Hi,
ich habe ein Verständnisproblem mit den Einstellungen für PV Laden:
Welchen Unterschied macht die Einstellung des Regelpunktes Einspeisung / Bezug? In den darunter stehenden Einstellungen sehe ich nur, dass sich das Einschaltverhalten auf die Einspeisemenge bezieht und die Abschaltung auf den Bezug.
Derzeit sind meine Settings
Daraus interpretiere ich, dass das Laden gestartet wird, sobald länger als 10s mehr als 1000W Einspeisung am EVU Modul anliegen (z. B. PV Leistung 1500W, Hausverbrauch 300W, daher Einspeisung 1200W) und stoppt, wenn 300s lang mehr als 5W Netzbezug auftreten.
Bei meinem 1-phasig ladenden BEV mit 6A Mindeststrom (=1,38kW) würde ich dann 1400W als Einschaltschwelle für sinnvoll erachten - so müsste dann möglichst viel Überschuss, der sonst Eingespeist werden, ins Auto gehen. Oder würdet ihr andere Einstellungen empfehlen?
ich habe ein Verständnisproblem mit den Einstellungen für PV Laden:
Welchen Unterschied macht die Einstellung des Regelpunktes Einspeisung / Bezug? In den darunter stehenden Einstellungen sehe ich nur, dass sich das Einschaltverhalten auf die Einspeisemenge bezieht und die Abschaltung auf den Bezug.
Derzeit sind meine Settings
Code: Alles auswählen
Regelpunkt Einspeisung
Einschaltschwelle 1000W
Einschaltverzögerung 10s
Abschaltschwelle 5W
Abschaltverzögerung 300s
Bei meinem 1-phasig ladenden BEV mit 6A Mindeststrom (=1,38kW) würde ich dann 1400W als Einschaltschwelle für sinnvoll erachten - so müsste dann möglichst viel Überschuss, der sonst Eingespeist werden, ins Auto gehen. Oder würdet ihr andere Einstellungen empfehlen?