Lastmanagement

Verfasst: Mi Dez 30, 2020 6:14 pm
von dan11hh
Heute habe ich begonnen meine zwei OpenWBs (eine Plus und eine Standard, je 11KW) zu installieren. Allerdings habe ich bisher nur die Ladekabel angeschlossen, der Rest folgt morgen.

Habe gerade noch einmal die Inbetriebnahme-Anleitung durchgelesen.
Mir fehlt jetzt eine kleine Handreichung um ein Lastmanagment vernünftig ans Laufen zu bekommen. Brauche ich dafür unbedingt das EVU Modul? Die Leistung die am Netzanschluss abgerufen wird, zeigt mir aktuell eine Shelly 3EM an. Außerdem wird in den nächsten Tagen meine PV Anlage (20kWp) angeklemmt und dann ist auch ein Modus Zähler im Schrank um den Solaredge WR mit anzubinden. Reicht das Setting oder brauche ich unbedingt das EVU Modul?

Folgende Szenario ist mir eigentlich am wichtigsten:
Gesetzt den Fall, ich lade beide Autos im Schnelllademodus (ist wahrscheinlich eher selten, aber trotzdem), die Fahrzeuge sollen sich dann eigentlich die 11KW teilen, produziert jetzt aber die PV Anlage auch noch, dann sollten die aus dem netzbezogenen 11KW + PV Leistung auf die Autos verteilt werden, sodass ich im Idealfall beide Autos mit 11 KW lade (in Summe 22KW), am Netzanschlußpunkt beide WBs aber nur mit 11KW aufschlagen.
Stelle ich das alles in der Plus (wegen des Bildschirms) ein und die Standard ist dann quasi Slave?

Re: Lastmanagement

Verfasst: Mi Dez 30, 2020 6:23 pm
von LutzB
Wie heißt es so schön? "Keine Arme, keine Kekse." ;)
Wie soll openWB etwas regeln, ohne Messwerte zu kennen? Der Shelly wird nicht als EVU Modul unterstützt. Bei dem WR sieht das schon anders aus. Ein separates EVU-Kit benötigst Du dann nicht.

Eine WB übernimmt die komplette Regelung, die andere wird im Modus "nur Ladepunkt" angebunden.

Re: Lastmanagement

Verfasst: Mi Dez 30, 2020 7:44 pm
von dan11hh
Danke Dir!
Mir ist gerade ein Denkfehler von mir aufgefallen: Die Messwerte vom Netzanschlusspunkt braucht die OpenWB aber doch in meinem Szenario gar nicht, oder? Solange er die PV Produktion und die aktuelle Leistung der zwei WBs kennt, müsste die OpenWBs ja verhindern können, dass am Netzanschlusspunkt mehr als 11KW anliegen. Mehr will ich ja gar nicht.

Re: Lastmanagement

Verfasst: Mi Dez 30, 2020 7:52 pm
von Jarry
dan11hh hat geschrieben: Mi Dez 30, 2020 7:44 pm Danke Dir!
Mir ist gerade ein Denkfehler von mir aufgefallen: Die Messwerte vom Netzanschlusspunkt braucht die OpenWB aber doch in meinem Szenario gar nicht, oder? Solange er die PV Produktion und die aktuelle Leistung der zwei WBs kennt, müsste die OpenWBs ja verhindern können, dass am Netzanschlusspunkt mehr als 11KW anliegen. Mehr will ich ja gar nicht.
Nein nicht wirklich. Die PV Daten sind nur Optik. Geregelt wird mit den Daten vom EVU-Punkt
Aber wenn du einen SE Wechselrichter mit dem Modbus Zähler hast, hast du ja die Daten am EVU Punkt

Re: Lastmanagement

Verfasst: Mi Dez 30, 2020 8:06 pm
von dan11hh
Alles klar. Danke. Die PV Anlage ist aktuell zwar auf dem Dach, aber WR und weitere Installationen im Zählerkasten fehlen noch.

Re: Lastmanagement

Verfasst: Fr Jan 29, 2021 7:54 pm
von dan11hh
Seit ein paar Tagen laufen ja nun meine zwei OpenWBs (Plus und Standard).
Was muss ich nun einstellen, um zu erreichen, dass beide Boxen gemeinsam nur 11kW am Netzanschlußpunkt ziehen können, aber bei entsprechender PV Leistung auch 2x11kW laden können?
Die nötigen Daten kommen alle per Modbus TCP und SE WR rein.

Re: Lastmanagement

Verfasst: Sa Jan 30, 2021 6:58 am
von openWB
Einstellungen - Allgemein -> ganz unten EVU basiertes Lastmanagement.
Hier dann 11000 als Watt eintragen.

Re: Lastmanagement

Verfasst: Sa Jan 30, 2021 7:33 am
von dan11hh
Super. Danke. Hab nicht erkannt, dass da zwei Einstellungen sind. Einmal Leistung und einmal Stromstärke. Wäre es nicht möglich Tooltipps in Form eines kleinen Hilfebuttons bei jeder bzw jeder erklärungsbedürftigen Einstellungen zu machen? Das würde Einsteiger es wirklich erleichtern.

Re: Lastmanagement

Verfasst: Sa Jan 30, 2021 9:33 am
von NoPlanetB
Hmm, aber in diesem Fall wird WB1 + WB2 + Haus – PV auf 11kW begrenzt, richtig? Das ist Variante 1 in diesem Post, korrekt?

Gibt es eine Einstellung, mit der WB1 + WB2 – PV auf 11kW begrenzt wird, das Haus aber zusätzlich aus dem Netz beziehen darf? Da unter ‚Haus‘ bei mir auch eine Wärmepumpe fällt, könnte das gelegentlich einen spürbaren Unterschied machen.

Im Datenblatt Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge der Syna wird die Netzbezugsleistung der Ladeeinrichtung abgefragt. Das ist doch nichts anderes als WB1 + WB2 – PV, oder?

Falls es das als Einstellmöglichkeit noch nicht gibt, wäre das machbar? Die Daten liegen ja vor.

Vielen Dank - und sorry, falls das schon anderswo diskutiert wurde – ich habe es nicht gefunden.

Re: Lastmanagement

Verfasst: Sa Jan 30, 2021 9:42 am
von openWB
Entweder am Hausanschlusspunkt max 11kW oder beide Ladepunkte max 11kW.

Beide Ladepunkte + PV 11kW ist nicht vorgesehen und wüsste auch nicht wo das relevant wäre.