Schnittstellenunterschiede keba P20 und keba P30
Verfasst: So Jun 28, 2020 8:57 am
Hallo zusammen,
Die Keba P20 ist ähnlich Keba P30, sie unterscheidet sich in einigen Punken von der keba p30.
Der Hersteller selber hat auf unsere detailierte Fragen keine Auskunft mehr geben können. Folgende Punkte laufen anders bezogen auf die P30 und die Schnittstelle:
a) P20 hat kein integriertes Display, der "display" Befehl wird von der P20 nicht erkannt und führt zu Fehler
b) aktuelle Ladeleistung: P20/P30 kennt einen totalen Zählerstand in Watt/Stunde ("e total") und einen Zähler Stand für die aktuelle Ladesession ("e pres").
Während die P30 den totalen Zählerstand immer (also auch während der Ladung) nachführt, führt die P20 den total Zählerstand nur nach abgeschlossener Ladung nach.
Falls man P20 mit openwb verwenden will braucht es folgende Änderung
..openwb/runs/set-current.sh
Hier den Display Befehl auskommentieren. (Mit #) Chmod 777 auf Datei nicht vergessen
Anpassen der Zaehlerübergabe von Keba p20 an Openwb
In der Datei (für lp1)
Openwb/modules/keballlp1/main.sh
Die Datei mainp20l1 am Ende hineinkopieren
In der Datei (für lp2)
Openwb/modules/keballlp2/main.sh
Die Datei mainp20l2 am Ende hineinkopieren
Gruss Oliver
Die Keba P20 ist ähnlich Keba P30, sie unterscheidet sich in einigen Punken von der keba p30.
Der Hersteller selber hat auf unsere detailierte Fragen keine Auskunft mehr geben können. Folgende Punkte laufen anders bezogen auf die P30 und die Schnittstelle:
a) P20 hat kein integriertes Display, der "display" Befehl wird von der P20 nicht erkannt und führt zu Fehler
b) aktuelle Ladeleistung: P20/P30 kennt einen totalen Zählerstand in Watt/Stunde ("e total") und einen Zähler Stand für die aktuelle Ladesession ("e pres").
Während die P30 den totalen Zählerstand immer (also auch während der Ladung) nachführt, führt die P20 den total Zählerstand nur nach abgeschlossener Ladung nach.
Falls man P20 mit openwb verwenden will braucht es folgende Änderung
..openwb/runs/set-current.sh
Hier den Display Befehl auskommentieren. (Mit #) Chmod 777 auf Datei nicht vergessen
Anpassen der Zaehlerübergabe von Keba p20 an Openwb
In der Datei (für lp1)
Openwb/modules/keballlp1/main.sh
Die Datei mainp20l1 am Ende hineinkopieren
In der Datei (für lp2)
Openwb/modules/keballlp2/main.sh
Die Datei mainp20l2 am Ende hineinkopieren
Gruss Oliver