Rückmeldungen Beta 1.9.100
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.100
Mit dem GoE Charger habe ich bei 6 / 7 Ampere meist eine Schwingende Regelung.
Eingestellt habe ich, dass mind. 150W Einspeisung ins Netz erfolgen sollen: Sobald die 150W überschritten werden, wird die Regelung um 1A erhöht, was dann zur Folge hat, dass im nächsten Moment ein Netzbezug stattfindet.
Auffällig ist das Ganze bei mir nur bei 6 / 7 Ampere - also in der untersten Ladestufe des GoE Chargers. Kann man die Regelung um diesen Betriebspunkt etwas robuster einstellen oder kann ich bei den Einstellungen etwas ändern, sodass es zu keinem Netzimport bzw. nicht zur schwingenden Regelung kommt?
Bei höheren Ladeleistungen sieht es besser aus: Viele Grüße
Eingestellt habe ich, dass mind. 150W Einspeisung ins Netz erfolgen sollen: Sobald die 150W überschritten werden, wird die Regelung um 1A erhöht, was dann zur Folge hat, dass im nächsten Moment ein Netzbezug stattfindet.
Auffällig ist das Ganze bei mir nur bei 6 / 7 Ampere - also in der untersten Ladestufe des GoE Chargers. Kann man die Regelung um diesen Betriebspunkt etwas robuster einstellen oder kann ich bei den Einstellungen etwas ändern, sodass es zu keinem Netzimport bzw. nicht zur schwingenden Regelung kommt?
Bei höheren Ladeleistungen sieht es besser aus: Viele Grüße
-
- Beiträge: 718
- Registriert: Mo Okt 12, 2020 7:41 am
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.100
Grüße.
Weiß jemand schon warum es die Tageswerte in klammern nicht mehr summiert?
Ich bekomme wie beschrieben nur noch die aktuellen Werte, nicht aber die Tagesleistung.
Alle Module sind Siemens Stromspeicher
Weiß jemand schon warum es die Tageswerte in klammern nicht mehr summiert?
Ich bekomme wie beschrieben nur noch die aktuellen Werte, nicht aber die Tagesleistung.
Alle Module sind Siemens Stromspeicher
-
- Beiträge: 1404
- Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 8 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.100
DUO Fertiggerät, Nightly 1.9.01...
Problem: heute Vormittag wurden, trotz 7kW Überschuss, aber auch nach Umschaltung im Sofortladen-Modus die Ladungen am LPx nicht gestartet.
Probiert sowohl wechselweise, als auch mit beiden LP gleichzeitig.
Es wurde auch eine Freigabe Stromstärke am LPx angezeigt, aber keine startenden Ladung.
...Habe dann ein Update auf die 1.9.04 gemacht...gleicher Effekt.
Erst ein Reboot und ab-/anstecken der Fahrzeuge haben das Problkem "beseitigt".
Problem: heute Vormittag wurden, trotz 7kW Überschuss, aber auch nach Umschaltung im Sofortladen-Modus die Ladungen am LPx nicht gestartet.
Probiert sowohl wechselweise, als auch mit beiden LP gleichzeitig.
Es wurde auch eine Freigabe Stromstärke am LPx angezeigt, aber keine startenden Ladung.
...Habe dann ein Update auf die 1.9.04 gemacht...gleicher Effekt.
Erst ein Reboot und ab-/anstecken der Fahrzeuge haben das Problkem "beseitigt".
-
- Site Admin
- Beiträge: 8466
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 23 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.100
Fehlerbericht gesendet als das Problem bestand?hominidae hat geschrieben: ↑So Feb 21, 2021 2:52 pm DUO Fertiggerät, Nightly 1.9.01...
Problem: heute Vormittag wurden, trotz 7kW Überschuss, aber auch nach Umschaltung im Sofortladen-Modus die Ladungen am LPx nicht gestartet.
Probiert sowohl wechselweise, als auch mit beiden LP gleichzeitig.
Es wurde auch eine Freigabe Stromstärke am LPx angezeigt, aber keine startenden Ladung.
...Habe dann ein Update auf die 1.9.04 gemacht...gleicher Effekt.
Erst ein Reboot und ab-/anstecken der Fahrzeuge haben das Problkem "beseitigt".
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 1404
- Registriert: Di Sep 03, 2019 4:13 pm
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 8 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.100
...nein, natürlich nicht
Bei mir, zumindest in 99% aller Fälle ist keine Zeit den Debug Modus aufwendig zu starten, zu warten und dann?
Das System macht nicht was es soll...entweder hilft update oder reboot....wenn nicht, ist dann ja noch Zeit.
Vielleicht sollte man automatisch einen Fehlerbericht senden lassen, wenn ein Reboot oder ein Update der nightly oder gar beta über das UI ausgelöst wird?
Bei mir, zumindest in 99% aller Fälle ist keine Zeit den Debug Modus aufwendig zu starten, zu warten und dann?
Das System macht nicht was es soll...entweder hilft update oder reboot....wenn nicht, ist dann ja noch Zeit.
Vielleicht sollte man automatisch einen Fehlerbericht senden lassen, wenn ein Reboot oder ein Update der nightly oder gar beta über das UI ausgelöst wird?
-
- Site Admin
- Beiträge: 8466
- Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 23 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.100
Fehlerbericht dauert so lange wie ein Update.
Generelles senden bringt nix, erst recht nicht ohne Fehlerbeschreibung.
Generelles senden bringt nix, erst recht nicht ohne Fehlerbeschreibung.
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
-
- Beiträge: 3772
- Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 21 times
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.100
Super Idee! Und Du sortierst alle Fehlerberichte aus, die keine Bearbeitung erfordern.
Re: Rückmeldungen Beta 1.9.100
Guten Morgen,
ich habe heute morgen noch einmal die aktuelle Nightly getestet ob mein Problem behoben wurde.
Damit es etwas einfacher verständlich ist, habe ich ein Screenshot der Stable und der Nightly angefügt.
Hardware:
Series 2 Standard +
WR: Fronius Symo plus Smartmeter
Heimspeicher: Varta Pulse 6
Stable (Werte passen)
Nightly Aufnahme wenige Minuten Später
Einspeisung, Hausverbrauch Fehlerhaft.
ich habe heute morgen noch einmal die aktuelle Nightly getestet ob mein Problem behoben wurde.
Damit es etwas einfacher verständlich ist, habe ich ein Screenshot der Stable und der Nightly angefügt.
Hardware:
Series 2 Standard +
WR: Fronius Symo plus Smartmeter
Heimspeicher: Varta Pulse 6
Stable (Werte passen)
Nightly Aufnahme wenige Minuten Später
Einspeisung, Hausverbrauch Fehlerhaft.