Seite 7 von 9

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.100

Verfasst: So Feb 21, 2021 9:43 am
von Strobi
Mit dem GoE Charger habe ich bei 6 / 7 Ampere meist eine Schwingende Regelung.
Eingestellt habe ich, dass mind. 150W Einspeisung ins Netz erfolgen sollen:
03_Einstellung_Export_150.PNG
Sobald die 150W überschritten werden, wird die Regelung um 1A erhöht, was dann zur Folge hat, dass im nächsten Moment ein Netzbezug stattfindet.
Auffällig ist das Ganze bei mir nur bei 6 / 7 Ampere - also in der untersten Ladestufe des GoE Chargers.
01_Import.PNG
02_Export.PNG
Kann man die Regelung um diesen Betriebspunkt etwas robuster einstellen oder kann ich bei den Einstellungen etwas ändern, sodass es zu keinem Netzimport bzw. nicht zur schwingenden Regelung kommt?

Bei höheren Ladeleistungen sieht es besser aus:
04_höhere_Ladeleistung.PNG
Viele Grüße

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.100

Verfasst: So Feb 21, 2021 2:26 pm
von thesorrow101
Grüße.

Weiß jemand schon warum es die Tageswerte in klammern nicht mehr summiert?

Ich bekomme wie beschrieben nur noch die aktuellen Werte, nicht aber die Tagesleistung.

Alle Module sind Siemens Stromspeicher

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.100

Verfasst: So Feb 21, 2021 2:52 pm
von hominidae
DUO Fertiggerät, Nightly 1.9.01...

Problem: heute Vormittag wurden, trotz 7kW Überschuss, aber auch nach Umschaltung im Sofortladen-Modus die Ladungen am LPx nicht gestartet.

Probiert sowohl wechselweise, als auch mit beiden LP gleichzeitig.
Es wurde auch eine Freigabe Stromstärke am LPx angezeigt, aber keine startenden Ladung.

...Habe dann ein Update auf die 1.9.04 gemacht...gleicher Effekt.

Erst ein Reboot und ab-/anstecken der Fahrzeuge haben das Problkem "beseitigt".

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.100

Verfasst: So Feb 21, 2021 3:32 pm
von openWB
hominidae hat geschrieben: So Feb 21, 2021 2:52 pm DUO Fertiggerät, Nightly 1.9.01...

Problem: heute Vormittag wurden, trotz 7kW Überschuss, aber auch nach Umschaltung im Sofortladen-Modus die Ladungen am LPx nicht gestartet.

Probiert sowohl wechselweise, als auch mit beiden LP gleichzeitig.
Es wurde auch eine Freigabe Stromstärke am LPx angezeigt, aber keine startenden Ladung.

...Habe dann ein Update auf die 1.9.04 gemacht...gleicher Effekt.

Erst ein Reboot und ab-/anstecken der Fahrzeuge haben das Problkem "beseitigt".
Fehlerbericht gesendet als das Problem bestand?

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.100

Verfasst: So Feb 21, 2021 4:19 pm
von hominidae
...nein, natürlich nicht ;-)

Bei mir, zumindest in 99% aller Fälle ist keine Zeit den Debug Modus aufwendig zu starten, zu warten und dann?
Das System macht nicht was es soll...entweder hilft update oder reboot....wenn nicht, ist dann ja noch Zeit.

Vielleicht sollte man automatisch einen Fehlerbericht senden lassen, wenn ein Reboot oder ein Update der nightly oder gar beta über das UI ausgelöst wird?

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.100

Verfasst: So Feb 21, 2021 4:26 pm
von openWB
Fehlerbericht dauert so lange wie ein Update.
Generelles senden bringt nix, erst recht nicht ohne Fehlerbeschreibung.

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.100

Verfasst: So Feb 21, 2021 5:22 pm
von LutzB
hominidae hat geschrieben: So Feb 21, 2021 4:19 pm Vielleicht sollte man automatisch einen Fehlerbericht senden lassen, wenn ein Reboot oder ein Update der nightly oder gar beta über das UI ausgelöst wird?
Super Idee! Und Du sortierst alle Fehlerberichte aus, die keine Bearbeitung erfordern. :lol:

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.100

Verfasst: So Feb 21, 2021 6:57 pm
von hominidae
....ich kann ja mal nen Agenten programmieren, mit "todays excuses" in der Debug-Beschreibung ;-)

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.100

Verfasst: So Feb 21, 2021 7:01 pm
von hominidae
openWB hat geschrieben: So Feb 21, 2021 4:26 pm Fehlerbericht dauert so lange wie ein Update.
:lol:

Re: Rückmeldungen Beta 1.9.100

Verfasst: Mo Feb 22, 2021 8:38 am
von blue2111
Guten Morgen,

ich habe heute morgen noch einmal die aktuelle Nightly getestet ob mein Problem behoben wurde.
Damit es etwas einfacher verständlich ist, habe ich ein Screenshot der Stable und der Nightly angefügt.

Hardware:

Series 2 Standard +
WR: Fronius Symo plus Smartmeter
Heimspeicher: Varta Pulse 6

Stable (Werte passen)
Bild

Nightly Aufnahme wenige Minuten Später
Einspeisung, Hausverbrauch Fehlerhaft.

Bild