Seite 6 von 10

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 7:13 pm
von c53704
A+ am SDM geht zu A am Stecker, B- am SDM geht zu B. Falls das Kabel kreuzen muss, ist falsch verdrahtet
IMG_5689.JPG

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 7:18 pm
von openWB
Sorry, dann stimmt es. Bild oben falsch gedeutet.
Ground ist übrigens nicht nötig.

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 7:39 pm
von HSC
Anbei nochmals meine Einstellungen von der Ersteinrichtung.
Im Gegensatz zu Euch, verwende ich eine eigene festgelegte IP. Ansonsten müssten doch alle Einstellungen gleich sein. Es sei denn, dem support @openWB fällt etwas auf.
Screenshot_2021-05-19 EE11(1).png
Screenshot_2021-05-19 EE11(2).png
Screenshot_2021-05-19 EE11(3).png
Screenshot_2021-05-19 EE11(4).png

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 7:51 pm
von c53704
noch einmal vielen Dank!
Ich verwende auch eine statische IP, DHCP war aber bei mir OFF. Sonst sind alle Einstellungen ident. Zur Vorsicht wie bei Dir den DHCP auf ON, kein Unterschied.
Ich habe nun noch einmal aus Neugier Rx/Tx gekreuzt, keine Verbindung mehr zum EE11. Dann noch das Kabel getauscht (nur um einen Kabelbruch auszuschliessen), keine Veränderung.
Im 'Serial Port State' sehe ich dass bei mir Daten und Frames gesendet werden, es kommt aber nichts zurück. Vielleicht ist einfach der Zähler kaputt, was bleibt sonst noch?
vg, HG

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 7:54 pm
von okaegi
Und zeigt er das Twlefonsymbol auf dem Display an ?
Gruss Oliver

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 8:05 pm
von HSC
Ich vermute auch, dass der SDM eine Modbus- Macke hat.
VG

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 8:07 pm
von c53704
okaegi hat geschrieben: Mi Mai 19, 2021 7:54 pm Und zeigt er das Twlefonsymbol auf dem Display an ?
Gruss Oliver
nur ganz kurz beim Booten (neben allen anderen Symbolen), dann ist Ruhe (habe ihn ca. 5 min lang beobachtet. Nur die kleine rote LED blinkt ab und zu....

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 8:09 pm
von c53704
HSC hat geschrieben: Mi Mai 19, 2021 8:05 pm Ich vermute auch, dass der SDM eine Modbus- Macke hat.
VG
langsam glaube ich das auch! Habt ihr eigentlich die communications settings des Modbus Zähler angepasst? Bei mit stehen die auf Baud rate 9600, Parity none und stop bit 1

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 8:18 pm
von HSC
Das ist richtig, dazwischen noch die 8 für Data Bit.
Mehr ist eigentlich nicht einzustellen.
VG

Re: SDM 630-Modbus-V2 mit Elfin EE11 als EVU-Übergabepunkt

Verfasst: Mi Mai 19, 2021 8:36 pm
von c53704
ja, hab ich auch!
Es wird mir wahrscheinlich nur mehr der Support mit einem Austauschzähler weiterhelfen können....
schönen Abend noch und vielen Dank!