Seite 1 von 3

Keine Anzeige PV-Ertrag - SolarEdge

Verfasst: Mo Dez 21, 2020 4:40 pm
von Jensebeen
Hallo liebe OpenWB Community,


ich habe seit 6 Monaten eine SolarEdge PV-Anlage und seit einer Woche zwei OpenWB Ladepunkte über die ich gern im Sommer PV-Überschuss laden möchte.

Die Anlage hat folgende Konfiguration:

- PV Wechselrichter SE10K
- Batteriewechselrichter HD Wave SE 5000H
- SolarEdge Smartmeter
- Speicher LG RESU 10KWh

- Speicher und StoreEdge sowie Smartmeter über RS485 am Port1 des SE 5000H angeschlossen
- SE10K über RS485 Port 2 am SE 5000H angeschlossen

- SE 5000H über Ethernet an Fritz!Box angeschlossen
- SE 5000H bekommt von Fritz!Box immer die selbe IP Adresse (192.168.xxx.49)
- Modbus TCP ist am SE 5000H aktiviert und auf Port 502 eingestellt
- Smartmeter ist auf ID#2 eingestellt
___________________________________________________________________________

- EVU Modul eingerichtet als SolarEdge mit IP: 192.168.xxx.49
--> wird korrekt ausgelesen

- Batteriespeicher als SolarEdge Speicher mit IP: 192.168.xxx.49
--> wird erkannt und liefert Leistung als auch SoC (SoC wird negativ angezeigt)

- PV Modul als SolarEdge mit IP: 192.168.xxx.49 und WR 1 ID: 1 konfiguriert
--> hier bekomme ich keine realen Werte sondern NEGATIVE Werte im zweistelligen Bereich, unabhängig von realer Erzeugung

___________________________________________________________________________

Was habe ich bereits probiert:

- verschiedene ID's für WR 1 und 2 in der PV Modulkonfiguration
- TCP auch am SE10K aktiviert und auf verschiedene ID's gestellt (am Ende wieder Rückgängig gemacht, da Erfolglos)
- Wechselrichter als 2. PV Modul konfiguriert (wurde hier im Forum auch schon beschrieben)

In meiner SolarEdge Monitor App wird mir immer die korrekte PV Erzeugung angezeigt, was mich zu der Vermutung kommen lässt, dass der SE5000H den korrekten Wert bekommt, ihn nur nicht an die OpenWB weitergibt.
Mein Installateur für die OpenWB und der Installateur der SolarEdge Anlage sind leider überfragt.

Ich hoffe hier kann mir jemand helfen, da ich ohne den PV-Ertrag auch kein PV-Überschuss laden kann.

vielen Dank für eure Hilfe

Beste Grüße


PS: Ich hatte dieses Problem bereits in einem anderen Thema angeschnitten, wollte dort jedoch nicht für Verwirrung sorgen.

Re: Keine Anzeige PV-Ertrag - SolarEdge

Verfasst: Mo Dez 21, 2020 5:31 pm
von openWB
Der SE10K sollte dann z.B, ID 3 haben
In der openWB im PV Modul wird dann ID 1 und zweiter Wechselrichter ID 3 eingestellt.

Entgegen deiner Annahme funktioniert das PV geführte Laden bereits.
Dafür ist ausschließlich EVU & Speicher relevant. Die Anzeige der PV dient nur der Optik und Berechnung des Hausverbrauchs.

Davon ab sollte es natürlich trotzdem stimmen

Re: Keine Anzeige PV-Ertrag - SolarEdge

Verfasst: Mo Dez 21, 2020 5:59 pm
von Jensebeen
Das mit der ID: 3 für den SE10K habe ich bereits erfolglos versucht.
Wenn ich das jetzt, bei 0 KW Erzeugung einstelle, wird mir -26 W angezeigt.

Kann es sein, dass in der SolarEdge Anlage noch irgendwo ein „Häckchen“ gesetzt werden muss?

Warum ist mein Speicher SOC negativ?

Das mit dem PV Laden habe ich nicht gewusst.
Trotzdem hätte ich gern alles korrekt angezeigt. Dafür habe ich mir ja auch zwei externe Displays mitbestellt.

Beste Grüße

Re: Keine Anzeige PV-Ertrag - SolarEdge

Verfasst: Mo Dez 21, 2020 6:06 pm
von LutzB
Jensebeen hat geschrieben: Mo Dez 21, 2020 5:59 pm Das mit der ID: 3 für den SE10K habe ich bereits erfolglos versucht.
Wenn ich das jetzt, bei 0 KW Erzeugung einstelle, wird mir -26 W angezeigt.

Kann es sein, dass in der SolarEdge Anlage noch irgendwo ein „Häckchen“ gesetzt werden muss?

Warum ist mein Speicher SOC negativ?

Das mit dem PV Laden habe ich nicht gewusst.
Trotzdem hätte ich gern alles korrekt angezeigt. Dafür habe ich mir ja auch zwei externe Displays mitbestellt.

Beste Grüße
Mal so ins Blaue geraten: sind die -26W vielleicht ein Standbyverbrauch des WR? Kenne mich nicht mit SE aus.

Re: Keine Anzeige PV-Ertrag - SolarEdge

Verfasst: Mo Dez 21, 2020 7:13 pm
von ragsna
LutzB hat geschrieben: Mo Dez 21, 2020 6:06 pm Mal so ins Blaue geraten: sind die -26W vielleicht ein Standbyverbrauch des WR? Kenne mich nicht mit SE aus.
Yep - kann ich bestätigen. Minus PV Leistung ist der Verbrauch des WR.

Re: Keine Anzeige PV-Ertrag - SolarEdge

Verfasst: Mo Dez 21, 2020 8:12 pm
von Stromi
openWBSupport hat geschrieben: Mo Dez 21, 2020 5:31 pm Der SE10K sollte dann z.B, ID 3 haben
In der openWB im PV Modul wird dann ID 1 und zweiter Wechselrichter ID 3 eingestellt.
Warum soll die ID 1 im PV-Modul eingestellt werden, wenn der SE10K die ID 3 hat?

Re: Keine Anzeige PV-Ertrag - SolarEdge

Verfasst: Mo Dez 21, 2020 8:17 pm
von Stromi
Der errechnete Hausverbrauch ist 26W geringer als der Netzbezug. PV muss also negativ sein.
Der errechnete Hausverbrauch ist 26W geringer als der Netzbezug. PV muss also negativ sein.
Jensebeen hat geschrieben: Mo Dez 21, 2020 5:59 pm Das mit der ID: 3 für den SE10K habe ich bereits erfolglos versucht.
Wenn ich das jetzt, bei 0 KW Erzeugung einstelle, wird mir -26 W angezeigt.
Ich habe exakt dasselbe Problem und probiere schon eine ganze Weile daran rum. Mein Solarteur konnte es leider auch nicht lösen.
Frage: ist die negative Anzeige bei Dir tatsächlich mit dem "W"-Symbol?
Bei mir steht da meistens - je nach Einstellung - nur eine Zahl, z.B. 20. Ohne"W".

Re: Keine Anzeige PV-Ertrag - SolarEdge

Verfasst: Mo Dez 21, 2020 8:41 pm
von Jensebeen
Frage: ist die negative Anzeige bei Dir tatsächlich mit dem "W"-Symbol?
Bei mir steht da meistens - je nach Einstellung - nur eine Zahl, z.B. 20. Ohne"W".
Bei mir steht da auch kein „W“.

Ich hänge mal ein Bild von meiner OpenWB Oberfläche an.
Was mich zusätzlich stutzig macht, ist dass mein Speicher SoC negativ angezeigt wird.
1FB86447-25F2-466D-AD4E-462EA6C2CEBF.jpeg

Re: Keine Anzeige PV-Ertrag - SolarEdge

Verfasst: Mo Dez 21, 2020 8:45 pm
von LutzB
Jensebeen hat geschrieben: Mo Dez 21, 2020 8:41 pm
Frage: ist die negative Anzeige bei Dir tatsächlich mit dem "W"-Symbol?
Bei mir steht da meistens - je nach Einstellung - nur eine Zahl, z.B. 20. Ohne"W".
Ich hänge mal ein Bild von meiner OpenWB Oberfläche an.
Was mich zusätzlich stutzig macht, ist dass mein Speicher SoC negativ angezeigt wird.

1FB86447-25F2-466D-AD4E-462EA6C2CEBF.jpeg
Dir ist schon bewusst, dass für alle SoC die rechte Y-Achse im Diagramm genutzt wird? Ich sehe da nichts negatives in dem Screenshot.

Re: Keine Anzeige PV-Ertrag - SolarEdge

Verfasst: Mo Dez 21, 2020 8:48 pm
von openWB
Stromi hat geschrieben: Mo Dez 21, 2020 8:12 pm
openWBSupport hat geschrieben: Mo Dez 21, 2020 5:31 pm Der SE10K sollte dann z.B, ID 3 haben
In der openWB im PV Modul wird dann ID 1 und zweiter Wechselrichter ID 3 eingestellt.
Warum soll die ID 1 im PV-Modul eingestellt werden, wenn der SE10K die ID 3 hat?
Es müssen beide angegeben werden.
Id 1 für den ersten WR und ID 3 dann für den zweiten.