Re: PV-Laden nimmt Strom aus dem Akku
Verfasst: Do Apr 15, 2021 2:05 pm
Ich glaub ich hab 2 Bugs in der Ladesteuerung gefunden. Die openWB merkt nämlich sogar, dass zu wenig Strom zum Laden da ist und hat gerade nach 20 Minuten die Ladung beendet. Es geht hier um die Phase zwischen 15:17 und 15:37
Es war der Modus PV-Laden aktiv, es war eigentlich zu wenig Strom da und ich habe das Auto angeschlossen (bzw. auf- und zugesperrt, was beim e-Corsa nötig ist um das Laden zu starten). Und dann hat er begonnen zu Laden, aber eigentlich sofort gemerkt, dass nicht genug Strom da ist. Hier die Auszüge aus dem Log:
So geht es dann immer weiter bis irgendwann die 600 Sekunden abgelaufen sind, woraufhin sie das Laden beendet:
1. Bug: die 600s sind tatsächlich 1200s. Es werden alle 20s nur 10s aufaddiert. Ich vermute das liegt daran, dass ich die Regelung auf langsam gestellt habe, aber das hier an dieser Stelle nicht berücksichtigt wird.
2. Bug: Die Ladung wird gestartet, obwohl nicht genug Strom da ist und die openWB das auch sofort merkt.
Es war der Modus PV-Laden aktiv, es war eigentlich zu wenig Strom da und ich habe das Auto angeschlossen (bzw. auf- und zugesperrt, was beim e-Corsa nötig ist um das Laden zu starten). Und dann hat er begonnen zu Laden, aber eigentlich sofort gemerkt, dass nicht genug Strom da ist. Hier die Auszüge aus dem Log:
Code: Alles auswählen
2021-04-15 15:16:35: Keine Ladung aktiv (LV0)
2021-04-15 15:16:55: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2021-04-15 15:16:55: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2021-04-15 15:16:55: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:16:55: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-04-15 15:16:55: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Ãœberschusswert: -1222 (LV0)
2021-04-15 15:16:55: Überschuss (-1222) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (10) kleiner als Ziel 600 Sec (LV0)
2021-04-15 15:17:16: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:17:16: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2021-04-15 15:17:16: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:17:16: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-04-15 15:17:16: SpeicherSoc (100) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Ãœberschusswert: -1598 (LV0)
2021-04-15 15:17:16: Überschuss (-1598) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (20) kleiner als Ziel 600 Sec (LV0)
Code: Alles auswählen
2021-04-15 15:36:16: Überschuss (-2543) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (590) kleiner als Ziel 600 Sec (LV0)
2021-04-15 15:36:36: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:36:36: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2021-04-15 15:36:36: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:36:36: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-04-15 15:36:36: SpeicherSoc (94) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Ãœberschusswert: -2516 (LV0)
2021-04-15 15:36:36: Überschuss (-2516) kleiner als Abschwaltschwelle (5), Verzögerung (600) kleiner als Ziel 600 Sec (LV0)
2021-04-15 15:36:56: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:36:56: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2021-04-15 15:36:56: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:36:56: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-04-15 15:36:56: SpeicherSoc (94) unter konfiguriertem Wert (100), neuer Ãœberschusswert: -2434 (LV0)
2021-04-15 15:36:56: Abschaltverzögerung erreicht, stoppe Ladung (LV0)
2021-04-15 15:37:15: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:37:15: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 3 (LV0)
2021-04-15 15:37:15: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2021-04-15 15:37:15: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2. Bug: Die Ladung wird gestartet, obwohl nicht genug Strom da ist und die openWB das auch sofort merkt.