Seite 1 von 1

Phasennutzung bei Sofortladen

Verfasst: Do Nov 06, 2025 7:43 am
von MarcelL
Hallo,

ich würde gerne für das Sofortladen die zu nutzenden Phasen per MQTT setzen. Da ich Symcon nutze, steuere ich schon einige weitere Dinge der openWB so. Allerdings gelingt es mir bisher nicht die Phasenanzahl umzuschalten. Im Browser muss ja noch zusätzlich "Speichern" betätigt werden. Kann das das Problem sein?
Ich nutze das Topic: openWB/general/chargemode_config/instant_charging/phases_to_use

Grüße

Re: Phasennutzung bei Sofortladen

Verfasst: Do Nov 06, 2025 7:49 am
von openWB
Das ist nur ein Ausgabe Topic.
Du benötigst das zugehörige SET topic.
Fuhre die Aktion im browser aus und schaue in der BrowserKonsole was die openWB da sendet.

Re: Phasennutzung bei Sofortladen

Verfasst: Do Nov 06, 2025 10:45 am
von MarcelL
Mmmmh, daher habe ich das Topic eigentlich. Siehe Anhang.
Screenshot 2025-11-06 114019.png
(281.71 KiB) Noch nie heruntergeladen
Wenn ich die Button im Browser klicke kommt dieser Topic mit 1 oder 3.
Bei Speichern kommt dann noch das set/system/boot_done .../update_in_progress etc....

Im Status Screen kann ich ja letztendlich nicht die Anz. der genutzten Phasen umschalten oder bin ich auf dem Holzweg?

Re: Phasennutzung bei Sofortladen

Verfasst: Fr Nov 07, 2025 4:29 pm
von Gero
Alle MQTT-Topics sind read-only. Nur die unter openWB/set/ sind schreibbar. Der geschriebene Wert wird genommen und in das richtige Topic übertragen, was von außen nur lesbar ist. Im Anschluss wird das Geschriebene wieder gelöscht.

Schreiben musst du also in irgendwas, was mit openWB/set anfängt.

Re: Phasennutzung bei Sofortladen

Verfasst: Sa Nov 08, 2025 9:09 am
von schrej
Hallo,
Das MQTT Topic lautet z.B. bei PV Charging
openWB/set/general/chargemode_config/pv_charging/
Die Payload entspechend 1 und "auto"
(SW 2.1.7)