Seite 7 von 7
Re: Einbindung Nibe S-Serie
Verfasst: Fr Sep 05, 2025 4:37 am
von turbocharger
Zur Vollständigkeit: OpenWB 2.1.8 Beta 2 und Nibe S1155-6PC mit Firmware 4.4.7.
Seit Firmware 4.4 gibt es bei Nibe übrigens auch eine lokale REST-API. Eine Schnittstellenbeschreibung konnte ich noch nicht finden.
Re: Einbindung Nibe S-Serie
Verfasst: Fr Sep 05, 2025 2:01 pm
von snoerenberg
Der Fix ist bereits im Master:
https://github.com/openWB/core/pull/2736
"Mehr Brauchwasser" könnte man auch über Modbus realisieren. An der HTTP REST API war ich auch interessiert.
Ich hatte Nibe auch gebeten (wahrsch. sinnlos) es möglich zu machen, dass man den Überschuss einfach liefert und dann die WP das selbst steuert.
Am Ende funktioniert das schon so mit dem EME-20 was ich habe oder wenn man einen WR/Zähler hat der erkannt wird von Nibe.
Gruß Stephan
Re: Einbindung Nibe S-Serie
Verfasst: Fr Sep 05, 2025 7:29 pm
von turbocharger
Wollte gerade einen Merge Request erstellen und hab gemerkt, dass der Fix schon drin ist. Das ging wirklich schnell. Danke.