Funktionsprinzip automatische 1/3 Phasen Umschaltung

Antworten
Maxe
Beiträge: 16
Registriert: Do Mär 26, 2020 8:33 pm

Funktionsprinzip automatische 1/3 Phasen Umschaltung

Beitrag von Maxe »

Hallo zusammen,

Wie ist der Ablauf wenn die OpenWB von 1 auf 3 Phasen umschaltet? (oder umgekehrt)

WB lädt...
WB wechselt auf 100% CP...
Fahrzeug beendet Ladung und öffnet seine Schütze...
Schütze der WB werden umgeschaltet...
WB sendet wieder einen gültigen CP raus...
Fahrzeug startet wieder und schließt erneut seine Schütze...

Ist meine Vorstellung so wie es auch in der OpenWB umgesetzt ist?

Warum frage ich:
Ich mache mir Sorgen um den Schützalterungszähler im meinem Auto.

Liebe Grüße Maxe
Maxe
Beiträge: 16
Registriert: Do Mär 26, 2020 8:33 pm

Re: Funktionsprinzip automatische 1/3 Phasen Umschaltung

Beitrag von Maxe »

Hallo zusammen,

bislang keine Info von den Admins?

Wundert mich sehr, da meine Bedenken berechtigt sind und ich den Ablauf gerne vorab wüsste.
Nachmessen kann ich es ja eh - warum also die Info zurückhalten?

Viele Grüße,
Maxe
openWB
Site Admin
Beiträge: 8508
Registriert: So Okt 07, 2018 1:50 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 29 times

Re: Funktionsprinzip automatische 1/3 Phasen Umschaltung

Beitrag von openWB »

Ja, der Ladevorgang wird immer unterbrochen vor dem Umschalten.

Threads gehen auch mal unter ;)
Supportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
Hardwareprobleme bitte über die Funktion Debug Daten senden mitteilen oder per Mail an support@openwb.de
Antworten