Seite 1 von 1

Modbuszähler SDM120

Verfasst: Do Mai 21, 2020 8:42 am
von kawo93
Hallo,

ich bekomme jetzt endlich in 2-3 Wochen meinen E-Golf. Da ich eine ältere PV Anlage hab mit zwei 1 phasigen SMA Bluetooth Wechselrichter möchte ich hier fragen ob ich die PV Erzeugung mit euren SDM 120 Modbuszähler einbinden kann. Die Wechselrichter, bzw. der Verteilerkasten dazu ist direkt neben der angedachten OpenWB - in diesem Verteiler könnte ich bestens die zwei SDM 120 verbauen. Wie müsste ich diese dann verdrahten? Das wäre ja nur eine zweiadrige Leitung rein in die OpenWB? Oder verstehen ich das falsch? Auch sehe ich ein Problem bei der Auswahl bei PV Modul - hier wird SDM 120 nur mit Lan Konverter angeboten oder geht das auch ohne Konverter? Ein Konverter wäre doch ein ziemlicher Aufwand/Mehrpreis bei zwei Stück wenn sich die beiden SDM 120 eh unmittelbar neben der Wallbox befinden.

Re: Modbuszähler SDM120

Verfasst: Do Mai 21, 2020 9:01 am
von openWB
Ich vermute das die beiden Wechselrichter auf 2 Phasen angeschlossen sind.
Das muss eigentlich auch so bleiben.
Genutzt werden sollte daher ein SDM630 und nicht ein (zwei) SDM120.
2x SDM120 als PV Modul ist nicht vorgesehen.

Genutzt werden sollte in der openWB dann ein separater USB/Modbus Wandler.

Re: Modbuszähler SDM120

Verfasst: Do Mai 21, 2020 9:14 am
von kawo93
dann verbaue ich einen SDM630 und verdrahte diesen mit einem zusätzlichen USB/Modbus Wandler in der OpenWB. Ja, die beiden Wechselrichter sind auf Phase 1 und 2 angeschlossen. Vielen Dank für die schnelle Info.