Seite 1 von 2

Leistung PV Überschussladen erhöhen

Verfasst: Sa Feb 07, 2026 8:06 pm
von anvo
RCT Speicher, WR 10kW, PV 9,6kW. openWB lt. Hersteller für,System zugelassen.
Erstmaliger Anschluss Audi eTron an neuer openWB Series 2:Buchse.
Einstellung PV Überschussladen.
PV Einspeisung lag heute bei max 6,7 kW.
SoC 100%, d.h. Speicher war voll.
Aber: System hat ca 3,4 kw ins Netz eingespeist, und nur 3kw ins Fahrzeug geladen.
Somit hätte ich mit gut 6kw laden können.

wo finde ich im Menü der opem WB die Möglichkeit, die Leistung der Überschussladung zu erhöhen?

Vielen Dank

Re: Leistung PV Überschussladen erhöhen

Verfasst: Sa Feb 07, 2026 9:23 pm
von aiole
Konfig Ladepunkt: Einstell. passend zur E-Installation?
Konfig Fahrzeug:
# Einstell. Fahrzeug-Profil prüfen
# Einstell. Lade-Profil (hier PV-Mode) prüfen

Statusmeldungen im Main-GUI beachten.

Re: Leistung PV Überschussladen erhöhen

Verfasst: So Feb 08, 2026 7:21 am
von Gero
Als aller erstes würde ich auf die Status-Seite des Ladepunkts kucken. Da steht mit wie vielen Phasen geladen wird und woeviel die openWB anbietet und wieviel das Auto davon nimmt.

In Abhängigkeit der dort gewonnenen Erkenntnisse kann die Ursache deiner Beobachtung genauer eingegrenzt werden.

Re: Leistung PV Überschussladen erhöhen

Verfasst: So Feb 08, 2026 11:36 am
von anvo
Vielen Dank an die beiden Forum User für Eure Mühe.
Die openWB Oberfläche ist nicht trivial, werde die Einstellungen vornehmen und bei nächsten Sonnentag testen.
herzliche Grüße
openWB series 2 Buchse - RCT WR10kw - RCT PS 9,6kWh - PV Bauer 9,6kw - RCT PowerSwitch - q6 etron….

Re: Leistung PV Überschussladen erhöhen

Verfasst: So Mär 01, 2026 11:08 am
von anvo
Ich habe heute mein Fahrzeug Audiq6 etron mit der WB bei viel Sonnne verbunden: trotz der Prüfung aller
Einstellungen in der WB lade ich mit nur 3kW, obwohl ca 7kW PV Leistung zur Verfügung stehen.
Gibt es hier noch Tipps - oder kann ich jemanden zur Problemlösung auch kostenpflichtig beauftragen?
Danke Euch

Re: Leistung PV Überschussladen erhöhen

Verfasst: So Mär 01, 2026 11:34 am
von seaspotter
Zum einen mal hier lesen viewtopic.php?t=1526 was alles gebraucht wird um wirklich aktiv Hilfe zu bekommen.

Wenn du gar nichts selbst machen willst, kannst du offiziellen Support hier auch einkaufen: https://wb-solution.de/produkt/supportstunde/

Re: Leistung PV Überschussladen erhöhen

Verfasst: So Mär 01, 2026 11:49 am
von Gero
Kuck mal während es mit nur 3kW lädt auf die Status-Seite. Da ist dann vielleicht auch der Grund erkennbar, woran ea klemmt.

Re: Leistung PV Überschussladen erhöhen

Verfasst: So Mär 01, 2026 1:07 pm
von anvo
Vielen Dank!

Status ist:
„… kein Fahrzeug erkannt…“
Obwohl mit 3kW geladen wurde.

Dann folgt:
Modulmeldung: <class 'KeyError'> ('Es wurden nicht alle notwendigen Daten empfangen.',)
ID: 1

Ich vermute, dass es daran liegt. Weiß aber nicht, wie ich diese Daten über das Konfig Menü eingeben kann.

Re: Leistung PV Überschussladen erhöhen

Verfasst: So Mär 01, 2026 1:34 pm
von Gero
Screenshot wäre schön gewesen. So ist‘s nur weiter stochern im Nebel, wo du die Meldungen her hast. Ist das mit dem „kein Fahrzug erkannt“ da wo normalerweise „fahrzeug angesteckt“ steht?

Wenn die andrere Meldung aus dem Modul kommt, ist der Ladepunkt falsch oder gar nicht konfiguriert.

Re: Leistung PV Überschussladen erhöhen

Verfasst: So Mär 01, 2026 2:14 pm
von seaspotter
Oder einfach mal einen Log liefern wie viewtopic.php?t=1526 hier nun auch sehr prominent an oberster Stelle im Forum steht. Oder den kostenpflichten Service in Anspruch nehmen.