Seite 1 von 1

Priorisierung Smart Home Heizstab

Verfasst: So Nov 02, 2025 3:00 pm
von Dominic-G
Softwareversionen openWB:
2.1.8-Patch.1

Komponenten:
Elektr.:Speicher: Sonnen Performance 10
Wallbox: OpenWB pro
Heizstab: MyPV Elwa2

Guten Tag,
Ich habe seit einigen Wochen eine OpenWB Wallbox und habe deshalb mein EMS vom Sonnen Performance Batteriespeicher auf die Wallbox umgezogen.
Ich habe es so konfiguriert, wie Frank es im Partner-Webinar mit MyPV beschrieben hat.
Leider funktioniert bei mir die Priorisierung noch nicht richtig, da immer zunächst der MyPV Heizstab PV Überschuss Energie erhält. Gewünscht ist jedoch, dass der Heizstab die letzte Priorität erhält. Im Anhang sind meine Einstellungen und eine Beispiel Auswertung, in der man sieht, dass zuerst der Heizstab Energie erhält bevor der Batterie Speicher geladen wird.
Wie müssten die Parameter richtig eingestellt werden?
Müsste der Heizstab nicht auch ein Symbol im Energiefluss—Monitor erhalten?

Vielen Dank und Grüße
Dominic

Re: Priorisierung Smart Home Heizstab

Verfasst: Mo Nov 03, 2025 1:29 pm
von jonas1611
Du musst ganz unten noch einen Wert eingeben, mit welcher Leistung dein Speicher geladen werden kann oder soll.
Speicherbeachtung.jpg
Speicherbeachtung.jpg (48.55 KiB) 2200 mal betrachtet

Re: Priorisierung Smart Home Heizstab

Verfasst: Mo Nov 03, 2025 10:31 pm
von aiole
genau - die Speicherlade-Leistung fehlt noch

Speichervorrang mit 85/100% passt ganz gut.

Ein Symbol/Diagrammanzeige kommt mit der nativen Einbindung der Smarthomegeräte. Die werden dann ähnlich der Ladepunkte gehandhabt.

Re: Priorisierung Smart Home Heizstab

Verfasst: So Nov 09, 2025 1:52 pm
von Dominic-G
Ich gehe mal davon aus, dass mit Speicherladung die des elektrischen Speichers, also in meinem Fall die des Sonnen Performance 10 mit 7000Watt gemeint ist.

Könntest Du das etwas präziser machen, wo müsste ich den Heizstab nativ einbinden um das eigenständige Symbol zu erhalten?

Re: Priorisierung Smart Home Heizstab

Verfasst: So Nov 09, 2025 2:01 pm
von aiole
Dominic-G hat geschrieben: So Nov 09, 2025 1:52 pm Ich gehe mal davon aus, dass mit Speicherladung die des elektrischen Speichers, also in meinem Fall die des Sonnen Performance 10 mit 7000Watt gemeint ist.
korrekt
Dominic-G hat geschrieben: So Nov 09, 2025 1:52 pm Könntest Du das etwas präziser machen, wo müsste ich den Heizstab nativ einbinden um das eigenständige Symbol zu erhalten?
Natives SH ist erst in der Entwicklung - es dauert noch.