Seite 1 von 2

interner Fehler, keine Ladung möglich

Verfasst: Do Jun 12, 2025 8:22 am
von Steffen75
Hi.

Ich habe aktuell folgendes Problem. Meine openwb series2 hat die aktuelle 2.1.7-Patch3.
Im Hautbildschirm erhalte ich eine Fehlermeldung. Ich kann leider keine Ladung starten. Der RFID piepst nicht. Ich komme auch nicht in die Fahrzeugeinstellungen hinein. Die Fahrzeuge werden mir nicht mehr mit Kennzeichen und so angezeigt. Was kann das sein?

Im Log des Ladepunktes finde ich das:

2025-06-12 09:13:34,820 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2025-06-12 09:13:34,831 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:121} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - reading events from: /dev/input/event0
2025-06-12 09:13:37,161 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:145} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Init internal chargepoint as series
2025-06-12 09:13:37,167 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2025-06-12 09:13:37,174 - {modules.common.component_context:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Interner Ladepunkt 0']
2025-06-12 09:13:37,182 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:104} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - tty_devices[PosixPath('/dev/serial/by-path/platform-3f980000.usb-usb-0:1.2:1.0-port0')]
2025-06-12 09:13:37,187 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:106} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - resolved_devices['/dev/ttyUSB0']
2025-06-12 09:13:37,193 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:118} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2025-06-12 09:13:37,362 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - <modules.common.modbus.ModbusSerialClient_ object at 0x6fdc1400>
2025-06-12 09:13:37,368 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:55} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2025-06-12 09:13:38,466 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630_72'> mit Modbus-ID: 105
2025-06-12 09:13:38,914 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:49} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 15
2025-06-12 09:13:41,094 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:118} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2025-06-12 09:13:41,265 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:55} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2025-06-12 09:13:42,348 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:70} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630_72'> mit Modbus-ID: 105
2025-06-12 09:13:42,748 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:49} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 15
2025-06-12 09:13:43,988 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ("'>' not supported between instances of 'NoneType' and 'int'",), Traceback:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 279, in update
self.update_state.update_state(data, heartbeat_expired)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 115, in update_state
if data.cp_interruption_duration > 0:
TypeError: '>' not supported between instances of 'NoneType' and 'int'

Re: interner Fehler, keine Ladung möglich

Verfasst: Do Jun 12, 2025 8:30 am
von Thomas aus W
Das Modbus-Subsystem der OWB ist etwas überempfindlich.
Am einfachsten ist der Fehler zu beheben, wenn Du ein mal das Standard-Fahrzeug zuordnest und dann wieder Dein Fahrzeug. Das behebt den Fehler bei mir zuverlässig.

bye
TW

Re: interner Fehler, keine Ladung möglich

Verfasst: Do Jun 12, 2025 8:37 am
von Steffen75
Hi Thomas.

ich komme leider gar nicht in die Fahrzeug oder Ladeprofile rein. Ich kann lediglich einen neuen Datensatz anlegen mit ID#.. Komme aber nicht rein.
Gruß Steffen

Re: interner Fehler, keine Ladung möglich

Verfasst: Do Jun 12, 2025 10:43 am
von Thomas aus W
Du hast die OWB also noch gar nicht fertig konfiguriert?

bye
TW

Re: interner Fehler, keine Ladung möglich

Verfasst: Do Jun 12, 2025 11:09 am
von Steffen75
Hi.
Doch doch. Die Kiste läuft schon ein paar Jahre. Seit knapp 1 Jahr ist 2.0 drauf. Mehrere Fahrzeuge sind hinterlegt mit Rfid und SOC- Abfrage.
Gruß Steffen

Re: interner Fehler, keine Ladung möglich

Verfasst: Do Jun 12, 2025 11:40 am
von Thomas aus W
dann sollte neu Zuweisen des Fahrzeugs zum Ladepunkt in der Hauptansicht reichen.
(Muss halt eine wirkliche Änderung sein...)

bye
TW

Re: interner Fehler, keine Ladung möglich

Verfasst: Do Jun 12, 2025 3:44 pm
von Steffen75
Hi.

Ich komme leider nicht in die Fahrzeugprofile rein. Auch nicht in die Ladeprofile. Im Anhang das Menue was ich nicht bedienen kann. Die Fahrzeuge werden nicht mehr mit Kennzeichen aufgeführt. Die Fahrzeugübersicht lässt sich öffnen, mehr nicht. Klicke ich auf das Plus bei Fahrzeugen und Ladeprofile, kommt das Fenster, dass ein neues Profil angelegt wurde. Ich komme aber dort nicht rein. Ich habe zwischenzeitlich die Openwb neu gestartet .kein Erfolg.

Gruß Steffen

Re: interner Fehler, keine Ladung möglich

Verfasst: Do Jun 12, 2025 5:49 pm
von Steffen75
ich habe nun erstmal auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Nun komme ich wieder in den Ladepunkt und Fahrzeugeinstellungen.

Hat sich somit erstmal erledigt.

Gruß Steffen

Re: interner Fehler, keine Ladung möglich

Verfasst: Do Jun 12, 2025 5:56 pm
von ChristophR
Steffen75 hat geschrieben: Do Jun 12, 2025 5:49 pm ich habe nun erstmal auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Nun komme ich wieder in den Ladepunkt und Fahrzeugeinstellungen.

Hat sich somit erstmal erledigt.

Gruß Steffen
Falls Du eine Anbindung per MQTT hast oder hattest, solltest Du Dir die mal genauer anschauen oder deaktivieren.
Das Fehlerbild trat in solchen Fällen sehr ähnlich auf.
Wenn die noch aktiv ist, macht sie die openWB sonst ggf. wieder kaputt.

Re: interner Fehler, keine Ladung möglich

Verfasst: Fr Jun 13, 2025 2:00 pm
von Elchkopp
ChristophR hat geschrieben: Do Jun 12, 2025 5:56 pm Falls Du eine Anbindung per MQTT hast oder hattest, solltest Du Dir die mal genauer anschauen oder deaktivieren.
Das Fehlerbild trat in solchen Fällen sehr ähnlich auf.
Wenn die noch aktiv ist, macht sie die openWB sonst ggf. wieder kaputt.
Sollte es dazu nicht mal eine Änderung geben, die das System dagegen „härtet“, dass genau das nicht mehr so ohne weiteres möglich ist?