Re: FRITZ!DECT 210 lässt sich nicht manuell schalten
Verfasst: Fr Mär 19, 2021 6:49 pm
Und da ist er auch schon: https://github.com/snaptec/openWB/pull/1207
Die modulare Wallbox
https://forum.openwb.de/
Code: Alles auswählen
2021-03-19 20:12:09: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 65
2021-03-19 20:12:09: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-19 20:12:09: (9) Reserve relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 11570
2021-03-19 20:12:09: (9) AVM (actor: 09_200 Reserve) [ERROR] Kann ohne valide Anmeldung keine neuen Daten holen.
2021-03-19 20:12:09: (9) AVM (actor: 09_200 Reserve) [DEBUG] retrieved sessionID from FRITZ!Box: 0000000000000000
2021-03-19 20:12:09: (9) AVM (actor: 09_200 Reserve) [ERROR] Folgende Anmeldungen sind im System bekannt: HSopenWB:9621d18e373819f8a035fa3e5946b41387ccc0c4c75966f770c04d241bc811d1@192.168.178.1
2021-03-19 20:12:09: (9) AVM (actor: 09_200 Reserve) [ERROR] Durch Anmeldefehler in der Vergangenheit ist der Zugang zur FRITZ!Box noch fuer 102 Sekunden gesperrt.
2021-03-19 20:12:08: (9) AVM (actor: 09_200 Reserve) [DEBUG] checking existing sessionID: 0000000000000000
2021-03-19 20:12:08: (9) AVM (actor: 09_200 Reserve) [DEBUG] (re-)authenticate at FRITZ!Box, old sessionID: 0000000000000000
2021-03-19 20:12:08: (9) AVM (actor: 09_200 Reserve) [DEBUG] found an AVM cache file, trying to load
2021-03-19 20:12:08: (6) Trockner relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-19 20:12:07: (3) GefrierNeu relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-19 20:12:07: (2) GefrierAlt relais: 1 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-19 20:12:06: (1) Kuehl relais: 1 aktuell: 65 Zaehler Hw: 0
2021-03-19 20:12:05: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -436 SpeicherSoC: 86
2021-03-19 20:12:05: Uberschuss: -431 Uberschuss mit Offset: -5431
2021-03-19 20:12:05: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 5 max Speicherladung: 5000
2021-03-19 20:12:00: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 65
Stell als allererstes mal sicher ueber die entsprechenden Haken in der FB, dass Du dich anmelden kannst. Anscheinend reicht bei 6.x ja nicht aus, nur SmartHome zu aktivieren. Warum auch immer... *achselzuck*HSC hat geschrieben: ↑Fr Mär 19, 2021 7:17 pmSchau doch mal drüber..Code: Alles auswählen
2021-03-19 20:12:09: (9) AVM (actor: 09_200 Reserve) [ERROR] Durch Anmeldefehler in der Vergangenheit ist der Zugang zur FRITZ!Box noch fuer 102 Sekunden gesperrt.
Hier hatte ich es beschrieben...HSC hat geschrieben: ↑Fr Mär 19, 2021 4:39 pmHallo fawick,fawick hat geschrieben: ↑Fr Mär 19, 2021 3:25 pm Generell: Das AVM Home Automation Module ist fuer eine Anmeldung mit Username und Passwort geschrieben. Ich wuerde jedem Anwender raten, auf der Fritzbox einen dedizierten Useraccount fuer die Schaltvorgaenge anzulegen, die man mit OpenWB machen will, und die Rechte dieses Accounts auf Smarthome-Funktionen zu begrenzen.
Im Speziellen: Stell doch bitte mal Dein smarthome.log aus der OpenWB hier ein, dann kann man sicher besser weiterhelfen.
wie Du vlt. weiter oben gelesen hast, funktioniert bei mir der sep. Benutzername auch nicht. Ich konnte mich nur mit einem Trick zur Box verbinden. Zufällig hat der Benutzername von fritzKonto und mein Boxzugang auf die Oberfläche im Heimnetz zueinander gepasst. Warum auch immer, Für das Konto gibt es ein anderes Kennwort.
Vlt. weißt Du einen Rat.
Hilf aber erstmal Carsten weiter, bei mir gibt es z.Zt. ein Problem mit der akt. Nightly und Kostal.
VG