Seite 1 von 4

Keine Regelung mehr beim PV-Laden

Verfasst: Mo Nov 10, 2025 10:05 am
von ID4U
Ich habe seit ein paar Versionen Probleme mit der Regelung beim PV-Laden. Kann mich allerdings erst jetzt drum kümmern.

Es wird immer stur mit Maximalstrom geladen (bei mir 13A) auch wenn nicht genug Überschuss vorhanden ist. Die Regelung funktioniert also überhaupt nicht mehr. Ich bin schon mehrfach sämtliche Einstellungen durchgegangen, kann aber keinen Konfigurationsfehler erkennen. Das Problem tritt an beiden Ladepunkten auf (Primary "Stellplatz" und Secondary "Garage"). Die Phasenumschaltung (bei mir 1P/2P) scheint den Überschuss hingegen korrekt zu beachten und richtig zu reagieren. Nur der Sollstrom erfährt keinerlei Regelung und wird immer auf 13A eingestellt. Auch unabhängig davon ob mit 1P oder 2P geladen wird. Sämtliche Messwerte der anderen Komponenten (PV/BAT/Counter etc.) sind ok.

Aufgetreten ist das Problem vermutlich nach einem Update von einer älteren Version 2.1.7 auf die 2.1.8. Es besteht weiterhin auch bei der aktuellen 2.1.9 Alpha 3. Bei den alten Versionen hatte ich solche Probleme nie. Ich kann mich auch nicht erinnern an der Kofiguration irgendetwas Grundlegendes geändert zu haben. Das Problem war auf einmal da ;)

Wenn ich mich richtig erinnere habe ich, nachdem ich das Problem zum ersten Mal bemerkt habe, wieder auf die 2.1.7 zurück gewechselt (Backup eingespielt). Damit hat die Regelung dann wieder funktioniert. Mit dem Wechsel auf eine der neunen Versionen war es dann aber leider wieder da.

Hier mal ein Logauszug: https://paste.openwb.de/MMU7sAdVSUGhMux

Und hier noch mal ein Log bei dem die PV-Leistung noch geringer ist und trotzdem mit 13A geladen wird: https://paste.openwb.de/xFopjG2XwfzbKbJ

openWB Version: 2.1.9-Alpha.3
openWB Variante: 2x series2 standard+

struktur.jpg
struktur.jpg (62.22 KiB) 436 mal betrachtet

Re: Keine Regelung mehr beim PV-Laden

Verfasst: Mo Nov 10, 2025 11:54 am
von ID4U
Habe gerade auf beiden openWB's ein altes Backup eingespielt:

2.1.8-Alpha.1 (2025-03-25) - Hier ist die PV-Regelung abolut ok. Diese Version hat bei mir auch lange und stabil funktioniert.

Anschließend ohne jegliche Änderungen einfach nur ein Update auf das aktuelle Release vorgenommen:

2.1.9-Alpha.1/2.1.8-Patch.3 (20025-10-23) - Nun ist die PV-Regelung wieder kaputt und es wird stur mit Maximalstrom (13A) geladen.

Also kann es doch kein Konfigurations-/Bedienungsproblem sein, oder? Was habe ich übersehen?

Re: Keine Regelung mehr beim PV-Laden

Verfasst: Mo Nov 10, 2025 12:49 pm
von ID4U
Auch ein direktes Update von der funktionierenden "2.1.8-Alpha.1 (2025-03-25)" auf die "2.1.9-Alpha.3 (2025-11-19)" führt zum fehlerhaften Regelverhalten bei PV-Laden. Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter ...

Re: Keine Regelung mehr beim PV-Laden

Verfasst: Di Nov 11, 2025 9:05 am
von ID4U
Ich habe nun beide openWB auf die Version "Release 2.1.8-Patch.4" gebracht. Die Regelung beim PV-Laden funktioniert auch damit nicht. Die Phasenumschaltung hingegen scheint richtig zu reagieren:

diagramm.jpg
diagramm.jpg (233.35 KiB) 338 mal betrachtet

Was kann ich noch tun? Wird noch irgendwas an zusätzlichen Infos benötigt um den Fehler zu finden? Ich selbst weiß leider nicht mehr weiter ...

Nachtrag: Habe gerade beobachtet das es zwischen 6A (Mindeststrom) und 13A (Maximalstrom) tatsächlich noch (kurzzeitig) einen Zwischenschritt gab: 11A. Vielleicht hilft das ja weiter.

Re: Keine Regelung mehr beim PV-Laden

Verfasst: Di Nov 11, 2025 9:21 am
von openWB
Was kann ich noch tun?
Ich weiß es nervt, aber hast du ein Log davon?

Re: Keine Regelung mehr beim PV-Laden

Verfasst: Di Nov 11, 2025 9:23 am
von ID4U
Ja, oben im ersten Beitrag. Kann aber auch ein aktuelles machen sobald die Sonne gleich wieder rauskommt ;)

Re: Keine Regelung mehr beim PV-Laden

Verfasst: Di Nov 11, 2025 9:55 am
von ID4U
openWB hat geschrieben: Di Nov 11, 2025 9:21 am
Was kann ich noch tun?
Ich weiß es nervt, aber hast du ein Log davon?
Hier noch mal ein aktuelles Log: https://paste.openwb.de/BIZJ4imVTXH2QG8

Der Soll-Strom wird auf 13A gesetzt obwohl die PV-Leistung dafür nicht ausreicht.

Zwischendurch wird auch mal auf 6A runtergeschaltet. Hin und wieder sehe ich auch 8A oder 11A. Diese Zwischenwerte aber immer nur sehr kurzzeitig. Überwiegend wird mit 6A oder 13A geladen. Das zeigt auch das nachstehende Diagramm:

diagramm1.jpg
diagramm1.jpg (247.18 KiB) 296 mal betrachtet

Re: Keine Regelung mehr beim PV-Laden

Verfasst: Di Nov 11, 2025 4:57 pm
von ID4U
Sind noch irgendwelche weiteren Infos erforderlich? Stelle ich selbstverständlich gerne zur Verfügung. Ich selbst habe leider keine Idee mehr.

Die "2.1.8-Alpha.1" läuft problemlos; nach Update auf eine neuere Version wie z.B. die "Release 2.1.8-Patch.4" ist die Regelung dann kaputt ...

Re: Keine Regelung mehr beim PV-Laden

Verfasst: Mi Nov 12, 2025 9:38 am
von ID4U
Auch das Anlegen eines neuen Fahrzeuges, Fahrzeug-Profils und Ladeprofils brachte keinerlei Verbesserung.

Re: Keine Regelung mehr beim PV-Laden

Verfasst: Mi Nov 12, 2025 9:53 am
von aiole
Als workaround würde ich eine 2. SD-Karte mit dem originalen Forenimage https://link.openwb.de/lateststableimage flashen, auf letztes release (2.1.8-patch4) updaten und damit 1x frisch konfigurieren. Gerade bei vor/zurück-Aktionen kann auch mal etwas schief gehen.
Eine 2. SDC als Backup schadet auch nicht.

Wenn's wieder läuft: Mit WinDiskimager32 https://win32diskimager.org kann man eine funktionierende SDC vollständig klonen und hat auch noch das Image als Backup-file auf der Platte.