Re: Keine Regelung mehr beim PV-Laden

Verfasst: Di Dez 02, 2025 8:59 pm
von aiole
Es fehlen noch Infos zu deinen Lade-Einstellungen.
Min. Dauerstrom im PV-Mode steht auf Aus?

Re: Keine Regelung mehr beim PV-Laden

Verfasst: Mi Dez 03, 2025 8:51 am
von grünesgras
Min. Dauerstrom im PV-Mode steht auf Aus
Ja:
openwb2.png
openwb2.png (44.53 KiB) 116 mal betrachtet
Gibt es im Zweifel noch irgendwo etwas was ich nachlesen kann/muss wegen der Einstellungen? Ich habe erstmal alles auf "Standard" gelassen.

Ich verwende MQTT für die Zähler/Wechselrichterdaten und habe die jetzt auch soweit synchronisiert, dass die entsprechenden Topics gleichzeitig ankommen. Damit umgehe ich das Regelproblem welches ich bereits aus der 1.9 kannte. damals hab ich es einfach auf "Sehr Langsam" gestellt und alles war OK. Diese Parallelisierungsaktion war sowieso schon länger notwendig;)

Re: Keine Regelung mehr beim PV-Laden

Verfasst: Mi Dez 03, 2025 10:18 am
von Gero
Deine Einstellungen deuten nicht auf einen fest eingestellten Ladestrom hin. Allerdings sieht es auf dem Graphen so aus. Da muss man nun also rausfinden, warum das so ist. Da hilft eigentlich nur das main.log beim Laden. Da steht drin, welcher Ladestrom angeboten wird. Dann wäre der nächste Schritt herauszufinden, ob die Eingangsparameter auch so stimmen, dass der Ladestrom so berechnet wird, wie er wohl berechnet wird.

Re: Keine Regelung mehr beim PV-Laden

Verfasst: Mi Dez 03, 2025 10:18 am
von Gero
Deine Einstellungen deuten nicht auf einen fest eingestellten Ladestrom hin. Allerdings sieht es auf dem Graphen so aus. Da muss man nun also rausfinden, warum das so ist. Da hilft eigentlich nur das main.log beim Laden. Da steht drin, welcher Ladestrom angeboten wird. Dann wäre der nächste Schritt herauszufinden, ob die Eingangsparameter auch so stimmen, dass der Ladestrom so berechnet wird, wie er wohl berechnet wird.

Re: Keine Regelung mehr beim PV-Laden

Verfasst: Mi Dez 03, 2025 2:58 pm
von grünesgras
in dem konkreten Fall wurde einfach mit den 11KW durchgeladen.
Ich finde diesen Log-Eintrag halbwegs interessant:

Code: Alles auswählen

2025-12-02 10:09:01,658 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device0} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
"in der Nähe" gibt es dann öfter diesen - hier sind aber auch schon knapp 20 Minuten dazwischen, daher gehe ich nicht von einem Zusammenhang aus:

Code: Alles auswählen

025-12-02 10:28:11,484 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -4433.01W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]
2
Wobei ich dazu im Forum gelesen habe, dass das durch "nicht synchronisierte" Topics passieren kann - das habe ich mittlerweile behoben. Ansonsten ist das Log meiner Meinung nach unauffällig.

Re: Keine Regelung mehr beim PV-Laden

Verfasst: Mi Dez 03, 2025 3:16 pm
von Gero
Na, dann hast Du's ja gefunden. Mit einem negativen Hausverbrauch funktionierendes Überschussladen zu erwarten, ist ja auch ein wenig vermessen... ;)

Das mit der Synchronizität erklärt auch warum es mit der langsamen Regelung in der 1.9 geklappt hat. Wahrscheinlich ist das Schreiben der Werte in die notwendigen Topics irgendwas mit knapp über 10 aber doch noch unter 20 Sekunden auseinander.

Nochmal etwas genauer erklärt: Wenn die Stromwerte bei 11s kommen und die Leistungswerte bei 19s bekommt die openWB diese beiden Werte in der selben Regelschleife. Wenn nun aber die Leistungswerte esrst bei 25s kommen, sind sie in der nächsten und da passt dann die Rechnerei von U*I=P nicht mehr. Es können natürlich auch die einzelnen Phasen auseinanderlaufen. Kommt halt ganz auf deine Implementierung an, was da nun genau schief läuft.

Re: Keine Regelung mehr beim PV-Laden

Verfasst: Mi Dez 03, 2025 3:24 pm
von grünesgras
schon möglich, aber der Fehler kommt "sporadisch" also mal nach 20 Min mal nach einer Stunde und nur einzeln - geregelt wird nach meinem Verständnis aber deutlich enger also müsste es ja eigentlich Fehler "hageln" - und im Graph wird es ja auch korrekt dargestellt.

Sprich Log != das was im Graph gezeigt wird. Das passt ja nicht zusammen. Ich will mich jetzt nicht aus der Verantwortung ziehen - aber es leuchtet mir nicht ein was da passiert ;) - gerne nehme ich auch Hinweise entgegen wo ich mich tiefer einlesen kann.

Wie gesagt hat das verstellen der Regelgeschwindigkeit auch nichts geändert ich habe über knapp 3 Stunden geladen und auch diese Einstellung geändert.

Re: Keine Regelung mehr beim PV-Laden

Verfasst: Mi Dez 03, 2025 3:53 pm
von Gero
Nochmal etwas genauer erklärt: Wenn die Stromwerte bei 11s kommen und die Leistungswerte bei 19s bekommt die openWB diese beiden Werte in der selben Regelschleife. Wenn nun aber die Leistungswerte esrst bei 25s kommen, sind sie in der nächsten und da passt dann die Rechnerei von U*I=P nicht mehr. Es können natürlich auch die einzelnen Phasen auseinanderlaufen. Kommt halt ganz auf deine Implementierung an, was da nun genau schief läuft.
Du musst das Schreiben der MQTT-Werte synchronisieren. Alle Werte müssen in der selben Regelschleife in der openWB ankommen. Es ist ja nicht unbedingt gesagt, dass der L1-Wert zum selben Zeitpunkt wie der L2-Wert kommt. Oder falls die drei Phasen immer gleichzeitig kommen sollten, dass der Strom von L1..3 auch zeitgleich mit der Leistung von L1...L3 kommt. MQTT kennt keine Synchronisierung zwischen Topics. Wenn man L1...L3 zusammen transportieren möchte, dann packt man sie am besten in die selbe payload. openWB hat aber je Wert ein eigenenes Topic.

Re: Keine Regelung mehr beim PV-Laden

Verfasst: Mi Dez 03, 2025 8:06 pm
von grünesgras
das ist mir klar - und exakt das passiert auch, wir reden über eine Verzögerung von vielleicht ein paar ms - je nachdem wie schnell der Broker eben ist.

ABER und möglicherweise ist das das Thema: Ich übergebe gar keine Werte für die Phasen sondern nur einen Zählerwert und der muss ja gemäß Angaben in der Konfig auf "openWB/set/mqtt/counter1/get/power" entweder positiv (Bezug) oder Negativ (Einspeisung) übergeben werden.

Meine Geräte bestehen aus einem "Hauptzähler" als MQTT und einem MQTT Wechselrichter.

Immer wenn der Wechselrichter aktualisiert wird, wird auch der Hauptzähler mit frischen Daten versorgt.

Für mich fühlt sich das irgendwie nach einem Schwellwert an...

Re: Keine Regelung mehr beim PV-Laden

Verfasst: Mi Dez 03, 2025 9:08 pm
von Gero
Nur mal um dich nicht zu sehr in die falsche Richtung Fehler suchen zu lassen: es gibt als Testungebung für die openWB-Software einen Simulator in nodeRED. Von daher denke ich mal, dass die MQTT-Module an sich ziemlich fehlerfrei sein dürften.

Du übergibst alle geforderten Topics?