Seite 1 von 1

PV Laden taktet obwohl Ausschaltschwelle nicht erreicht

Verfasst: So Dez 21, 2025 1:01 pm
von markuse
openWB version ist 2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5]

Problem ist daß das PV Laden nach dem Start schon binnen 60 sek wieder abschaltet bei minimalem Netzbezug (100-200 Watt) obwohl Ausschaltschwelle 1KW und Verzögerung 60 sek. Im LP Status steht schon nach dem Ladebeginn die Meldung "Abschalten in xx sek nach Ablauf der Wartezeit"...
Der Zähler am Übergabepunkt wird korrekt ausgelesen und die Werte korrekt angezeigt.
Die Ausschaltschwelle wurde nicht mal kurzzeitig erreicht, geschweige denn für >= 60 Sekunden.
Hat jemand einen Tip?
Bildschirmfoto 2025-12-21 um 13.55.03.png
(346.8 KiB) Noch nie heruntergeladen
Bildschirmfoto 2025-12-21 um 14.01.04.png
(289.44 KiB) Noch nie heruntergeladen

Re: PV Laden taktet obwohl Ausschaltschwelle nicht erreicht

Verfasst: So Dez 21, 2025 5:16 pm
von Gero
Einschaltschwelle + Ausschaltschwelle sind ja gerade mal 1,4kW. Mach das mal auf 1,5.