Seite 1 von 1
Parameter für SDM120 als Verbraucher
Verfasst: Di Mai 19, 2020 5:31 pm
von Thomas
Hallo,
auf welche Parameter muss der Zähler eingestellt werden:
ID: von ...bis...
Baud:
Stop:
Parity:
Gibt es Abweichungen von Verbraucher 1 und 2? Können an den jew. RS485 Bus auch SDM630 Zähler und EVSE Modbus Module angeschlossen werden?
Re: Parameter für SDM120 als Verbraucher
Verfasst: Di Mai 19, 2020 10:16 pm
von aiole
Baud: 9600
Stop: 1
Parity: none
VG aiole
Re: Parameter für SDM120 als Verbraucher
Verfasst: Mi Mai 20, 2020 3:01 pm
von Thomas
Danke, trotzdem zeigt er nichts an, owbohl er direkt neben den EVU Zähler (SDM630 ) hängt. Ist die ID Einstellung (naürlich beide richtig eingestellt, gemeint ist die Region, z.B. > 200 oder > 100 o.ä.) entscheidend?
Re: Parameter für SDM120 als Verbraucher
Verfasst: Mi Mai 20, 2020 3:09 pm
von openWB
Bitte mal Debug Daten senden.
Re: Parameter für SDM120 als Verbraucher
Verfasst: So Jun 28, 2020 8:41 pm
von Thomas
Leider werden nach wie vor 0 Werte angezeigt (aktuelle openWB Version 1.8.011Nightly ), auch an 2 unterschiedlichen Adaptern (..usb0 und ... usb1). Sind hier ID Bereche wichtig? 9600 baud 8n1 ist eingestellt.
Re: Parameter für SDM120 als Verbraucher
Verfasst: Mo Jun 29, 2020 5:02 am
von openWB
Der ID Bereich ist nicht wichtig in dem Fall.
Bitte Debug Daten senden inkl Erklärung wie es angeschlossen ist