Probleme Verbindung MyPV ACThor
Verfasst: Di Sep 16, 2025 11:36 am
Hallo,
mein MyPV Heizstab hat monatelang funktioniert und seit Ende Juli funktioniert er nicht mehr mit der OpenWB.
Ich habe schon alles Mögliche probiert, aber selbst keine Lösung gefunden.
Aktuell erhalte ich folgende Meldungen:
2025-09-16 09:31:31,539 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:31:31,543 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:31:31,557 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7215 old 7210
2025-09-16 09:31:31,566 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:31
2025-09-16 09:31:31,570 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:31:31,573 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:31:31,576 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:31:31,579 - (1) ACThor Überschuss 6721 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:31:31,582 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:31:35,012 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6707 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:31:35,014 - Uberschuss: 6707 Uberschuss mit Offset: 6707 Pv: 7254
2025-09-16 09:31:35,017 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:31:35,445 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7219 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:31:35,450 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:35,452 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:35,455 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:31:35,457 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:31:35,459 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:31:35,463 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7219 old 7215
2025-09-16 09:31:35,467 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=40.0 old 40.1
2025-09-16 09:31:35,470 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=6707 old 6721
2025-09-16 09:31:35,473 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=6707 old 6721
2025-09-16 09:31:35,477 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:31
2025-09-16 09:31:35,479 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:31:35,482 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:31:35,484 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:31:35,486 - (1) ACThor Überschuss 6707 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:31:35,488 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:31:40,025 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6707 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:31:40,029 - Uberschuss: 6707 Uberschuss mit Offset: 6707 Pv: 7254
2025-09-16 09:31:40,032 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:31:40,588 - (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 6707 Periode 19
2025-09-16 09:31:40,638 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7224 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:31:40,648 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:40,652 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:40,655 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:31:40,658 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:31:40,681 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:31:40,704 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7224 old 7219
2025-09-16 09:31:40,730 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=40.1 old 40.0
2025-09-16 09:31:40,742 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:31
2025-09-16 09:31:40,747 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:31:40,751 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:31:40,756 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:31:40,762 - (1) ACThor Überschuss 6707 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:31:40,767 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:31:45,135 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6739 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:31:45,140 - Uberschuss: 6739 Uberschuss mit Offset: 6739 Pv: 7300
2025-09-16 09:31:45,145 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:31:45,588 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7229 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:31:45,591 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:45,593 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:45,595 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:31:45,598 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:31:45,600 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:31:45,604 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7229 old 7224
2025-09-16 09:31:45,608 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=40.0 old 40.1
2025-09-16 09:31:45,611 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=6739 old 6707
2025-09-16 09:31:45,614 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=6739 old 6707
2025-09-16 09:31:45,617 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:31
2025-09-16 09:31:45,620 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:31:45,622 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:31:45,624 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:31:45,626 - (1) ACThor Überschuss 6739 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:31:45,629 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:31:50,154 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6739 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:31:50,160 - Uberschuss: 6739 Uberschuss mit Offset: 6739 Pv: 7300
2025-09-16 09:31:50,184 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:31:50,725 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7234 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:31:50,729 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:50,733 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:50,736 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:31:50,739 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:31:50,751 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:31:50,761 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7234 old 7229
2025-09-16 09:31:50,771 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=40.1 old 40.0
2025-09-16 09:31:50,779 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:31
2025-09-16 09:31:50,782 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:31:50,785 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:31:50,788 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:31:50,791 - (1) ACThor Überschuss 6739 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:31:50,794 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:31:55,197 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6760 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:31:55,203 - Uberschuss: 6760 Uberschuss mit Offset: 6760 Pv: 7298
2025-09-16 09:31:55,208 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:31:55,646 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7239 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:31:55,649 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:55,651 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:55,654 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:31:55,657 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:31:55,659 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:31:55,663 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7239 old 7234
2025-09-16 09:31:55,667 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=6760 old 6739
2025-09-16 09:31:55,670 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=6760 old 6739
2025-09-16 09:31:55,674 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:31
2025-09-16 09:31:55,676 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:31:55,678 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:31:55,680 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:31:55,683 - (1) ACThor Überschuss 6760 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:31:55,685 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:32:00,217 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6760 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:32:00,225 - Uberschuss: 6760 Uberschuss mit Offset: 6760 Pv: 7298
2025-09-16 09:32:00,233 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:32:00,775 - (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 6760 Periode 20
2025-09-16 09:32:00,779 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7244 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:32:00,782 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:32:00,792 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:32:00,797 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:32:00,801 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:32:00,804 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:32:00,813 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7244 old 7239
2025-09-16 09:32:00,829 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:32
2025-09-16 09:32:00,831 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:32:00,834 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:32:00,837 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:32:00,839 - (1) ACThor Überschuss 6760 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:32:00,842 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:32:05,360 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6753 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:32:05,364 - Uberschuss: 6753 Uberschuss mit Offset: 6753 Pv: 7368
2025-09-16 09:32:05,368 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:32:05,777 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7249 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:32:05,780 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:32:05,783 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:32:05,785 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:32:05,787 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:32:05,790 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:32:05,794 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7249 old 7244
2025-09-16 09:32:05,798 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=40.0 old 40.1
2025-09-16 09:32:05,801 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=6753 old 6760
2025-09-16 09:32:05,804 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=6753 old 6760
2025-09-16 09:32:05,809 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:32
2025-09-16 09:32:05,811 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:32:05,814 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:32:05,816 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:32:05,818 - (1) ACThor Überschuss 6753 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:32:05,820 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:32:10,384 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6753 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:32:10,403 - Uberschuss: 6753 Uberschuss mit Offset: 6753 Pv: 7368
2025-09-16 09:32:10,419 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:32:10,975 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7254 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:32:10,978 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:32:10,980 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:32:10,983 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:32:10,985 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:32:10,988 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:32:10,996 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7254 old 7249
2025-09-16 09:32:11,024 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=40.1 old 40.0
2025-09-16 09:32:11,050 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:32
2025-09-16 09:32:11,054 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:32:11,058 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:32:11,062 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:32:11,066 - (1) ACThor Überschuss 6753 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:32:11,070 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
Protokoll der Datenmigration
Der MyPV-Heizstab ist meiner Meinung nach weiterhin verbunden (s. Anhang). Kann mir aus dem Forum ggf. jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
xmchx
mein MyPV Heizstab hat monatelang funktioniert und seit Ende Juli funktioniert er nicht mehr mit der OpenWB.
Ich habe schon alles Mögliche probiert, aber selbst keine Lösung gefunden.
Aktuell erhalte ich folgende Meldungen:
2025-09-16 09:31:31,539 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:31:31,543 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:31:31,557 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7215 old 7210
2025-09-16 09:31:31,566 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:31
2025-09-16 09:31:31,570 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:31:31,573 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:31:31,576 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:31:31,579 - (1) ACThor Überschuss 6721 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:31:31,582 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:31:35,012 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6707 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:31:35,014 - Uberschuss: 6707 Uberschuss mit Offset: 6707 Pv: 7254
2025-09-16 09:31:35,017 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:31:35,445 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7219 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:31:35,450 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:35,452 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:35,455 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:31:35,457 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:31:35,459 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:31:35,463 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7219 old 7215
2025-09-16 09:31:35,467 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=40.0 old 40.1
2025-09-16 09:31:35,470 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=6707 old 6721
2025-09-16 09:31:35,473 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=6707 old 6721
2025-09-16 09:31:35,477 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:31
2025-09-16 09:31:35,479 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:31:35,482 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:31:35,484 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:31:35,486 - (1) ACThor Überschuss 6707 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:31:35,488 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:31:40,025 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6707 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:31:40,029 - Uberschuss: 6707 Uberschuss mit Offset: 6707 Pv: 7254
2025-09-16 09:31:40,032 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:31:40,588 - (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 6707 Periode 19
2025-09-16 09:31:40,638 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7224 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:31:40,648 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:40,652 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:40,655 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:31:40,658 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:31:40,681 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:31:40,704 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7224 old 7219
2025-09-16 09:31:40,730 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=40.1 old 40.0
2025-09-16 09:31:40,742 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:31
2025-09-16 09:31:40,747 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:31:40,751 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:31:40,756 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:31:40,762 - (1) ACThor Überschuss 6707 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:31:40,767 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:31:45,135 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6739 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:31:45,140 - Uberschuss: 6739 Uberschuss mit Offset: 6739 Pv: 7300
2025-09-16 09:31:45,145 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:31:45,588 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7229 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:31:45,591 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:45,593 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:45,595 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:31:45,598 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:31:45,600 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:31:45,604 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7229 old 7224
2025-09-16 09:31:45,608 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=40.0 old 40.1
2025-09-16 09:31:45,611 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=6739 old 6707
2025-09-16 09:31:45,614 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=6739 old 6707
2025-09-16 09:31:45,617 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:31
2025-09-16 09:31:45,620 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:31:45,622 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:31:45,624 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:31:45,626 - (1) ACThor Überschuss 6739 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:31:45,629 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:31:50,154 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6739 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:31:50,160 - Uberschuss: 6739 Uberschuss mit Offset: 6739 Pv: 7300
2025-09-16 09:31:50,184 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:31:50,725 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7234 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:31:50,729 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:50,733 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:50,736 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:31:50,739 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:31:50,751 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:31:50,761 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7234 old 7229
2025-09-16 09:31:50,771 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=40.1 old 40.0
2025-09-16 09:31:50,779 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:31
2025-09-16 09:31:50,782 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:31:50,785 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:31:50,788 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:31:50,791 - (1) ACThor Überschuss 6739 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:31:50,794 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:31:55,197 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6760 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:31:55,203 - Uberschuss: 6760 Uberschuss mit Offset: 6760 Pv: 7298
2025-09-16 09:31:55,208 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:31:55,646 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7239 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:31:55,649 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:55,651 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:31:55,654 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:31:55,657 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:31:55,659 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:31:55,663 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7239 old 7234
2025-09-16 09:31:55,667 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=6760 old 6739
2025-09-16 09:31:55,670 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=6760 old 6739
2025-09-16 09:31:55,674 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:31
2025-09-16 09:31:55,676 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:31:55,678 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:31:55,680 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:31:55,683 - (1) ACThor Überschuss 6760 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:31:55,685 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:32:00,217 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6760 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:32:00,225 - Uberschuss: 6760 Uberschuss mit Offset: 6760 Pv: 7298
2025-09-16 09:32:00,233 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:32:00,775 - (1) Gerät wurde upgedatet, neue Vorgabe 6760 Periode 20
2025-09-16 09:32:00,779 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7244 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:32:00,782 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:32:00,792 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:32:00,797 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:32:00,801 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:32:00,804 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:32:00,813 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7244 old 7239
2025-09-16 09:32:00,829 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:32
2025-09-16 09:32:00,831 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:32:00,834 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:32:00,837 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:32:00,839 - (1) ACThor Überschuss 6760 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:32:00,842 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:32:05,360 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6753 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:32:05,364 - Uberschuss: 6753 Uberschuss mit Offset: 6753 Pv: 7368
2025-09-16 09:32:05,368 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:32:05,777 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7249 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:32:05,780 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:32:05,783 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:32:05,785 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:32:05,787 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:32:05,790 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:32:05,794 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7249 old 7244
2025-09-16 09:32:05,798 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=40.0 old 40.1
2025-09-16 09:32:05,801 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=6753 old 6760
2025-09-16 09:32:05,804 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=6753 old 6760
2025-09-16 09:32:05,809 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:32
2025-09-16 09:32:05,811 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:32:05,814 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:32:05,816 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:32:05,818 - (1) ACThor Überschuss 6753 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:32:05,820 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
2025-09-16 09:32:10,384 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 6753 max Speicherladung: 0
2025-09-16 09:32:10,403 - Uberschuss: 6753 Uberschuss mit Offset: 6753 Pv: 7368
2025-09-16 09:32:10,419 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2025-09-16 09:32:10,975 - (1) ACThor rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/7254 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 311902 Z2: 0
2025-09-16 09:32:10,978 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:32:10,980 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2025-09-16 09:32:10,983 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2025-09-16 09:32:10,985 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2025-09-16 09:32:10,988 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2025-09-16 09:32:10,996 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=7254 old 7249
2025-09-16 09:32:11,024 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=40.1 old 40.0
2025-09-16 09:32:11,050 - (1) ACThor Immer aus nach definiert 20:00 aktuelle Zeit 9:32
2025-09-16 09:32:11,054 - (1) ACThor Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2025-09-16 09:32:11,058 - (1) ACThor Soll reduziert/abgeschaltet werden bei Ladung, pruefe False
2025-09-16 09:32:11,062 - (1) ACThor Ladung läuft nicht, pruefe weiter
2025-09-16 09:32:11,066 - (1) ACThor Überschuss 6753 größer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -200
2025-09-16 09:32:11,070 - (1) ACThor Einschaltverzögerung erreicht, bereits ein
Protokoll der Datenmigration
Der MyPV-Heizstab ist meiner Meinung nach weiterhin verbunden (s. Anhang). Kann mir aus dem Forum ggf. jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
xmchx