Seite 7 von 8
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Di Nov 23, 2021 8:11 pm
von HSC
Sehr gut!
Bitte mal als 1. Gerät einrichten:
oben http wählen und einfügen:
Unten "sep. Leistungsmessung" aktivieren und SDM 630 wählen, bitte 192.168.193.15 und ID 115 eintragen, wie hier:
Dann unter Status unten SmartHome aufklappen und die Daten posten...
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Di Nov 23, 2021 8:14 pm
von HSC
...und bitte noch den Screen von Startseite:
Unter dem Graph taucht dieses Gerät nun auf, diese Ansicht möchte ich auch bitte...
VG
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Di Nov 23, 2021 8:19 pm
von matzbe
Code: Alles auswählen
2021-11-23 21:18:23: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-23 21:18:23: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-11-23 21:18:23: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:18:23: (1) Nameee rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/82 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
vwh = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/sdm630/sdm630.py", line 21, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-11-23 21:18:20: (1) Leistungsmessung durch sdm630
2021-11-23 21:18:19: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 0
2021-11-23 21:18:19: Uberschuss: -1596 Uberschuss mit Offset: -1596
2021-11-23 21:18:19: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1587 max Speicherladung: 0
2021-11-23 21:18:14: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-23 21:18:14: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-11-23 21:18:14: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:18:14: (1) Nameee rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/73 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
vwh = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/sdm630/sdm630.py", line 21, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-11-23 21:18:11: (1) Leistungsmessung durch sdm630
2021-11-23 21:18:10: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 0
2021-11-23 21:18:10: Uberschuss: -1596 Uberschuss mit Offset: -1596
2021-11-23 21:18:10: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1587 max Speicherladung: 0
2021-11-23 21:18:05: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-23 21:18:05: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-11-23 21:18:05: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:18:05: (1) Nameee rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/64 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
vwh = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/sdm630/sdm630.py", line 21, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-11-23 21:18:02: (1) Leistungsmessung durch sdm630
2021-11-23 21:18:01: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 0
2021-11-23 21:18:01: Uberschuss: -1596 Uberschuss mit Offset: -1596
2021-11-23 21:18:01: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1587 max Speicherladung: 0
2021-11-23 21:17:56: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-23 21:17:56: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-11-23 21:17:56: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:17:56: (1) Nameee rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/55 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
vwh = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/sdm630/sdm630.py", line 21, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-11-23 21:17:53: (1) Leistungsmessung durch sdm630
2021-11-23 21:17:52: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 0
2021-11-23 21:17:52: Uberschuss: -1596 Uberschuss mit Offset: -1596
2021-11-23 21:17:52: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1587 max Speicherladung: 0
2021-11-23 21:17:52: Config reRead
2021-11-23 21:17:47: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-23 21:17:47: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-11-23 21:17:47: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:17:47: (1) Name rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/46 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
vwh = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/sdm630/sdm630.py", line 21, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-11-23 21:17:43: (1) Leistungsmessung durch sdm630
2021-11-23 21:17:43: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -3 SpeicherSoC: 0
2021-11-23 21:17:43: Uberschuss: -1590 Uberschuss mit Offset: -1590
2021-11-23 21:17:43: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1587 max Speicherladung: 0
2021-11-23 21:17:38: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-23 21:17:38: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-11-23 21:17:38: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:17:38: (1) Name rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/37 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
vwh = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/sdm630/sdm630.py", line 21, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-11-23 21:17:34: (1) Leistungsmessung durch sdm630
2021-11-23 21:17:34: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -3 SpeicherSoC: 0
2021-11-23 21:17:34: Uberschuss: -1590 Uberschuss mit Offset: -1590
2021-11-23 21:17:34: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1587 max Speicherladung: 0
2021-11-23 21:17:29: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-23 21:17:29: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-11-23 21:17:29: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:17:29: (1) Name rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/28 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
vwh = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/sdm630/sdm630.py", line 21, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-11-23 21:17:25: (1) Leistungsmessung durch sdm630
2021-11-23 21:17:24: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -3 SpeicherSoC: 0
2021-11-23 21:17:24: Uberschuss: -1590 Uberschuss mit Offset: -1590
2021-11-23 21:17:24: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1587 max Speicherladung: 0
2021-11-23 21:17:19: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-23 21:17:19: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-11-23 21:17:19: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:17:19: (1) Name rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/18 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
vwh = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/sdm630/sdm630.py", line 21, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-11-23 21:17:16: (1) Leistungsmessung durch sdm630
2021-11-23 21:17:15: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 0
2021-11-23 21:17:15: Uberschuss: -1601 Uberschuss mit Offset: -1601
2021-11-23 21:17:15: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1592 max Speicherladung: 0
2021-11-23 21:17:10: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-23 21:17:10: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-11-23 21:17:10: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:17:10: (1) Name rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/9 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
vwh = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/sdm630/sdm630.py", line 21, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-11-23 21:17:07: (1) Leistungsmessung durch sdm630
2021-11-23 21:17:06: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 0
2021-11-23 21:17:06: Uberschuss: -1612 Uberschuss mit Offset: -1612
2021-11-23 21:17:06: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1603 max Speicherladung: 0
2021-11-23 21:17:01: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-23 21:17:01: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-11-23 21:17:01: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:17:01: (1) Name rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
vwh = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/sdm630/sdm630.py", line 21, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-11-23 21:16:57: (1) Leistungsmessung durch sdm630
2021-11-23 21:16:57: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -3 SpeicherSoC: 0
2021-11-23 21:16:57: Uberschuss: -1657 Uberschuss mit Offset: -1657
2021-11-23 21:16:57: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1654 max Speicherladung: 0
2021-11-23 21:16:52: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-23 21:16:52: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 100
2021-11-23 21:16:52: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:16:52: (1) Name rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status: 10 akt: 100 Z Hw: 0
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
vwh = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
File "/var/www/html/openWB/modules/smarthome/sdm630/sdm630.py", line 21, in <module>
Traceback (most recent call last):
2021-11-23 21:16:48: (1) Leistungsmessung durch sdm630
2021-11-23 21:16:48: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -3 SpeicherSoC: 0
2021-11-23 21:16:48: Uberschuss: -1647 Uberschuss mit Offset: -1647
2021-11-23 21:16:48: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1644 max Speicherladung: 0
2021-11-23 21:16:48: Config reRead
2021-11-23 21:16:43: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-23 21:16:43: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:16:43: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:16:43: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -3 SpeicherSoC: 0
2021-11-23 21:16:43: Uberschuss: -1647 Uberschuss mit Offset: -1647
2021-11-23 21:16:43: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1644 max Speicherladung: 0
2021-11-23 21:16:38: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-23 21:16:38: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:16:38: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:16:38: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -3 SpeicherSoC: 0
2021-11-23 21:16:38: Uberschuss: -1642 Uberschuss mit Offset: -1642
2021-11-23 21:16:38: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1639 max Speicherladung: 0
2021-11-23 21:16:33: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-23 21:16:33: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:16:33: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:16:33: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -3 SpeicherSoC: 0
2021-11-23 21:16:33: Uberschuss: -1642 Uberschuss mit Offset: -1642
2021-11-23 21:16:33: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1639 max Speicherladung: 0
2021-11-23 21:16:28: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-23 21:16:28: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:16:28: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:16:28: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -3 SpeicherSoC: 0
2021-11-23 21:16:28: Uberschuss: -1628 Uberschuss mit Offset: -1628
2021-11-23 21:16:28: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1625 max Speicherladung: 0
2021-11-23 21:16:23: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-23 21:16:23: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:16:23: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:16:23: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 0
2021-11-23 21:16:23: Uberschuss: -1634 Uberschuss mit Offset: -1634
2021-11-23 21:16:23: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1625 max Speicherladung: 0
2021-11-23 21:16:18: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-23 21:16:18: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:16:18: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:16:18: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 0
2021-11-23 21:16:18: Uberschuss: -1631 Uberschuss mit Offset: -1631
2021-11-23 21:16:18: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1622 max Speicherladung: 0
2021-11-23 21:16:13: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-23 21:16:13: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:16:13: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:16:13: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 0
2021-11-23 21:16:13: Uberschuss: -1631 Uberschuss mit Offset: -1631
2021-11-23 21:16:13: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1622 max Speicherladung: 0
2021-11-23 21:16:08: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-23 21:16:08: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:16:08: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:16:07: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -9 SpeicherSoC: 0
2021-11-23 21:16:07: Uberschuss: -1635 Uberschuss mit Offset: -1635
2021-11-23 21:16:07: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1626 max Speicherladung: 0
2021-11-23 21:16:02: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-23 21:16:02: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:16:02: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:16:02: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -3 SpeicherSoC: 0
2021-11-23 21:16:02: Uberschuss: -1629 Uberschuss mit Offset: -1629
2021-11-23 21:16:02: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1626 max Speicherladung: 0
2021-11-23 21:15:57: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-23 21:15:57: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:15:57: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-11-23 21:15:57: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): -3 SpeicherSoC: 0
2021-11-23 21:15:57: Uberschuss: -1638 Uberschuss mit Offset: -1638
2021-11-23 21:15:57: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1635 max Speicherladung: 0
2021-11-23 21:15:52: Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2021-11-23 21:15:52: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Di Nov 23, 2021 8:23 pm
von matzbe
Nicht wundern hatte kurz wieder den e3dc als EVU wieder eingerichtet.
Damit funktioniert es. Soll es zukünftig aber nicht sondern mit dem EVU Kit
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Di Nov 23, 2021 8:24 pm
von HSC
Sieht wirklich nach "keiner Verbindung" aus.
Auf der Startseite stehen unter dem Graph bei Gerät 100 W, richtig?
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Di Nov 23, 2021 8:27 pm
von HSC
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Di Nov 23, 2021 8:29 pm
von matzbe
HSC hat geschrieben: ↑Di Nov 23, 2021 8:24 pm
Sieht wirklich nach "keiner Verbindung" aus.
Auf der Startseite stehen unter dem Graph bei Gerät 100 W, richtig?
Richtig.
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Di Nov 23, 2021 8:32 pm
von HSC
Hast Du irgendwas an deinem Netzwerk die Tage verändert/ umgesteckt?? Switche oder sowas?
Das EVU- Kit hat doch funktioniert...
VG
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Di Nov 23, 2021 8:35 pm
von matzbe
HSC hat geschrieben: ↑Di Nov 23, 2021 8:32 pm
Hast Du irgendwas an deinem Netzwerk die Tage verändert/ umgesteckt?? Switche oder sowas?
Das EVU- Kit hat doch funktioniert...
VG
Ne habe nichts verändert.
Bis zum verbinden des sdm72 mit dem Protoss funktionierte ja auch noch alles einwandfrei.
Daher vermute ich, dass vielleicht beim Protoss etwas hin ist.
Habe noch einen fabrikneuen Protoss PE11 h hier liegen.
Den könnte ich verwenden, habe jedoch keine Ahnung wie
man diesen entsprechend einzustellt.
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Verfasst: Di Nov 23, 2021 8:47 pm
von HSC
...bekommen wir hin.
VG