PV Laden taktet obwohl Ausschaltschwelle nicht erreicht

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Antworten
markuse
Beiträge: 6
Registriert: Mo Jul 11, 2022 1:49 pm
Been thanked: 1 time

PV Laden taktet obwohl Ausschaltschwelle nicht erreicht

Beitrag von markuse »

openWB version ist 2025-11-17 10:18:20 +0100 [cc19d6aa5]

Problem ist daß das PV Laden nach dem Start schon binnen 60 sek wieder abschaltet bei minimalem Netzbezug (100-200 Watt) obwohl Ausschaltschwelle 1KW und Verzögerung 60 sek. Im LP Status steht schon nach dem Ladebeginn die Meldung "Abschalten in xx sek nach Ablauf der Wartezeit"...
Der Zähler am Übergabepunkt wird korrekt ausgelesen und die Werte korrekt angezeigt.
Die Ausschaltschwelle wurde nicht mal kurzzeitig erreicht, geschweige denn für >= 60 Sekunden.
Hat jemand einen Tip?
Bildschirmfoto 2025-12-21 um 13.55.03.png
(346.8 KiB) Noch nie heruntergeladen
Bildschirmfoto 2025-12-21 um 14.01.04.png
(289.44 KiB) Noch nie heruntergeladen
Gero
Beiträge: 4747
Registriert: Sa Feb 20, 2021 9:55 am
Has thanked: 53 times
Been thanked: 296 times

Re: PV Laden taktet obwohl Ausschaltschwelle nicht erreicht

Beitrag von Gero »

Einschaltschwelle + Ausschaltschwelle sind ja gerade mal 1,4kW. Mach das mal auf 1,5.
openWB-pro+, openWB-Buchse, E3/DC S10pro+19.5kWh, 30kWp Ost-Süd, Model 3 und Ion
Antworten