Hallo zusammen,
brauch mal die Unterstützung von den Experten. Meine Box hängt seit ein paar Minuten an der Wand und hat soweit auch problemlos geklappt.
Was aber augescheinlich nicht funktioniert ist das 2-phasige Laden mit 7,4KW.
Hab die Einstellungen alle durch bin aber irgendwie nicht fündig geworden warum der nicht die zweite Phase nutzen woll.
Bin über jeden Tip Dankbar.
Gruß und danke
Daniel
Re: nur Einphasig mit 3,6 anstatt 2 Phasig mit 7,2
Verfasst: Mi Dez 30, 2020 1:32 pm
von openWB
Wenn die Umschaltung verbaut ist:
Automatische Umschaltung aktiv?
Sofort Laden auf dreiphasig?
Min +PV Laden auf einphasig?
Beim wählen von Min+PV wird einphasig geladen?
Beim Wechsel auf Sofort Sofort Laden wird die Ladung unterbrochen und dann dreiphasig geladen?
Re: nur Einphasig mit 3,6 anstatt 2 Phasig mit 7,2
Verfasst: Mi Dez 30, 2020 1:39 pm
von Daniel_Stuttgart
Hi, danke für die schnelle Antwort.
1. ja Umschalten ist verbaut
2. Ja
3. ja
ich habe auf Sofortladen gedrückt-
Re: nur Einphasig mit 3,6 anstatt 2 Phasig mit 7,2
Verfasst: Mi Dez 30, 2020 1:43 pm
von Daniel_Stuttgart
jetzt nachdem ich "Min+PV" und danach auf "Sofort" gesprungen bin nimmt der die zweite Phase.
Wenn ich direkt auf Sofortladen gehe tut es das nicht
Grüße Daniel
Re: nur Einphasig mit 3,6 anstatt 2 Phasig mit 7,2
Verfasst: Mi Dez 30, 2020 1:53 pm
von openWB
Nach Neustarts oder Updates kann dies ggf. erforderlich sein wenn die Umschaltung nicht synchron ist.
Ebenso wenn nach Neustart direkt ein Fahrzeug angesteckt ist obwohl die openWB noch nicht bereit ist.
Re: nur Einphasig mit 3,6 anstatt 2 Phasig mit 7,2
Verfasst: Fr Feb 19, 2021 7:45 am
von pv-fan
Hatte das selbe Problem, leider konnte ich mit der u.g. Vorgehensweise und einigen Reboots (ohne angeschlossenes Fzg.) die Box trotzdem nicht dazu motivieren, 3ph zu laden
Der 2. Schütz wurde nie angezogen, egal welcher Modus.
Lösung bei mir:
in den Einstellungen einmal alles auf 1ph stellen -> speichern
danach auf 3ph stellen -> speichern
Nach den ersten Tests lädt der up auch in Voreinstellung "Sofortladen" gleich 2phasig.
Ein Potential für die nächste Softwareversion?
Re: nur Einphasig mit 3,6 anstatt 2 Phasig mit 7,2
Verfasst: Fr Feb 19, 2021 11:59 am
von LutzB
Oder einfach die aktuelle Beta/Nightly ausprobieren.
Re: nur Einphasig mit 3,6 anstatt 2 Phasig mit 7,2
Verfasst: Fr Feb 19, 2021 6:03 pm
von derquatschi
pv-fan hat geschrieben: ↑Fr Feb 19, 2021 7:45 am
Hatte das selbe Problem, leider konnte ich mit der u.g. Vorgehensweise und einigen Reboots (ohne angeschlossenes Fzg.) die Box trotzdem nicht dazu motivieren, 3ph zu laden
Der 2. Schütz wurde nie angezogen, egal welcher Modus.
Lösung bei mir:
in den Einstellungen einmal alles auf 1ph stellen -> speichern
danach auf 3ph stellen -> speichern
Nach den ersten Tests lädt der up auch in Voreinstellung "Sofortladen" gleich 2phasig.
Ein Potential für die nächste Softwareversion?
Die Lösung hat bei mir auch geholfen! Davor wurde bei mir nur einphasig geladen
Re: nur Einphasig mit 3,6 anstatt 2 Phasig mit 7,2
Verfasst: So Feb 21, 2021 9:24 am
von mode
Ihr sprecht hier vom 2 phasigen Laden, da euer Fahrzeug max. 2 Phasen unterstützt? DIe WB sollte in dem Betriebszustand noch alle 3 Phasen durchschalten, oder?
Re: nur Einphasig mit 3,6 anstatt 2 Phasig mit 7,2
Verfasst: So Feb 21, 2021 10:35 am
von pv-fan
ja, der zweite Schütz schaltet dann auch (sieht man am roten Kontrollfeld). Denke das folglich auch alle 3 Phasen anliegen müssen.
Die alte VW Technik benutzt halt nur 2 Phasen ...