Re: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1
Verfasst: Fr Dez 29, 2023 2:49 pm
Wie komm ich dann drauf, was die Neustarts auslöst?
Die modulare Wallbox
https://forum.openwb.de/
Ok, wie komm ich na die Ramdisk ran?Gero hat geschrieben: ↑Fr Dez 29, 2023 3:04 pm Du könntest mal in der Ramdisk nach einem älteren log kucken, vielleicht ist da ja eins.
Die Frage nach MQTT kommt immer dann auf, wenn sich die openWB nicht so verhält, wie sie sollte. Da sie zum Einen die gesamte Konfiguration im mosquitto hält und zu Anderen komplett von außen per MQTT fernsteuerbar ist, ist das der erste Verdächtige. Und das ist unabhängig von 1.9 oder 2
Das klingt allerdings nach Bridge.Das einzige "Unnormale" ist, dass der ioBroker regelmäßig mault, dass er die Topics "openWB/graph/alllivevaluesJson..." nicht parsen kann. Das würde mich aber nicht wirklich stören und sollte auf der OpenWB ja auch kein Beinbruch sein.
Code: Alles auswählen
2023-12-29 15:52:43,381 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -26.026229858398438W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 16, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 17, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]
2023-12-29 15:52:53,997 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -2.0961570739746094W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 16, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 17, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]
2023-12-29 15:55:03,485 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -0.4406929016113281W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 16, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 17, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]
2023-12-29 15:56:13,826 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -2.28900146484375W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 16, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 17, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]
2023-12-29 15:59:14,106 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -6.542583465576172W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 16, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 17, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]
2023-12-29 16:01:23,981 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -2.8413619995117188W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 16, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 17, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]
2023-12-29 16:01:44,108 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -3169.4370155334473W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 16, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 17, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]
2023-12-29 16:06:34,188 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -8.19626235961914W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 16, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 13, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 17, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]
2023-12-29 16:06:43,706 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -
Ich hab für ei OpbenWB eine Instanz des Adapters "MQTT Broker/Client" als Client konfiguriert und nirgends was mit Bridge eingestellt.openWB hat geschrieben: ↑Fr Dez 29, 2023 3:49 pmDas klingt allerdings nach Bridge.Das einzige "Unnormale" ist, dass der ioBroker regelmäßig mault, dass er die Topics "openWB/graph/alllivevaluesJson..." nicht parsen kann. Das würde mich aber nicht wirklich stören und sollte auf der OpenWB ja auch kein Beinbruch sein.