Seite 6 von 31

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Verfasst: So Mai 01, 2022 3:46 pm
von thesorrow101
Hat jemand zufällig die Modbus Dokumentation von einer idm Aero Slm 6-17 auf Halde? Sonst frage ich den Hersteller mal :D

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Verfasst: So Mai 01, 2022 4:41 pm
von okaegi
Idm macht es glaub mit Navigatorversionen 1.7 und 2.0 sollten nun gehen.
Gruss Oliver

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Verfasst: Mo Mai 09, 2022 2:23 pm
von thesorrow101
Grüße, mir ist ein "Fehler" aufgefallen. Wenn der Heizstab anspringt dann wird der Verbrauch über den Hausverbrauch dargestellt und nicht über das Smarthome Gerät "idm". Ich gehe davon aus, dass der aus einem anderen Register geliefert wird

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Verfasst: Mo Mai 09, 2022 4:09 pm
von okaegi
Kannst du mal eine Grafik zeigen ?
Ich hab das Interface angekuckt, dort hat es nur ein Register 4122 mit der aktuellen Leistungsaufnahme welches von openwb gelesen wird. Ich gehe davon aus, das die Leistungsaufnahme vom Heizstab nicht gemessen wird.
Gruss Oliver

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Verfasst: Di Mai 10, 2022 4:43 am
von thesorrow101
Bezieht sich der Registereintrag 1790 dann auf die aktuelle Momentanleistung im Sinne von Wärmeproduktion?

Ich hab gestern nur mal bisschen rumgespielt und den Heizstab bei genug PV Überschuss freigegeben. Das sah dann so aus:
Screenshot_20220510-064122.png
Der Heizstab ist langsam ab so 16:30 Uhr bis auf 6 kW hoch gegangen. Im Navigator wurde dieser Wert auch angezeigt, bei der openWB erschien der allerdings wie gesagt als Hausverbrauch.

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Verfasst: Di Mai 10, 2022 3:49 pm
von thesorrow101
Ok, 1790 ist die aktuelle erzeugte Heizleistung

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Verfasst: Di Mai 10, 2022 7:16 pm
von okaegi
Okay dann läuft das Ding jetzt. Oder siehst du noch irgendein Problem ?
Gruss Oliver

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Verfasst: Di Mai 10, 2022 8:07 pm
von thesorrow101
okaegi hat geschrieben: Di Mai 10, 2022 7:16 pm Okay dann läuft das Ding jetzt. Oder siehst du noch irgendein Problem ?
Gruss Oliver
Sorry blöd ausgedrückt. Das Register 1790 ist die reine Heizleistung die die Pumpe gerade leistet, also z.B 17,5 kW Heizleistung bei 4 kW Stromaufnahme.

Der Heizstab ist da nicht drin, da wird die Leistung aber bei dem bisherigen Register auch nicht mit übergeben. Ich frag mal bei IDM nach, ob man die gesondert auslesen kann, denn nach wie vor wird der Heizstab unter Hausverbrauch subsumiert.

In dem Navigator wird die Leistung nämlich durchaus ganz regulär dargestellt und zwar auch gleiche Weise wie die normale Leistungsaufnahme auch. Deshalb gehe ich davon aus, dass es ein Register gibt, das aber vielleicht nicht in der einen Dokumentation steht.

Sobald ich das weiß melde ich mich, das müsste dann halt mit aufnehmen und die beiden Werte addieren :)

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Verfasst: Di Mai 10, 2022 8:26 pm
von okaegi
Naja wenn du es ganz genau willst musst du vor die wp einen sdm630 einbauen und mit seperater Leistungsmessung fahren.
Bei meiner Stiebel hab ich es so gemacht, und rausgefunden, dass die Leistungsaufnahme der wp zum Beispiel die Leistungsaufnahme der vorgeschriebenen Heizkreispumpen schlicht nicht misst.

Hier Jahresleistungsaufnahme und Wärmeleistung für das laufende Jahr
Zl 3471 Zw 8958 Jaz 2.58
Laut sdm630 hat die Wp mehr gezogen. 4163 kwh gegenüber 3471 kwh von der wp über Mobus gemeldet.

Gruss Oliver

Re: idm Wärmepumpe mit Smarthome 2.0 ansteuern

Verfasst: So Mai 22, 2022 5:36 pm
von thesorrow101
Idm jetzt über längere Zeit mit dem MQ Handler getestet, funktioniert alles einwandfrei!