Re: Benötige Empfehlung für einen AC Speicher
Verfasst: Mo Sep 04, 2023 12:57 pm
Ich würde immer einen DC-Busbar empfehlen...Lynx Distributor hat ja schon Aufnahmen für die Sicherungen drin.flea hat geschrieben: ↑Fr Sep 01, 2023 1:37 pm
Ich plane ebenfalls einen MP2 5000 mit (erstmal) 2x US5000 zu kaufen. Das Ganze soll dann in einen Pylontech Batterieschrank (12HE).
Wie hast du auf der DC Seite die US5000 angeschlossen und abgesichert? Ich bin unsicher weil das 2m Batterieanschlusskabel von Pylontech ja nur 25mm2 ist. Victron schreibt was von 70mm2 und Absicherung 200A. Das Pylontech Kabel kann wohl 180A aber die Stecker nur 120A.
Ich wollte keinen Lynx oder so einbauen, die US5000 direkt an den MP2 anschließen.
Spezialisten nehmen halt NH-Trenner und bauen sich den Busbar selbst und können da auch auf Batterieschalter zur Trennung verzichten.
Mit Busbar und 2x US5000 an einem MP2-5000 hast Du keine Probleme, wenn Du jeden US5000 direkt an den Busbar anschliesst.
Für das Pylontech-Kabel die 125A Sicherung vorgesehen.
Kabel zum MP2 in 70mm2 zum Busbar wenn es mehr als 1m ist...200A
Achtung Sicherungen nur in die PLUS-Seite.
Die Pylons und die PT-Kabel haben aber immer Amphenol-Stecker...die MP2 und Sicherungen haben ne M8 (Schraubverbindung) ... soll @flea die Kabel umbauen? Verstehe nicht ganz, wie das bei einem MP2 schön (Kraft- und Strom- schlüssig) verbunden werden soll, ohne Busbar.aiole hat geschrieben: ↑Fr Sep 01, 2023 8:47 pm Was gut geht, ist doppelt anbinden. Die Pylontechs haben immer 2x Plus und 2x Minus.
D.h. 1x die 2 PT's untereinander koppeln und dann 1x Plus vom oberen PT und 1x Plus vom unteren PT an die DC-Sicherung vor dem MP2-5000 führen. Das Gleiche mit 2x Minus.
Dann hast du mit 2x25=50mm2 angebunden. Bei 2m sollte das reichen. Notfalls den MP2 etwas drosseln (bei der Konfig mit dem USB-MK3 oder übers WEB-GUI).