Nutzt hier jemand eine Keba P20? Problem mit der Anpassung Ladeleistung.
Verfasst: Mi Jun 10, 2020 3:09 pm
Hallo,
ich habe Probleme in der Ansteuerung einer Keba P20.
Das Starten und Beenden der Ladung über die Kommandos ena 1 bzw. ena 0 wird korrekt von der Keba umgesetzt.
Allerdings lässt sich die Ladeleistung nicht von openWB steuern.
Das passiert in der set-current.sh, Zeile 181 mit
echo -n "curr $kebacurr" | socat - UDP-DATAGRAM:$kebaiplp1:7090
Den Befehl curr 6000 beispielsweise akzeptiert die Box sowohl wenn ich ihn manuell mit einem UDP Testtool sende als auch vom raspi direkt mit
echo -n "curr 6000" | socat - UDP-DATAGRAM:192.168.1.14:7090. Hier geht alles zwischen 6000 und 32000 und wird von der Box sofort umgesetzt.
Nur in OpenWB funktioniert es nicht. OpenWB versucht die Ladeleistung zu ändern und protokolliert das auch, z.B.
Mi 10. Jun 16:21:27 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -1850
Mi 10. Jun 16:20:16 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere
Mi 10. Jun 16:20:06 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 7 Ampere
Mi 10. Jun 16:19:57 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 8 Ampere
Mi 10. Jun 16:19:47 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 9 Ampere
Mi 10. Jun 16:19:37 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere
Mi 10. Jun 16:19:27 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere
Mi 10. Jun 16:19:17 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere
LP1, Ladung gestartet.
Die ganze Zeit wurde jedoch mit 6A geladen, weil das der letzte von mir gesendete Wert war.
Ich komme hier nicht weiter, kann jemand unterstützen?
Für Keba P20 und P30 gibt es hier keine Unterschiede im Programm. Wer nutzt das erfolgreich?
ich habe Probleme in der Ansteuerung einer Keba P20.
Das Starten und Beenden der Ladung über die Kommandos ena 1 bzw. ena 0 wird korrekt von der Keba umgesetzt.
Allerdings lässt sich die Ladeleistung nicht von openWB steuern.
Das passiert in der set-current.sh, Zeile 181 mit
echo -n "curr $kebacurr" | socat - UDP-DATAGRAM:$kebaiplp1:7090
Den Befehl curr 6000 beispielsweise akzeptiert die Box sowohl wenn ich ihn manuell mit einem UDP Testtool sende als auch vom raspi direkt mit
echo -n "curr 6000" | socat - UDP-DATAGRAM:192.168.1.14:7090. Hier geht alles zwischen 6000 und 32000 und wird von der Box sofort umgesetzt.
Nur in OpenWB funktioniert es nicht. OpenWB versucht die Ladeleistung zu ändern und protokolliert das auch, z.B.
Mi 10. Jun 16:21:27 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung gestoppt zu wenig PV Leistung: -1850
Mi 10. Jun 16:20:16 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 6 Ampere
Mi 10. Jun 16:20:06 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 7 Ampere
Mi 10. Jun 16:19:57 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 8 Ampere
Mi 10. Jun 16:19:47 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 9 Ampere
Mi 10. Jun 16:19:37 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere
Mi 10. Jun 16:19:27 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere
Mi 10. Jun 16:19:17 CEST 2020 alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 10 Ampere
LP1, Ladung gestartet.
Die ganze Zeit wurde jedoch mit 6A geladen, weil das der letzte von mir gesendete Wert war.
Ich komme hier nicht weiter, kann jemand unterstützen?
Für Keba P20 und P30 gibt es hier keine Unterschiede im Programm. Wer nutzt das erfolgreich?