Seite 8 von 22

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Verfasst: Sa Feb 26, 2022 8:21 pm
von fitzel
Alles klar, aber was bedeutet zur Zeit noch nicht bekannt ist? Muss/kann ich die auslesen oder bekomme ich die nur von Solax? Ich habe das PW, weil unser Elektriker da auch nicht weiter kommt.
19200 für die Baudrate beim WR ist korrekt.

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Verfasst: Sa Feb 26, 2022 8:43 pm
von HSC
...unter "Address" scheint was einstellbar oder bereits eingetragen zu sein (Range 1- 255).
VG

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Verfasst: Sa Feb 26, 2022 10:19 pm
von fitzel
Da kann ich aber bloß eine Zahl zwischen 1 und 255 frei eintragen. Die restliche Teil ist nirgends ersichtlich. Der wäre dann vll bei Solax anzufragen?

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Verfasst: Sa Feb 26, 2022 10:26 pm
von HSC
Nur eine Zahl für die ID eintragen (z.B. 001 oder 1 oder Deiner Wahl), sonst ist am Solax nix weiter zu tun.
VG

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Verfasst: So Feb 27, 2022 1:37 am
von fitzel
Ja ok, da ist ja standardmäßig schon die 1 drin.

Den anderen Fehler habe ich auch gefunden...das selbstgecrimpte Netzwerkkabel ließ ihn im Switch so weit, dass der PE11 die IP bekam, aber ließ mich nicht drauf zugreifen. Also Oberfläche hab ich. Muss ich da noch was ändern, denn bei der open WB kommt sagt er noch den selben Fehler.


Ich hoffe euch nervt das Fragen nicht, aber ich hoffe es gibt neben Alexa noch weitere, denen dann hier weitergeholfen werden kann:-)

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Verfasst: So Feb 27, 2022 3:24 am
von HSC
👍
Ok, standardmäßig wie im Wiki, außer Baud.
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... rk-adapter

Es müsste sich nun wer finden, der dem Solax- Modul (Gen 3) zusätzlich für Gen 4 ein Eingabefeld für die ID schafft (wie im PV- Kit mit flexibler ID), da dieser WR ja nur indirekt über den PE 11 ausgelesen werden kann.
Die Register passen wohl 1 : 1.
Ich kann es leider nicht und wie groß der Aufwand wäre, kann ich nicht beurteilen. 🤷‍♂️
VG

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Verfasst: Mo Feb 28, 2022 9:54 am
von fitzel
@LutzB
@Peete

Könnt ihr mir sagen, wie zeitaufwändig das wäre oder ob ihr noch weitere Daten von mir benötigt?

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Verfasst: Di Mär 08, 2022 2:52 pm
von Alexa
Servus ihr Lieben,

hat jemand von euch Rückmeldung bekommen, ob es hier weiter geht?

Liebe Grüße
Alexa

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Verfasst: Mi Mär 09, 2022 10:09 am
von woodstock37s
Moin zusammen,
ich versuche auch gerade meine Q.Home ESS G3 Hyb in meine Loxone Kommnuikation mit einzubinden.
Der Q.Home / Q.Volt G3 ist ja baugleich mit der Solax G4 Serie...

Ich bekomme aber keine Daten aus der COM schnittstelle.
Mein RS485 USB Device funktioniert mit anderen Geräten wunderbar. aber beim Solax/Q.Home schweigt er.

Habt ihr noch einen Tipp?
Wiring ist überprüft.
Könnte man die Daten (Batterie-Ladezustand, PV-Leistung, WR-Leistung) auch über die Busverbindung zum Energy-Meter abgreifen?
Der Wechselrichter scheint ja zwei getrennte Kommunikationsanschlüsse zu haben.

Sendet der Wechselrichter überhaupt kontinuierlich Daten, oder braucht er eine Anfrage?
VG,
Malte

Re: Einbindung Solax- WR Gen4

Verfasst: So Mär 13, 2022 8:11 am
von McSanz
Hallo allerseits!

Ich möchte mich diesem Thread anschließen, da ich auch gerade (leider bisher erfolglos^^) versuche meinen Solax X3 Gen4 über Modbus RTU abzufragen.

Die ersten Versuche mache ich dabei mit einem USB-RS485 Adapter und dem Simply Modbus Master.

Verkabelungsvarianten hab ich schon einige durch... Mit und ohne GND, A und B vertauscht, etc.
Einstellungen am WR habe ich auch überprüft. Baud steht auf 19200 und Slave-ID auf 1.
Eregebnis ist das gleiche wie von meinem Vorposter, kein Mucks vom WR...

Anbei auch noch ein Screenshot.

Hat es schon jemand geschafft den X3-Gen4 über den COM-Port via ModbusRTU abzufragen?
Wäre für jeden Hinweis sehr dankbar!

VG,
McSanz