Probleme mit 2.1.7 /2.1.8 und Modbus Adapter PE11

Verfasst: So Sep 28, 2025 10:58 am
von mzock
Hi zusammen,

ich hatte mich Ende August dazu entschlossen von 1.9.304 auf die 2.x (in dem Fall 2.1.7 Patch 5) zu wechseln. Neue SD Card, Image drauf und Neukonfiguration inkl. Datenübernahme.
Mein System: Alpha ESS Smile 5 mit Modbus Adapter Protoss PE11.

Ich habe nun folgendes Problem: Sporadisch werden keine Daten mehr vom Modbus Adapter empfangen. Der Zähler steht dann auf "undefined" und es werden keine PV, Zähler und Speicherdaten mehr empfangen.
Fehlermeldung:

Code: Alles auswählen

modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)
Zwischendurch kommt mal ein Signal, dann hört es wieder auf. Dies passiert fast täglich und bisher half nur den Protoss PE11 über das Webinterface neu zu starten. Das ist natürlich eine denkbar schlechte Lösung. Mit 1.9x habe ich das nie gehabt.
Heute morgen war es wieder soweit - irgendwann in der Nacht/ Morgen kamen keine Daten mehr regelmäßig an. Screenshot dazu:
Bildschirmfoto 2025-09-28 um 11.33.45.png
(385.5 KiB) Noch nie heruntergeladen
Daraufhin habe ich auf 2.1.8 aktualisiert, in der Hoffnung, dass dieser Bug weg ist. Allerdings hat sich das ganze noch verschlimmert: Es kommen gar keine Daten mehr an und alle Werte haben eine Nulllinie. Somit für mich unbenutzbar, s. Screenshot:
Bildschirmfoto 2025-09-28 um 11.55.29.png
(298.5 KiB) Noch nie heruntergeladen
Nach einem Zurücksetzen auf die Version 2.1.7 Patch 5 hatte ich wieder Datenempfang vom Modbus Adapter - ohne dass ich den Modbus Adapter heute neugestartet habe. Damit ist auszuschließen, dass es am Modbus Adapter liegt sondern irgendwas an diesem Releasezweig Probleme mit dem Adapter hat.

Ich bin jetzt zurück auf mein Backup von 1.9.304

Für mich ist derzeit die 2.x nicht nutzbar, da keine Daten vom Modbus Adapter zuverlässig ausgewertet werden. Im Anhang noch die Logs von 2.1.7 und kurzzeitig 2.1.8

Re: Probleme mit 2.1.7 /2.1.8 und Modbus Adapter PE11

Verfasst: So Sep 28, 2025 1:06 pm
von TaNoLeFi
Hi,
- ich kann mich nur anschließen und auf eine Lösung drängen.
- meine Installation mit Modbus-Adapter PE11 und Huawei lief in der 2.17 störungsfrei
- ab dem Moment, wo ich auf 2.18 upgedatet habe, kommen keine Daten mehr an.

Das ist also kein Einzelfall.

vg
Norbert

Re: Probleme mit 2.1.7 /2.1.8 und Modbus Adapter PE11

Verfasst: So Sep 28, 2025 3:46 pm
von openWB
Bitte beide einen Systembericht senden mit Link hierher.

Re: Probleme mit 2.1.7 /2.1.8 und Modbus Adapter PE11

Verfasst: Mo Sep 29, 2025 8:48 am
von mzock
Systembericht von der 2.1.8 habe ich soeben gesendet.
Ich hatte das angesprochene Problem mit 2.1.7 am Anfang noch nicht, sondern erst, nach einem Update auf die 2.1.8. Alpha oder RC und dem darauffolgenden Downgrade. Seitdem habe ich fast tgl. die Ausfälle der Daten durch den Modbus Adapter.

Re: Probleme mit 2.1.7 /2.1.8 und Modbus Adapter PE11

Verfasst: Mo Sep 29, 2025 8:56 am
von LutzB
Sorry, aber nach einem Downgrade von 2.1.8 nach 2.1.7 kommt es zwangsläufig zu Problemen. Spiele einfach die letzte Sicherung von 2.1.7 ein und Dein System sollte wieder funktionieren.

Re: Probleme mit 2.1.7 /2.1.8 und Modbus Adapter PE11

Verfasst: Mo Sep 29, 2025 9:53 am
von mzock
OK. Habe ich verstanden.
Habe nun das letzte Backup von 2.1.7 eingespielt.

Re: Probleme mit 2.1.7 /2.1.8 und Modbus Adapter PE11

Verfasst: Mi Okt 01, 2025 9:23 am
von mzock
Sowohl mit dem Backup von 2.1.7, als auch mit einem frisch aufgesetzten System mit 2.1.7 kam es zu diesen Fehlern. Am Downgrade lag es also scheinbar doch nicht.
Der Support hat sich das angeschaut - das Problem liegt an der Geschwindigkeit des Regelintervalls (Einstellungen / Allgemein). Bisher immer auf "normal" funktioniert es mit 2.1.8 nur auf "sehr langsam". Selbst auf "langsam" kommen keine Daten an.

Nachteil: Es wird jetzt immer nur alle 60 Sek aktualisiert. Das ist für das Ladeverhalten natürlich nicht ganz so optimal - ich hoffe, das wird nochmal gefixt. Bisher (Unter 1.9.x und z. T. auch 2.1.7) lief es jahrelang gut mit der Einstellung "normal", die auch der Standard ist.

@TaNoLeFi: Probier mal diese EInstellung, evtl. kommen dann die Daten an.

Re: Probleme mit 2.1.7 /2.1.8 und Modbus Adapter PE11

Verfasst: So Okt 05, 2025 6:29 am
von E_Esteban
Hi, muss mich dem Thema anschliessen.

Bin auf aktuellem Master Release: 2025-10-01 13:20:32 +0200 [c1a0c618a] - 2.1.9-Alpha.1

Ist das Problem für das Release noch bekannt? - Lt. ReleaseNotes wurde was für den Protos gefixed?


Habe das Problem auch. Irgendwas scheint insgesamt geändert worden zu sein.

Bei mir diverse Zähler mit Protoss PE-11 (1x) und USR-DR302 (2x). Beide mit LAN angebunden.

Bei mir nur Wärmepumpenzähler und Etagenzähler (als SmartHome Geräte).

Liefen seit Jahren Problemlos. Ist mir aber erst jetzt aufgefallen. Scheint schon in der Tat seit längerem anzuliegen.

Zähler & PE-11 & Switch am WE schon getauscht (UniFi System würde Datenfehler auch lokalisieren und anzeigen je Port) - kann somit ausgeschlossen werden.

Fehler "dampft" sich anscheinend auf ein Softwarethema runter.

Anbei ein Bild, was in der Auswertung ankommt.

"Sägezahnbildung" --> Werte des grundsätzlichen Energieverbrauches / Hausverbrauches fehlen. Daher springt der Hausverbruach immer. Weil die Werte eingerechnet werden. Speicherentladung über Nacht bleibt konstant. (ist ja auch so)

In der Auswertung mittels Graphen ist die Ursache zu sehen. Sporadisch kommen keine Werte mehr von den 3 Zählern (siehe oben - 2xDR302 + 1x PE-11).

Betrifft auch nur die Konverter Zähler. Die Shellys sind nicht betroffen.

Ich probiere mal Regelgeschwindigkeit "Langsam" - mal sehen obs hilft. Sollte aber nur eine temporäre Lösung sein...

VG Stephan

Re: Probleme mit 2.1.7 /2.1.8 und Modbus Adapter PE11

Verfasst: So Okt 05, 2025 6:44 am
von openWB
Fragst du von mehreren Endgeräten ab?

Re: Probleme mit 2.1.7 /2.1.8 und Modbus Adapter PE11

Verfasst: So Okt 05, 2025 6:46 am
von E_Esteban
Nein, jeweils 1 Zähler pro Konverter. Hatte noch keinen Bock allle in einen Bus umzubauen. :lol:

Achso: Jetzt Fragestellung verstanden >> Nein die openWB-MASTER Box ist der einzige "Abfrager"