Seite 1 von 2

Problem beim PV-Laden - ständiges Zu- und Abschalten

Verfasst: Mi Jul 08, 2020 9:39 am
von wernerburg
Hallo,

beim mir tritt beim PV-Laden das Problem auf, dass der Ladevorgang im ständigen Wechsel 20sec ein und dann wieder 10sec aus ist. Ich habe schon mehrmals sämtliche Parameter durch geschaut, aber keinen Grund entdeckt, an dem es liegen könnte. Das Ganze sieht wie folgt aus:
openwb_20200706.jpg
Ich nutze als Strombezugsmodul SMA HomeManager, als PV-Modul SMA Energy Meter und als SoC-Modul Nissan Leaf. Die Werte werden alle korrekt angezeigt. Die Ladeeinstellungen sehen wie folgt aus:
Regelmodus: Einspeisung
Einschaltschwelle: 1400
Einschaltverzögerung: 2
Abschaltschwelle: 500 (nicht negativ)
Abschaltverzögerung: 60
Mindeststromstärke: 6A
70%-Regelung: ausgeschaltet
Mindest-SoC: 50%
Mindest-SoC-Stromstärke: 6A
Maximal-SoC: 90%

Installiert habe ich Version 1.8.000StableRC, Betriebssystem ist Raspbian Stretch, Hardware Pi3B+.

Hat jemand eine Idee, woran das Verhalten liegen könnte?

Re: Problem beim PV-Laden - ständiges Zu- und Abschalten

Verfasst: Mi Jul 08, 2020 9:51 am
von openWB
Wird keine Ladeleistung angezeigt?
Was für ein Ladepunkt wird genutzt?

Re: Problem beim PV-Laden - ständiges Zu- und Abschalten

Verfasst: Mi Jul 08, 2020 10:08 am
von wernerburg
Danke für die schnelle Antwort.

Nein, eine Ladeleistung wird nicht angezeigt. Es ist aber auch keine Ladeleistungserfassung verbaut.
Genutzt wird Ladepunkt 1 mit der Bezeichnung Carport.

Re: Problem beim PV-Laden - ständiges Zu- und Abschalten

Verfasst: Mi Jul 08, 2020 10:41 am
von enerix Viersen
Bei den anderen Ladenmodi funktioniert es? Woche Wallbox verwendest du?

Re: Problem beim PV-Laden - ständiges Zu- und Abschalten

Verfasst: Mi Jul 08, 2020 2:41 pm
von wernerburg
Sofortladen und Min+PV funktionieren.
Ich nutze ein Simple EVSE DIN mit USB RS485 Konverter. Softwarestand vom Juli 2019 (Bestelldatumg 17.7., Bestellummer 891)
Anbindung Ladepunkt 1: Modbusevse
EVSE ID: 1
EVSE Modubus Test im Status erfolgreich

Re: Problem beim PV-Laden - ständiges Zu- und Abschalten

Verfasst: Mi Jul 08, 2020 2:51 pm
von wernerburg
Hab gerade noch festgestellt, dass die SimpleEVSE nicht auf Änderungen des Ladestroms beim Sofortladen reagiert. Es wird konstant mit 6A geladen. Bei Änderung des Werts wird dieser zunächst rot, dann wieder schwarz angezeigt, d. h. es sieht so aus als würde der neue Sollwert erfolgreich übernommen. Der Ladestrom bleibt lt. Bezugsanzeige aber bei 6A.

Re: Problem beim PV-Laden - ständiges Zu- und Abschalten

Verfasst: Mi Jul 08, 2020 2:53 pm
von openWB
Das Problem wird sein das kein Ladeleistungsmodul vorhanden ist.
Die openWB muss wissen ob/wieviel geladen wird, das kann sonst zu hiesigen Effekten führen.

Re: Problem beim PV-Laden - ständiges Zu- und Abschalten

Verfasst: Mi Jul 08, 2020 3:08 pm
von aiole
Läuft das tatsächlich ohne Ladeleistungszähler? Wusste gar nicht, dass das überhaupt geht.
Was sagt denn der Sollstromvorgabewert, der hinter der Ladeleistung auf dem GUI ersichtlich ist?

Re: Problem beim PV-Laden - ständiges Zu- und Abschalten

Verfasst: Mi Jul 08, 2020 3:37 pm
von wernerburg
Ein Ladeleistungsmessung ist nicht verbaut und entsprechend auch keine Modul installiert.
Aktuell schaut's so aus:
openwb_20200708.jpg
Zunächst war openWB im Sofortlade-Modus hat aber trotz Sollwert 13A nur mit 6A geladen. Gegen Ende der Aufzeichnung habe ich die Ladung kurz ausgeschaltet, um die ca. 1,3kW (6A) Differenz ablesen zu können.

Re: Problem beim PV-Laden - ständiges Zu- und Abschalten

Verfasst: Mi Jul 08, 2020 4:57 pm
von aiole
Wie der Support schon schrieb - von der Ladeleistungsmessung hängen ein paar Bedingungen ab, weswegen diese unbedingt installiert sein sollte.
VG aiole