 1400W, 20s und aus 5W, 300s). Sieht heute bislang gut aus, nach dem Laden der E3DC Batterie hat die EV Ladung eingesetzt. Bin nicht zu Hause und kann daher nur E3DC Portal und Zoe App beobachten, scheint aber zuverlässig den PV Überschuss zu verbrauchen.

Fehlt noch die Lösung des Problems dass der Zoe SoC nicht angezeigt wird.

Re: Hilfe bei Ersteinrichtung

Verfasst: Mi Sep 09, 2020 12:38 pm
von zimberg44
In Deinem "Logging Tagesansicht" sind Ladeleistungen an LP1 von 2kW bis 4kW zu entnehmen. Solche Werte sind bei einer Zoe entweder im einphasigen Betrieb (1.8kW bis 4.6kW) oder beim Balancing am Ende des Ladevorgangs möglich. Beim (dreiphasigen) Balancing habe ich aber noch nie weniger als 3x980w erlebt. Zu diesem Zeitpunkt kann die Wallbox also nicht dreiphasig eine Zoe geladen haben.

Irgendwas stimmt da nicht.

Re: Hilfe bei Ersteinrichtung

Verfasst: Mi Sep 09, 2020 1:30 pm
von smokinggallier
Die Box ist definitiv 3phasig angeschlossen und kann 22KW laden. Ob da etwas nicht stimmt kann ich leider nicht beurteilen... Muss ich tätig werden?

Mir fällt gerade ein, dass in der OpenWB CC bei Auslieferung bei der Option "Automatische Umschaltung 1/3 Phasen" eingeschaltet war, obwohl ich ja die Deaktivierung aufgrund der Zoe beantragt hatte. Ich habe dann ausgeschaltet. Kann das damit zusammenhängen?

Re: Hilfe bei Ersteinrichtung

Verfasst: Mi Sep 09, 2020 1:35 pm
von zimberg44
Zoe und Umschaltung kann dazu führen, dass der Zoe-Lader zerstört wird...

Offenbar läuft die WB manchmal einphasig und manchmal dreiphasig. Wenn dazwischen nicht galvanisch getrennt wurde (Kabel ausgesteckt), hattest Du einfach Glück, dass der Lader in der Zoe sich noch nicht in Rauch aufgelöst hat...