Seite 7 von 11

Re: API Go-e

Verfasst: Di Aug 31, 2021 6:48 pm
von HSC
@hoppefant,
würdest Du bei Dir mal bitte versuchsweise einen 2. Chip einlernen und konfigurieren und wahlweise verwenden, um zu sehen, ob soweit alles i.O. bleibt? Du kannst auch irgendeine Chipkarte nehmen, falls kein 2. Chip vorhanden. Bei mir funktioniert auch die ENBW- Ladekarte.
Wenn das positiv ausfällt, würde ich ggf. auf 041 updaten. Gern auch wieder den Status posten....
VG

Re: API Go-e

Verfasst: Di Aug 31, 2021 7:27 pm
von hoppefant
Das mache ich gern. Morgen Mittag. Chips habe ich ausreichend ;-)

edit:
RFID "Sofort" im Go-e angelernt. In openWB wird nun -nach Vorhalten des neuen Chips - zuletzt Gescannter Tag "2" angezeigt. Auto ist noch unterwegs...

Re: API Go-e

Verfasst: Mi Sep 01, 2021 11:25 am
von hoppefant
Hallo

Anlernen kann ich einen zweiten Chip. openWB bekommt diesen auch gemeldet. Allerdings löst dieser nicht das von mir vorgegebene "Sofortladen" aus. Ich bin mir nicht Sicher, ob ich in den Einstellungen für den zweiten Chip etwas falsch mache.
chip2-1.jpg
chip2-2.jpg

Re: API Go-e

Verfasst: Mi Sep 01, 2021 11:34 am
von HSC
Du musst die"2" bitte auch eintragen, nicht auch die "1". ;)
Also "2" bei Auto zuweisen, Sofort und LP aktivieren.
VG

Re: API Go-e

Verfasst: Mi Sep 01, 2021 11:36 am
von hoppefant
OKAY, dann wird das der Fehler sein. Ich dachte, es ist 0=Aus und 1 =Ein. Schande über mein Haupt

Also muss bei Autos zuweisen/Ladepunkt1 ----> Auto1 eine 1 und eine 2 (1,2) eingetragen werden? Denn ich habe ja nur ein Auto mit zwei Tag`s ;-)

Re: API Go-e

Verfasst: Mi Sep 01, 2021 11:47 am
von HSC
Bei Auto 1 die 1 und bei Auto 2 die 2 eintragen.
Es gibt doch mehrere Felder....
VG

Re: API Go-e

Verfasst: Mi Sep 01, 2021 11:57 am
von hoppefant
Okay....

Dann klappt es jetzt. Der zweite (frisch angelernte) Chip löst das Sofortladen aus, wie eingestellt.

Re: API Go-e

Verfasst: Mi Sep 01, 2021 11:58 am
von HSC
👍

Re: API Go-e

Verfasst: Mi Sep 01, 2021 12:50 pm
von Domi84
:( ich will auch!! :)

Re: API Go-e

Verfasst: Do Sep 02, 2021 6:52 pm
von dopamin86
Ich bekomm leider mit meiner Go-e V3 keine Verbindung zum OpenWB.
Bei Ladeparameter und geladen steht jeweils nur 0 drin. IP stimmt und due Api v1 ist auch aktiviert.
Go-e hat die FW 051.1

oder geht der neue go-eCharger V3 noch nicht an der OpenWB Steuerung?

Bild