Seite 6 von 9

Re: Konfiguration V2.1.4

Verfasst: Mo Aug 12, 2024 6:56 pm
von krebs8
Die rote Linie nennt sich "Fronius S0 Zähler". Und der ist im Verbrauchszweig und sollte also den Hausverbrauch und nicht den EVU-Export/Bezug anzeigen. Den zeigt doch schon der Virtuelle Zähler an.

Re: Konfiguration V2.1.4

Verfasst: Mo Aug 12, 2024 7:01 pm
von ChristophR
krebs8 hat geschrieben: Mo Aug 12, 2024 6:56 pm Die rote Linie nennt sich "Fronius S0 Zähler". Und der ist im Verbrauchszweig und sollte also den Hausverbrauch und nicht den EVU-Export/Bezug anzeigen. Den zeigt doch schon der Virtuelle Zähler an.
Genau das ist der "Gehirnknoten", den Du noch auflösen musst:
Das rote Gerät, das "Fronius S0 Zähler" heißt, nenne im Kopf einfach in "PV-Leistung minus S0 Zähler = EVU-Wert" um.
Dieses logische Gerät zeigt Dir nicht Deinen Hausverbrauchswert, es ist nicht das gleiche wie das Display am Zähler.
Der Hausverbrauchswert, der auf dem Display steht, wird dann wieder "rückwärts" errechnet.

Re: Konfiguration V2.1.4

Verfasst: Mo Aug 12, 2024 7:07 pm
von krebs8
Natürlich kann man alles umbenennen.
Wieso wird aber das Gerät erst mit vorgegebenen Namen eingerichtet und zeigt dann aber andere Daten an als die, von denen man dem Namen nach annimmt dass es die erhält und anzeigt? Das versteht doch niemand.

Und die Anzeige Virtueller Zähler zeigt das Gleiche doch schon an.

Re: Konfiguration V2.1.4

Verfasst: Mo Aug 12, 2024 7:10 pm
von ChristophR
ChristophR hat geschrieben: Mo Aug 12, 2024 7:01 pm
krebs8 hat geschrieben: Mo Aug 12, 2024 6:56 pm Die rote Linie nennt sich "Fronius S0 Zähler". Und der ist im Verbrauchszweig und sollte also den Hausverbrauch und nicht den EVU-Export/Bezug anzeigen. Den zeigt doch schon der Virtuelle Zähler an.
Genau das ist der "Gehirnknoten", den Du noch auflösen musst:
Das rote Gerät, das "Fronius S0 Zähler" heißt, nenne im Kopf einfach in "PV-Leistung minus S0 Zähler = EVU-Wert" um.
Dieses logische Gerät zeigt Dir nicht Deinen Hausverbrauchswert, es ist nicht das gleiche wie das Display am Zähler.
Der Hausverbrauchswert, der auf dem Display steht, wird dann wieder "rückwärts" errechnet.
P.S: "Fronius S0 Zähler" und der virtuelle Zähler (Den hattest Du doch zwischendurch entfernt?), müssten die gleichen Leistungen anzeigen.
Du brauchst den virtuellen Zähler nur, weil der die Leistung versucht in Ströme aufzuteilen, was Dein S0-Zähler nicht kann.

Sonst zeig mal bitte nochmal die aktuelle Struktur in Deinem Lastmanagement.

Re: Konfiguration V2.1.4

Verfasst: Mo Aug 12, 2024 7:22 pm
von ChristophR
krebs8 hat geschrieben: Mo Aug 12, 2024 7:07 pm Natürlich kann man alles umbenennen.
Wieso wird aber das Gerät erst mit vorgegebenen Namen eingerichtet und zeigt dann aber andere Daten an als die, von denen man dem Namen nach annimmt dass es die erhält und anzeigt? Das versteht doch niemand.

Und die Anzeige Virtueller Zähler zeigt das Gleiche doch schon an.
Er heißt S0 Zähler weil er halt der S0 Zähler und nicht z.B. der SM Zähler ist. (Habe in der Fronius Konfig mal gespickt ;) )
Bei mir heißt der Zähler nur: "Solaredge Zähler", nenn ihn doch einfach "Fronius EVU Zähler".
Alle diese Zähler sollen der openWB im Endeffekt den EVU-Wert liefern.

Die openWB weiß ja gar nicht, welches Messkonzept Du hast, hättest Du z.B. Konzept A, dann hättest Du kein Problem, weil es dann direkt die Werte vom EVU-Punkt wären.
Den virtuellen Zähler brauchst Du wie gesagt nur, wegen der nicht vorhandenen Ströme des S0 Zählers.

EDIT:
Vielleicht ist es für Dich einfacher, wie Homidae eingangs schrieb, wenn Du nur vor die Wallbox den virtuellen Zähler setzt?
Der entspricht dann der Absicherung Deiner Wallbox.
Allerdings hast Du dann auch hier die gleichen Werte (dann wie die von der Wallbox).
Der virtuelle Zähler ist halt nur ein Hilfsgerät, das spiegelt sich immer irgendwo wieder.

Re: Konfiguration V2.1.4

Verfasst: Mo Aug 12, 2024 7:32 pm
von krebs8
Warum der "Fronius S0 Zähler" nochmal das gleiche anzeigen muss wie der Virtuelle Zähler erschließt sich mit nicht. Verwirrt nur. Kann man den ganz rausnehmen aus der Grafik?

Anbei die aktuelle Struktur, test29.jpg.

Warum zeigt jetzt gerade der Bezugswert oben in der Grafik 0W an bei 230W Hausverbrauch und Dunkelheit? Siehe test30.jpg.
Und manchmal PV-Leistung trotz Dunkelheit, das springt manchal hin und her. Siehe test31.jpg.
Und warum ist um ca. 19:58 der EVU-Wert plötlich 0 und der Virtuelle Zähler läuft nicht weiter, obwohl sie doch angeblich das gleiche anzeigen müssen? Siehe test32.jpg.

Re: Konfiguration V2.1.4

Verfasst: Mo Aug 12, 2024 7:50 pm
von ChristophR
Lösch doch den virtuellen Zähler erstmal raus, wenn er so sehr verwirrt, er steht eh an der falschen Stelle.
Falls später beim Laden ein Problem auftaucht, können wir ihn immer noch hinzufügen.

Die Werte finde ich auch komisch.
Guck doch mal im Status, welche Werte bei PV und Zähler da zu dem Zeitpunkt stehen.
Die openWB errechnet den Hausverbrauch ja wie gesagt aus PV und Zähler. Wenn sie weiß, was das Haus verbraucht, können die anderen beide Werte ja nicht 0W sein...
Im Zweifel müsstest Du Logfiles (Modus Details!) ziehen, um das herauszufinden.

Re: Konfiguration V2.1.4

Verfasst: Mo Aug 12, 2024 7:59 pm
von krebs8
Habe das Virtuelle Gerät gelöscht. Sollte es nur der Virtuelle Zähler im Virtuellen Gerät sein?

Re: Konfiguration V2.1.4

Verfasst: Mo Aug 12, 2024 8:04 pm
von ChristophR
Kann beides weg, das Gerät haben wir ja nur, um den Zähler hinzuzufügen.
Mach mal vorsichtshalber einen Reboot, wenn Du den virtuellen Zähler vorher nicht gelöscht hast, könnte der noch als verwaistes Objekt im Lastmanagement rumhängen.
Dann mal gucken, wie sich die Werte verhalten.

Re: Konfiguration V2.1.4

Verfasst: Mo Aug 12, 2024 8:15 pm
von aiole
Spannend, was man mit beharrlichem Widerstand so anrichten kann.

Dank an ChristophR für den Hinweis zur internen Umrechnung in EVU-Werte. Sonnen macht das genauso. Letztlich sind die verwendeten Werte die gewünschten EVU-Werte, die der Fronius-WR für openWB bereithält und die reale physische Anordnung spielt keine Rolle mehr.
Damit ist auch der VZ (Gerät + Komponente) überflüssig. Lastmanagement geht mit S0-Impulsen so oder so nicht.

Schön wäre gewesen, wenn die fehlerfreie Anordnung 3 noch um das angefragte Nachtdiagramm ergänzt worden wäre (wegen positiven EVU-Bezugswerten), aber das hat hier eine derbe Eigendynamik. Scheinbar ist eine logisch aufgebaute sw2 doch nicht jedermanns Sache.

Viel Erfolg noch!

ps
sw1.9 ist ein Auslaufmodell. Je früher man umsteigt, desto besser (oder sein lassen).