Einstellungen für Min+PV-Laden werden bei Speichern nicht übernommen

Fragen zur Nutzung, Features, usw..
Der-Kieler
Beiträge: 368
Registriert: Fr Sep 11, 2020 10:13 am
Wohnort: Kiel

Re: Einstellungen für Min+PV-Laden werden bei Speichern nicht übernommen

Beitrag von Der-Kieler »

openWBSupport hat geschrieben: Di Okt 06, 2020 10:54 am welche Fehlermeldung kommt dann wenn händisch aufgerufen wird?
pi@Solar-Pi-OWB:~ $ python3 /var/www/html/openWB/runs/mqttsub.py
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/runs/mqttsub.py", line 910, in <module>
client.loop_forever()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 1779, in loop_forever
rc = self.loop(timeout, max_packets)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 1181, in loop
rc = self.loop_read(max_packets)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 1572, in loop_read
rc = self._packet_read()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 2310, in _packet_read
rc = self._packet_handle()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 2936, in _packet_handle
return self._handle_publish()
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 3216, in _handle_publish
self._handle_on_message(message)
File "/usr/local/lib/python3.5/dist-packages/paho/mqtt/client.py", line 3444, in _handle_on_message
self.on_message(self, self._userdata, message)
File "/var/www/html/openWB/runs/mqttsub.py", line 546, in on_message
if (int(msg.payload) >= 0 and int(msg.payload) <=1):
ValueError: invalid literal for int() with base 10: b''
pi@Solar-Pi-OWB:~ $


Komischerweise kam dieses Mal eine Fehlermeldung. Beim letzten Versuch konnte ich es einfach starten und dann lief es. Ohne reboot, Rücksicherung, etc. - merkwürdig.
6KWp mit Solaredge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE5K mit LG Chem RESU 6.5 Speicher und 6KWp Modulleistung.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3 aus 2019 und Eniaq aus 04.2022.
PanaMax
Beiträge: 82
Registriert: So Feb 09, 2020 8:10 pm

Re: Einstellungen für Min+PV-Laden werden bei Speichern nicht übernommen

Beitrag von PanaMax »

openWBSupport hat geschrieben: Di Okt 06, 2020 10:26 am mqttsub.py läuft nicht.
Nun wäre interessant zu wissen warum er nur kurz läuft und sich dann beendet. Scheint irgendwas zu fehlen.
bitte mal händisch starten und prüfen.
Wie kann ich denn die mqttsub.py manuell starten?
LutzB
Beiträge: 3535
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Einstellungen für Min+PV-Laden werden bei Speichern nicht übernommen

Beitrag von LutzB »

@Der-Kieler
Welcher Wert steht in der openwb.conf bei dem Eintrag "speicherpveinbeziehen"?
Kann Du mit einem anderen MQTT Client (z. B. MQTT Explorer) bitte nachsehen, welcher Wert in dem Topic "openWB/config/set/pv/priorityModeEVBattery" steht?
Der-Kieler
Beiträge: 368
Registriert: Fr Sep 11, 2020 10:13 am
Wohnort: Kiel

Re: Einstellungen für Min+PV-Laden werden bei Speichern nicht übernommen

Beitrag von Der-Kieler »

Wert aus der openwb.conf:
speicherpveinbeziehen=1

Bei der zweiten Frage muss ich erst einmal verstehen, was ich dafür tun muss. :oops:

@Panamax: Wollte Dich hier nicht verdrängen, aber zusammen bekommen wir hoffentlich schneller die Lösung. :-)
Weisst Du was da zu tun ist für die zweite Frage? - Ich google dann mal...
6KWp mit Solaredge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE5K mit LG Chem RESU 6.5 Speicher und 6KWp Modulleistung.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3 aus 2019 und Eniaq aus 04.2022.
LutzB
Beiträge: 3535
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Einstellungen für Min+PV-Laden werden bei Speichern nicht übernommen

Beitrag von LutzB »

Eigentlich ganz einfach:
http://mqtt-explorer.com/

Dort das Programm runterladen und starten. Eine neue Verbindung zu Deiner openWB herstellen und links in der Baumstruktur nach dem gewünschten Topic suchen, anklicken.
Der-Kieler
Beiträge: 368
Registriert: Fr Sep 11, 2020 10:13 am
Wohnort: Kiel

Re: Einstellungen für Min+PV-Laden werden bei Speichern nicht übernommen

Beitrag von Der-Kieler »

Sorry, aber ich bekomme es nicht einmal auf dem Pi installiert (https://snapcraft.io/install/mqtt-explorer/debian).
pi@Solar-Pi-OWB:~ $ sudo snap install mqtt-explorer
error: snap "mqtt-explorer" is not available on stable for this architecture (armhf) but exists on other architectures (amd64).


Kann ich das irgendwie anders (einfacher) herausbekommen? Sorry, beschäftige mich mit Linux erst seit einer Woche.
6KWp mit Solaredge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE5K mit LG Chem RESU 6.5 Speicher und 6KWp Modulleistung.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3 aus 2019 und Eniaq aus 04.2022.
LutzB
Beiträge: 3535
Registriert: Di Feb 25, 2020 9:23 am

Re: Einstellungen für Min+PV-Laden werden bei Speichern nicht übernommen

Beitrag von LutzB »

Nicht auf den pi! Auf dem Rechner, über den Du auch per Browser drauf zugreifst. Windows, Linux...
PanaMax
Beiträge: 82
Registriert: So Feb 09, 2020 8:10 pm

Re: Einstellungen für Min+PV-Laden werden bei Speichern nicht übernommen

Beitrag von PanaMax »

@Der-Kieler: es fällt mir tasächlich schwer den überblick zu behalten...

wurde schon beantwortet wie ich die mqttsub.py manuell starten kann?
Der-Kieler
Beiträge: 368
Registriert: Fr Sep 11, 2020 10:13 am
Wohnort: Kiel

Re: Einstellungen für Min+PV-Laden werden bei Speichern nicht übernommen

Beitrag von Der-Kieler »

PanaMax hat geschrieben: Di Okt 06, 2020 12:52 pm @Der-Kieler: es fällt mir tasächlich schwer den überblick zu behalten...

wurde schon beantwortet wie ich die mqttsub.py manuell starten kann?
Ja, habe ich schon gemacht und auch das Ergebnis (Fehlermmeldung) geliefert. Ich denke der Punkt ist geklärt. Siehe weiter oben.
Zuletzt geändert von Der-Kieler am Di Okt 06, 2020 1:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
6KWp mit Solaredge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE5K mit LG Chem RESU 6.5 Speicher und 6KWp Modulleistung.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3 aus 2019 und Eniaq aus 04.2022.
Der-Kieler
Beiträge: 368
Registriert: Fr Sep 11, 2020 10:13 am
Wohnort: Kiel

Re: Einstellungen für Min+PV-Laden werden bei Speichern nicht übernommen

Beitrag von Der-Kieler »

LutzB hat geschrieben: Di Okt 06, 2020 12:37 pm Eigentlich ganz einfach:
http://mqtt-explorer.com/

Dort das Programm runterladen und starten. Eine neue Verbindung zu Deiner openWB herstellen und links in der Baumstruktur nach dem gewünschten Topic suchen, anklicken.
@Panamax: Kannst Du ab diesem Punkt übernehmen. Mir fehlt die Zeit diesen MQTT-Explorer jetzt zu installieren und die Frage zu beantworten (siehe die letzten Beiträge). Müsste mich da erst reinarbeiten.
Zusammen bekommen wir das schon geklärt. Wir haben ja das gleiche Problem. :-)

@Panamax: Wenn Du denkst, dass ich eher störe, dann halte ich mich zurück und schreibe nichts mehr. Sage einfach Bescheid - ist völlig O.K.. Hauptsache es gibt eine Lösung.
6KWp mit Solaredge StorEdge Dreiphasen-Wechselrichter SE5K mit LG Chem RESU 6.5 Speicher und 6KWp Modulleistung.
Zwei open WB Custom mit Phasenumschaltung (Mai 2021).
Tesla Model 3 aus 2019 und Eniaq aus 04.2022.
Antworten