LenaK hat geschrieben: ↑Di Dez 03, 2024 11:08 am
AnDaL hat geschrieben: ↑So Dez 01, 2024 10:29 pm
Hallo zusammen,
habe heute einen Bug festgestellt.
Ich habe in den Einstellungen für "PV" einen "Mindest-SoC für das Fahrzeug" von "20%".
Zudem habe ich ein Profil für "Zielladen" von "täglich" bis "7:00 Uhr" "35%".
Zielladen -> PV
https://paste.openwb.de/Lfew6k42BHOujgt
PV -> Zielladen
https://paste.openwb.de/9rO99Pxj81rir0p
Heute bin ich heimgekommen mit einem SoC von 13%. EV angesteckt und er läd nicht. Den Lademodus von "Zielladen" auf "PV" umgestellt und er beginnt mit 1 Phase (Warum nicht mir 3P) mit 16A zu laden. Zurück gestellt von "Zielladen" auf "PV", Ladevorgang wird beendet.
Ich bin jetzt von der 2.1.5. Patch 2 Version auf diese gewechselt, weil es da auch schon nicht funktionierte. Ich meine aber mit einer älteren 2er Version hat das schon funktioniert. Zumindest hatte ich letzten Winter so immer diese Einstellung gehabt. Es ist ein wenig blöd wenn ich nun immer aufpassen muss ob der SoC über oder unter 20% ist und dann entsprechend den Lademodus wechselm muss, vor allem wer erklärt dass meiner Frau.
Hast Du die Texte im blauen Infokasten des Ladepunkts gelesen?
Zielladen: Kein Zielladen, da noch Zeit bis zum Zieltermin ist. Falls vorhanden, wird mit Überschuss geladen.
PV-Laden: Ladung evtl. auch ohne PV-Überschuss, da der Mindest-SoC des Fahrzeugs noch nicht erreicht wurde.
Das funktioniert wie erwartet.
Wenn Du immer mind auf 20% laden willst, passt es für dich besser einen Zeitplan von 0:00 bis 24.00 zu erstellen mit SoC-Begrenzung auf 20%?
Hallo LenaK,
danke für die Rückmeldung und Entschuldigung das ich mich (wie so oft
) missverständlich ausgedrückt habe.
Dann stell ich mal meine Frage anders. Warum wir nur bei PV-Laden und nicht auch bei Zielladen der eingestellte Mindest-SoC beachtet?
Bzw, versuche ich das Szenario verständlicher zu beschreiben.
Ich habe im PV-Laden einen Mindes-SoC von 20% eingestellt, daß wenn ich heim komme und dieser unterschritten wird sichergestellt ist das immer
mindestens diese 20% im EV sind (nicht maximal). Tagsüber bei Sonnenschein, ja kein Problem und wenn sie mal nicht scheint wird eben aus dem Netzt geladen. Soweit so gut.
Nun ist es jetzt Winter und meine PV-Anlage bringt nun nicht mehr so viel Leistung, wenn überhaupt möglich (Schnee, Nebel usw.), das ich mein EV im PV Modus laden kann. Nun stell ich von
PV-Laden auf
Zielladen um, damit ich, wenn kein PV-Laden möglich ist zur nächsten eingestellten Zeit, meist am nächsten Morgen, meinen beim Zielladen eingestellten SoC (z.B. 50%) erreiche um durch den Tag zu kommen.
Jetzt ist es aber so. Wenn ich heim komme und unter meinem eingestellten SoC von 20% bin und stecke mein EV an passiert jetzt nichts. Ich muss erst auf PV-Laden umschalten damit der Ladevorgang auf Mindes-SoC von 20% gestartet wird. Wenn ich aber nun vergesse danach wieder auf Zielladen umzustellen, dann hab ich am nächsten Morgen die A-Karte gezogen, weil eben kein Zielladen eingestellt war.
Beim Zielladen wird ja das PV-Laden mit Überschuss berücksichtigt, warum nicht auch der Mindes-SoC? <- diesen gibt‘s doch auch nur im PV oder?
Hoffentlich ist das nun geschilderte Szenario verständlicher?
Ich bin zudem der Meinung das dies im letzten Winter mit einer der openWB 2 Versionen möglich war. Bei irgendeinem Release wurde das aber doch umgebaut? Kann mich aber auch täuschen.