Seite 9 von 16
Re: Neuauflage DUO
Verfasst: Fr Jan 15, 2021 9:15 am
von Jarry
Smove hat geschrieben: ↑Fr Jan 15, 2021 8:54 am
Jarry hast du eine Empfehlung für einen abschließbaren Nockenschalter?
Da muss ich akut leider erstmal passen. Falls ich was finde, melde ich mich hier nochmal
Aber "einfach" einen Nockenschalter im AP Gehäuse mit 1-0-2 Setup in 3 oder besser 4 Polig das ganze mit z.B. Vorhängeschloss zu sichern. Evtl hat dein Elektriker noch eine Idee
Re: Neuauflage DUO
Verfasst: Fr Jan 15, 2021 9:23 am
von openWB
Raten wir allerdings von ab. Die openWB ist auf 24/7 Betrieb ausgelegt.
Das kann/wird ggf. Auswirkungen auf das Logging haben (unsauber - fehlende Daten)
Re: Neuauflage DUO
Verfasst: Fr Jan 15, 2021 9:29 am
von Smove
openWB hat geschrieben: ↑Fr Jan 15, 2021 9:23 am
Raten wir allerdings von ab. Die openWB ist auf 24/7 Betrieb ausgelegt.
Das kann/wird ggf. Auswirkungen auf das Logging haben (unsauber - fehlende Daten)
Gedanklich bin ich bei Sommer/Winter Betrieb Umschaltung der 2. openWB Standard und nicht als Ersatz für 1p/3p der openWB. Logging läuft ja eh über die Master openWB. Bei regelmäßiger Umschaltung bin ich bei Dir.
Re: Neuauflage DUO
Verfasst: Fr Jan 15, 2021 9:34 am
von Jarry
openWB hat geschrieben: ↑Fr Jan 15, 2021 9:23 am
Raten wir allerdings von ab. Die openWB ist auf 24/7 Betrieb ausgelegt.
Das kann/wird ggf. Auswirkungen auf das Logging haben (unsauber - fehlende Daten)
Ja absolut. Auch für die SD Karte, bzw. das Betriebssystem ist das eher suboptimal.
Aber zweimal im Jahr umschalten sollte drin sein. zur Not vorher runterfahren
Re: Neuauflage DUO
Verfasst: Mi Jan 20, 2021 2:37 pm
von RosenZOE
Es wäre doch möglich nur an einer der zwei Zuleitungen einen Nockenschalter einzubauen. Mit wäre dann auch eher einer lieb mit drei Stellungen, bei denen man immer über 0 (alle aus) schalten muss.
An welcher der beiden Zuleitungen hängt denn der Raspberry Pi? Gibt es irgendwelche technischen Bedenken, wenn die Hauptzuleitung (mit Raspberry Pi) mit drei Phasen und die Nebenzuleitung mit nur einer Phase angeschlossen wird?
Re: Neuauflage DUO
Verfasst: Mi Jan 20, 2021 8:39 pm
von dan11hh
Hoffentlich wurde es in den vorhergehend Seiten nicht schon angesprochen:
Gibt es für die Duo eigentlich 2x die Förderung der KfW? Mein Vater will nun auch eine OpenWB und hat eigentlich 2 Ladepunkte bei der KfW beantragt.
Re: Neuauflage DUO
Verfasst: Mi Jan 20, 2021 8:45 pm
von nevs77
Ja, wenn man auf mind. 1.800 Euro Gesamtkosten kommt incl. Einbau, Material, und das sollte machbar sein. Es zählt ja die Anzahl der Ladepunkte, hier also 2.
Re: Neuauflage DUO
Verfasst: Mi Jan 20, 2021 8:54 pm
von dan11hh
Die zwei FIs kommen ja noch dazu. Den Betrag zu überschreiten ist ja kein Problem.
Re: Neuauflage DUO
Verfasst: Do Feb 18, 2021 6:02 am
von Martin_BY
RosenZOE hat geschrieben: ↑Mi Jan 20, 2021 2:37 pm
Es wäre doch möglich nur an einer der zwei Zuleitungen einen Nockenschalter einzubauen. Mit wäre dann auch eher einer lieb mit drei Stellungen, bei denen man immer über 0 (alle aus) schalten muss.
An welcher der beiden Zuleitungen hängt denn der Raspberry Pi? Gibt es irgendwelche technischen Bedenken, wenn die Hauptzuleitung (mit Raspberry Pi) mit drei Phasen und die Nebenzuleitung mit nur einer Phase angeschlossen wird?
Bist Du da weiter?
Wenn ich das noch richtig weiß, hattest Du auch ein go-e-Setup mit 2 Steckdosen, so wie ich. Daher unterstelle ich mal, daß wir das gleiche Problem haben, für das die OpenWB aber leider keine Lösung bietet:
PV-laden muss 1phasig sein (bei mir ausschließlich 1-phasig, die Umschaltung bräuchte ich gar nicht, da PV zu klein), aber alles andere soll 3-phasig stattfinden.
Re: Neuauflage DUO
Verfasst: Do Feb 18, 2021 7:08 am
von RosenZOE
Martin_BY hat geschrieben: ↑Do Feb 18, 2021 6:02 am
Bist Du da weiter?
Ja, ich habe mit dem Support und meinem Elektriker diskutiert und werde es jetzt wie folgt machen:
Den Ladepunkt zwei (LP2) werde ich über einen Nockenschalter zwischen FI und openWB anschließen. Damit kann dann zwischen ein und drei Phasen umgeschaltet werden - natürlich nur, wenn kein Auto angeschlossen ist.
Somit wird die Steuerelektronik nicht beeinflusst, da sie an LP1 hängt (Phase 1).
Die openWB Duo habe ich bestellt und warte noch darauf. Sobald die Installation steht, melde ich mich noch einmal.